  • 高楼消防排烟系统验收要点

    随着经济的快速发展,城市也在逐渐长高,在这些高楼拔地而起的同时,超高层的消防安全问题也引起了大家的重视,那么高楼的消防排烟系统的验收有哪些注意点呢?

  • 消防验收找问题,一般就是这些了

    消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。

  • 关于消防验收的几点疑问

    在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。

  • 关于通风排烟的消防配电

    有一个疑问,看空调的图纸实在是看不懂哪些是防火阀,哪些阀门需要控制。请问这个怎么看呢,怎么知道哪些是需要配电的,怎么配电。

  • 防排烟风管消防验收及包覆材料耐火检验要求

    关于防排烟风管的耐火性能要求,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017明确了不同部位防排烟管道的耐火极限,主要规定在3.3.8条和4.4.8条。然而,由于防排烟管道并未纳入消防产品管理,因此缺乏相关产品标准。尽管《建筑防烟排烟系统技术标准》对耐火极限要求进行了规定,但并未出台相关建筑标准设计来明确金属风管如何施工或采取何种措施以满足相应的耐火极限。图集《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311-5对金属风管外包覆常见构造进行了示例,但风管包覆后的耐火性能判定仍需依据第三方检测机构按照现行国家标准测试方法出具的型式检验(安全性能)检测报告,其构造做法并未直接构成判定耐火极限的依据。

  • 防排烟系统消防验收需要主要的事项

    本帖最后由 农民 于 2015-6-12 15:18 编辑 防排烟、空调通风系统一、风机1、 风机性能:要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。2、风机保护: 室外安装的风机要安装在屋顶上,室内安装的风机要安装在风机房内。原防火规范允许安装在室内空间内,但要四周进行防护。3、风机启动: 检查手动启动按钮安装位置是否方便发现、方便操作,且有明显标志。4.风机安装:固定是否牢固、运行是否有较大振动。5.风机软接头是

  • 浅谈机械防排烟设施在消防验收中应注意问题

    随着我国经济建设的迅猛发展,高层建筑、地下工程在全国一些大中城市像雨后春笋般地蓬勃发展起来。现代化的高层建筑中往往大量使用塑料装修、化纤地毯和用泡沫塑料填充的家具。一旦发生火灾,室内可燃物及建筑材料、装修材料、可燃家具、衣物和其他可燃物品等在燃烧过程中产生大量的有毒烟气和热,这些烟气对人体危害很大,易使人窒息、中毒仍至死亡。根据近年来火灾死亡人数的统计说明,在火灾中死亡的人数中,由于烟气熏死的约占50%~70%,而且被火烧死的人当中多数也是先中毒窒息晕倒后被火烧死的。建筑的防排烟设施在火灾中为安全疏散和消防扑救创造了有利条件,又控制了火势的蔓延扩大。因此,设置防排烟设施十分重要。为了使已设计和安装的防排烟设施发挥应有的作用,确保国家和人民的生命财产安全。笔者就机械防排烟设施在消防验收中应注意的问题谈几点看法。仅供参考。 一、查看设置防排烟设施的部位是否符合规范要求 (一)机械防烟的设置部位。根据《高层民用建筑

  • 消防验收现场查验操作参考指南之防排烟系统

    一、基本要求 1、防烟、排烟系统的设置和通风、空气调节系统的防火措施应满足现行国家与地方工程建设消防技术标准及设计文件的要求。 2、竣工验收消防查验中防烟、排烟和通风、空气调节系统防火部分的查验,应在相关的分部分项工程施工完成并符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251、《通风与空调工程施工规范》GB50738、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 等相关技术标准要求的基础上进行,施工、调试记录和

  • 消防排烟天窗设计的一般规定

    消防排烟天窗设计的一般规定

    本信息由建筑项目网 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。 1.高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 2.高层建筑的消防消防排烟天窗天窗设施应分为机械消防消防排烟天窗天窗设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 3.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设消防消防排烟天窗天窗设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 4.通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 5.机械加压送风和机械消防消防排烟天窗天窗的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,

  • 建筑消防验收内容及程序

    论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19

  • 关于消防分期验收问题在线等

    关于消防分期验收问题在线等

    如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?