首页 课程 资料 论坛
  • 消防验收合格后何时进行交接?

    我所做的一个住宅小区的消防安装工程,连工带料一共才110万(以绝对的低价中标,利润甚微),硬在工地拖了一年半;上边不催时,工地一个人没有,上面催时,一下上十几个人,做下来基本不赚钱,到现在业主都快入住了,至今物业不接受(口头、书面催过多次;工程部推给物业,物业推给物业总公司,至今2个月了,一直没有信)。我把工地情况说一下,请水友们帮帮忙,怎么才能让他们接受!2009年3月1日进场施工,于2010年6月15日拿到了消防验收合格证,截止到2010年8月18日物业公司还没有进行交接(也没有接受的意向),我想请教各位水友,消防验收合格后,多长时间不接受就可以算是默认接受了(那个规范的那一条有这些规定)?

  • 【求助】墙体验收不合格,怎么办?

    墙体验收,监理部让过,怎么办?过程很复杂,我们是管理,上有总包、监理、业主,下有施工队,开始的时候监理、业主都想插手进来,最后通过施工队强行转包给了业主,在施工过程中,多次要求施工队派相关人员去现场监督指导,没执行;我的直接领导(也就是工程技术科科长)直接将这个装饰装修给交给我,让我直接负责,现在墙体验收不合格,原因很复杂,因为砖未卡式的(也就是一头凹一头凸),在砌筑过程中水平方向直接卡放,导致竖向灰缝很小,大约5mm,在现场我曾多次提出,监理也多次要求,可是业主的施工人员不按要求施工,每次跟监理解释什么,翻译员翻译的时候是说:我不要解释,监理怎么要求我就怎么做。现在验收过不了,施工队不管,我的直接领导不管,我现在应该怎么办?监理、业主、总包、我一起去检查,将问题全部给挑出来,现要求将竖向灰缝全部用凿开,等监理检查后再进行水泥砂浆的填缝,内墙几面墙体在业主的强行要求下,他的施工人员进行了抹灰,监理要求砸掉,处理灰缝后才可以抹灰。

  • 防雷系统照图施工为何验收不合格

    最近做了个工程图纸设计要求屋顶避雷带沿屋面暗设在混泥土里。可验收那天切说不行。不过在我们这也是第一次这样做。无解???????????

  • 混凝土强度不合格怎么办?

    现有一框架结构办公楼,施工到一层柱梁板发现基础柱梁(C30混凝土),28天标养报告强度为21MPa,现场实体回弹强度只有15MPa左右,现在平均气温都是5℃, 1、这种强度能判断商混有问题吗? 2、如果有问题,基础柱梁实体什么时候能达到稳定强度,(便于我方找商混站索赔) 3、索赔程序如何走,有什么注意事项吗?

  • 消防验收找问题,一般就是这些了

    消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。

  • 关于消防验收的几点疑问

    在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。

  • 装修材料不合格和装饰质量验收问题都包括什么呢?

        文章转自房买卖平台:      装修材料不合格 导致发包单位使用后出现墙面破损等现象,装修公司是否应当承担责任,承担何种责任?验收时应当注意哪些事项?发包方是否有权决定装修材料的选择?     基本案例:     北京某有限公司(下称科贸公司)与北京某一次性用品有限公司(下称用品公司)签订合同,由科贸公司负责装饰用品公司厂房,工期40天,总价10万元,保修期1年;付款方式为:合同签订日交付30%合同款,进场施工10日交付40%合同款,验收日交付20%合同款,10%作为保证金;任何一方违约,均应承担违约责任。前两笔款项支付后,科贸公司如期完成施工并于2006年7月中旬撤离施工现场。2007年5月,用品公司发现厂房地面严重破损。截止2008年2月,用品公司尚欠余款3万元。200

  • 关于消防分期验收问题在线等

    关于消防分期验收问题在线等

    如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?

  • 建筑消防验收内容及程序

    论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19

  • 今后,消防验收怎么验?验什么?

    今后,消防验收怎么验?验什么?

    按照住房和城乡建设部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(建科函〔2019〕52号)文件精神,全国各地正在开展紧张的消防审查、验收工作职能移交工作,住建部门积极地与消防部门对接移交事宜。以下是杭州市建委协同消防局举办的消防设计审核、验收培训会中总结的关于“消防验收怎么验及验什么”的问题,其他地区的情况大同小异,大家可作参考。 源自丨杭州建设(杭州市城乡建设委员会)近日,杭州市建委举办全市消防设计审核、验收培训会,市建委责任处室和有关直属单位负责人,各区县(市)建设主管部门的审批、验收人员约70余人全程跟班学习。 据悉,本次移交的主要是建设工程消防设计审核、设计备案、消防验收和竣工验收消防备案四项内容,小编从培训现场带回重点内容,以问答形式分享给大家。 Q:哪些项目竣工后需要申请消防验收?A:根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部119号令),有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当申请消防设计审核,竣工后申请消防验收:

  • 【干货】废水COD不合格怎么办

    随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。因此,对

  • 废水COD不合格?这里有办法!

    随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染

  • 砂浆强度不合格如何处理

    很多朋友遇到这类情况所采用的解决办法大多使用界面剂、腻子胶水进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,或将表面所掉的沙粘在一起,事实上这样不会达到预期效果,修复后当时是没什么问题,使用不了多久表层又会龟裂,剥落,大面积起壳脱层。这是由于基层未处理好的原因,水泥砂浆基层掉沙起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。如果铲墙重做,成本太高,何况有的墙面掉灰起砂并不严重,若铲掉重做非常不划算,不铲掉又会影响墙面装修质量,无法达到效果,后期问题层出不穷,什么空鼓、脱层、起皮、鼓包…… 砂浆是建筑中常用的一种材料,但在使用过程中,可能会出现砂浆起砂的问题,导致墙面起沙脱落,或者墙体砂浆强度不够,需要加固。这时候,我们就需要使用砂浆起砂处理剂来解决这些问题。 1)砂浆强度低用,毛坯房墙面起沙脱落  在施工过程中,如果砂浆的配比不合

  • 关于管桩灌芯试块不合格

    本工程某个区管桩1M范围内进行C30砼浇筑,是自拌的,现在标养试块结果出来了,只达到26.1,现在承台都浇筑完成,不能进行回弹,试块组数也达不到10组以上,到底怎么处理啊?有谁遇见过这样的情况没,指点一下

点击加载更多

消防验收不合格

消防验收不合格专题,为您提供消防验收不合格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防验收不合格 相关的专业交流讨论,更多消防验收不合格相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度