首页 课程 资料 论坛
  • 重庆消防竣工验收和消防检测的条件

    一、消防检测的条件:1、整个装修工程已经完成,并且家具等已经摆放进去。2、向物管确定整栋大楼的联动系统并没有损坏,可以正常使用。二、消防竣工验收的条件:1、检测公司出具的检测合格报告。2、整个装修工程已经完成,并且家具等已经摆放进去。3、如果现场的喷淋、烟感没有改动。就让物管出具一个现场设施未整改的证明也行。三、未达到以上条件就申报验收的:直接公布验收不合格,表明消防没过。一切从头开始过消防。很多客户都想过消防应该很简单,只要交几张表格,跑跑关系就能过消防,但是实际上不是这样子的,找一家专业的消防公司不但可以为自己节省时间,更能够不必花 太大的开销。顺顺利利过消防。并且像消防设计章,消防施工章,资质都是消防公司提供,可以为自己省去很多麻烦,就连施工单位,消防公司也能提供最专业的。

  • 消防验收找问题,一般就是这些了

    消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。

  • 关于消防验收的几点疑问

    在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。

  • 有关竣工验收办法的疑问

    04年的《公路工程竣交工验收办法》和10年的《公路工程竣交工验收办法实施细则》,验收的时候是两个都用还是用实施细则啊?麻烦告知一下

  • 消防报建验收的问题(广州)

    向大家请教有关报建和验收的问题项目的消防验收是分为土建验收和二次装修验收对吧我想知道的是土建验收时有什么要求,也就是土建验收的时候,项目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安装好所有消防设施等。如果有相关规范或文件还请不吝指教,万分感谢。

  • @@竣工验收及竣工结算流程

    本帖最后由 daerzhihun 于 2014-11-10 10:50 编辑 施工单位自检,整理竣工验收资料,签署《质量保修书》,填写《竣工验收申请表》,一并提交监理,同时进行综合验收,取得各政府职能部门的验收意见或报告(现场不一定已经完成,主要考虑资料准备跟施工同时进行,待施工基本完成是立即通知验收)——————监理审查竣工资料,预验收,签发《工程竣工报验单》、《质量评估报告》跟《监理工作总结》,——————业主提请档案馆对工程档案进行预验收,并签发《建设工程档案验收意见书》——————四方正式竣工验收,甲方须提前至少7天书面通知质监站,质监站监督验收过程与调节各方意见,验收委员会签订《竣工验收鉴定证书》并确定交工日期与结算手续,质监站5日内向建设局提交《工程质量监督报告》,监理向业主提交监理资料,进入缺陷责任期——————合格后15天内,由消防分包委托消检中心测试,取得《建筑消防设施技术测试报告》,随后由甲方组织并向消防支队申请进行消防验收或者备案,取得《消防验收合格报告》或《消防竣工意见书》并与其他资料一并报建设

  • 关于消防分期验收问题在线等

    关于消防分期验收问题在线等

    如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?

  • 建筑消防验收内容及程序

    论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19

  • 已竣工验收的工程屋面漏雨,为什么

    屋面结构层和防水层做的都没有问题,屋面面层为玻化砖。就在面层施工完毕后,开始在屋面做装饰刚架,过程中化学锚栓打孔时将防水层打穿,现屋面多出漏雨,表现为连续多天大雨才漏。在楼板漏雨部位已经注浆,但其他地方又开始渗漏,有的已注浆部位还是 渗漏,求高手指点如何维修。

  • 装修完美收场之“竣工验收”

    装修完美收场之“竣工验收” 花了大量的时间和劲力,好不容易家马上就装修完工了,那就应该争取尽早验收了。如果有问题早发现、也好早解决,以防入住后还要有大维修。所以竣工验收也是装修工程中必不可少的部分,关系着你是否能安心入住呢! 1、水电验收:电路安装验收主要是通过灯具试亮、开关试控制来看看

  • 工程竣工验收全过程(下)

    单位工程质量竣工验收(竣工预验收)单位工程施工质量竣工验收由建设单位组织施工(含分包单位)、设计、勘察、监理等单位有关负责人成立验收组进行,并将《单位工程质量竣工验收方案》和《单位工程质量竣工验收通知书》,在工程质量竣工验收日期的3个工作日前报该工程的质量监督机构。 (一)现场实物质量验收

  • 今后,消防验收怎么验?验什么?

    今后,消防验收怎么验?验什么?

    按照住房和城乡建设部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(建科函〔2019〕52号)文件精神,全国各地正在开展紧张的消防审查、验收工作职能移交工作,住建部门积极地与消防部门对接移交事宜。以下是杭州市建委协同消防局举办的消防设计审核、验收培训会中总结的关于“消防验收怎么验及验什么”的问题,其他地区的情况大同小异,大家可作参考。 源自丨杭州建设(杭州市城乡建设委员会)近日,杭州市建委举办全市消防设计审核、验收培训会,市建委责任处室和有关直属单位负责人,各区县(市)建设主管部门的审批、验收人员约70余人全程跟班学习。 据悉,本次移交的主要是建设工程消防设计审核、设计备案、消防验收和竣工验收消防备案四项内容,小编从培训现场带回重点内容,以问答形式分享给大家。 Q:哪些项目竣工后需要申请消防验收?A:根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部119号令),有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当申请消防设计审核,竣工后申请消防验收:

  • 关于竣工验收的10个执法问题

    关于竣工验收的10个执法问题

  • 有关PC工程竣工的验收要点

    PC装配式结构工程竣工验收,要符合《混凝士结构工程施工质量验收规范》 GB50204中关于传统现浇混凝土结构相关规定,也要符合《装配式混凝土建筑技术标准》(以下简称《装标》)第11章关于装配式混凝土结构验收的相关规定。

  • 竣工验收会议如何各方发言

    工程竣工验收时,一般各方的心情都很不错,毕竟工程的参建方都作出了自己的贡献。但是本人在经历多个大小项目时发现竣工验收时各方发表的总结性语言却比较凌乱,或者可以说各方总结的顺序、该谈的内容没有多大意义。在我经历的电力工程中都有竣工验收也就是整套启动验收的质检活动,说是质检是包含安全、环保等一系列专家组成的监督组。工程竣工验收的组织者是建设单位,但汇报的主持者是质检部门。汇报各方的顺序是施工、设计、监理、建设单位,每隔单位都必须写出一份书面汇报材料交由建设单位整理后打印分发给各单位在质检时汇报。但在民用建筑工程中确发现很少有如此的做法的,按要求会议应该是业主组织,施工、监理、设计、都应该进行汇报。在实际时确发现各个单位只寥寥数语且没有任何准备的发言。对此本人想通过这个帖子请大家谈谈自己的看法:作为建设单位该如何组织竣工验收会议?设计、施工、监理该如何汇报,各自的汇报的内容应该涵盖什么?除质检外、安检、环保、人防、城建档案是否需要参加,各自的发言顺序如何安排?欢迎大家交流交流!

  • 【急求】找消防高手,小弟竣工验收苦恼中!

    各位高手大侠: 我现在一个工程处于竣工验收阶段,这工程是钢构的厂房,应急灯及安全出口划在了我的工程范围。原先安装应急灯时是在有应急灯的柱头安装一个插座给应急灯配电,现在来了一个消防验收的人说国家09年出了新规范,应急灯不能接在插座上,不知是否有这回事,是哪条规范。现在我手里正在进行的还有一个工程,如果真不能接在插座上那我可要早点改呀,急得我要死!