论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
本人手中有个项目,有两个楼A、B,都为6层单元式住宅,但都有地下室,且有电梯。其中A地下室一半(约600平米)为人员隐蔽室,一半则为储藏室,B地下室则为自行车库。在A、B两楼之间有个覆土为1500的车库(停车约100辆),该车库有4个门可以通到B楼的地下室。现在的问题是:其车库按规范肯定设置消火栓、自动喷洒系统。但A、B呢?A楼因为有人防,按规范设置消火栓系统,但是否仅地下室部分设置,其他为纯住宅。是否可以不设呢?B楼因为是自行车库,尽管地下室有门与车库相通,也可不设置消防?
请问深圳高层办公楼因进度计划较为紧张,能否在过程中插入二次精装修施工(前提办公划分及设计文件能确定),最后报一次消防验收,可行否?谢谢各位
建筑工程消防验收的两类情形
一栋11层建筑物,一层及夹层和二层及夹层均为店铺,三层-10层为公寓(均为一房或两房),公寓为走廊式,且走廊内设置了新风系统.请教该建筑应定位是商住楼还是综合楼?公寓是否要设置设置喷淋系统?
为保证建筑工程设计审核和竣工验收合格通过,建设单位应当从施工图设计阶段、审报阶段、施工阶段以及竣工验收阶段进行控制。 1、消防设计 合理地对建筑物进行消防设计,不仅可以提高建筑物自身防火和抵御火灾的能力,而且可以提高建审的工作效率,节省大量的人力物力。笔者
本帖最后由 晴天° 于 2015-8-26 20:55 编辑 现有一栋3层办公楼,高度11.6m,体积6000m3,市政水源为一路供水,室外消火栓用水量为25L/S。现关于消防水池的设置有如下疑问:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.1.2:“当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时,应设置消防水池。”但目前的情况是该建筑物150m保护范围内有一市政消火栓,可起到一个室外消火栓10~15L/S流量取水的作用,那么能否考虑该建筑物实际上只需25-10~15=10~15L/S的流量即可了?如果可以这么考虑的话,那么按照6.1.3:“室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防供水。”该建筑可采用一路消防供水,也就是说不需要设置储存室外消火栓用水量的消防水池了。各位水友如何理解?
浙江省建筑工程消防验收规范
二类高层建筑物中,办公室的面积超过300平方,需要在办公室内设置喷淋系统吗?(无中央空调系统)据规范7.6.3 二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。
本帖最后由 爱耍酷 于 2013-6-8 14:03 编辑 给大家整理了一下高层建筑消防验收常见问题,保留建筑防火、消防水、火灾自动报警系统等其他验收常见问题,附件在三楼,有需要的可以自行下载!建筑防火部分:
高层建筑验收需要注意些什么问题?其实验收中的问题很多,今天我们就从建筑防火、消防水、火灾自动报警系统,三个方面汇总一些高层建筑中常见的些问题以供大家参考,避免以后出现类似的问题影响消防验收。一、建筑防火
在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
问题1:坡道按什么耐火等级,多大的面积划分防火分区? 问题2:坡道与各建筑物采用防火卷帘分隔,是否需做喷淋系统?