首页 课程 资料 论坛
  • 消防验收找问题,一般就是这些了

    消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。

  • 关于消防验收的几点疑问

    在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。

  • 关于建设工程消防设计审核、消防验收和备案审查制度等

    资料存在网盘里,网盘没有密码,直接下载

  • 求高手帮忙审核一下这酒店的建筑布局能否过消防验收?

    求高手帮忙审核一下这酒店的建筑布局能否过消防验收?

    这酒店在一栋19层商住楼的1、3、4层,建筑面积是1597平米,左右两边的双电梯和剪刀楼梯是住宅部分用的(已隔开),疏散楼梯只有左上角外挂的楼梯和右边的那个,酒店电梯是中间红色的那部(需不需要加电梯前室?)。求高手看下 从 建筑布局 疏散距离(疏散距离好像不够) 方面 还有那些不能通过消防验收的 (自动报警、喷淋、消火栓还没有画)

  • 消防报建验收的问题(广州)

    向大家请教有关报建和验收的问题项目的消防验收是分为土建验收和二次装修验收对吧我想知道的是土建验收时有什么要求,也就是土建验收的时候,项目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安装好所有消防设施等。如果有相关规范或文件还请不吝指教,万分感谢。

  • 关于消防分期验收问题在线等

    关于消防分期验收问题在线等

    如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?

  • 建筑消防验收内容及程序

    论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19

  • 今后,消防验收怎么验?验什么?

    今后,消防验收怎么验?验什么?

    按照住房和城乡建设部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(建科函〔2019〕52号)文件精神,全国各地正在开展紧张的消防审查、验收工作职能移交工作,住建部门积极地与消防部门对接移交事宜。以下是杭州市建委协同消防局举办的消防设计审核、验收培训会中总结的关于“消防验收怎么验及验什么”的问题,其他地区的情况大同小异,大家可作参考。 源自丨杭州建设(杭州市城乡建设委员会)近日,杭州市建委举办全市消防设计审核、验收培训会,市建委责任处室和有关直属单位负责人,各区县(市)建设主管部门的审批、验收人员约70余人全程跟班学习。 据悉,本次移交的主要是建设工程消防设计审核、设计备案、消防验收和竣工验收消防备案四项内容,小编从培训现场带回重点内容,以问答形式分享给大家。 Q:哪些项目竣工后需要申请消防验收?A:根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部119号令),有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当申请消防设计审核,竣工后申请消防验收:

  • 一份消防验收意见书节选

    该工程存在下列问题,不符合消防规范或我支队建审意见:1.防火门未安装闭门器和铭牌,且未提供市场准入证;2.员工宿舍楼疏散走道及封闭楼梯间内未应急照明灯,不符合《建筑设计防火规范》第10.2.6条之规定。

  • 办理消防审核所需资料要求

    办理消防审核所需资料

  • 消防验收合格后何时进行交接?

    我所做的一个住宅小区的消防安装工程,连工带料一共才110万(以绝对的低价中标,利润甚微),硬在工地拖了一年半;上边不催时,工地一个人没有,上面催时,一下上十几个人,做下来基本不赚钱,到现在业主都快入住了,至今物业不接受(口头、书面催过多次;工程部推给物业,物业推给物业总公司,至今2个月了,一直没有信)。我把工地情况说一下,请水友们帮帮忙,怎么才能让他们接受!2009年3月1日进场施工,于2010年6月15日拿到了消防验收合格证,截止到2010年8月18日物业公司还没有进行交接(也没有接受的意向),我想请教各位水友,消防验收合格后,多长时间不接受就可以算是默认接受了(那个规范的那一条有这些规定)?

  • 消防设计审核的重大变化!!!

    新的消防法自2009年5月1日起实施,按照新消防法的有关条文要求,公安机关消防机构仅对以下消防设计进行审核:一、对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核:(一)建筑总面积大于20000平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅;(二)建筑总面积大于15000平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;(三)建筑总面积大于10000平方米的宾馆、饭店、商场、市场;(四)建筑总面积大于2500平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂;(五)建筑总面积大于1000平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍;(六)建筑总面积大于500平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐

  • 消防需要的几本验收规范

    自己收集的,不是很全

  • 租户二装图纸审核及验收指引

    租户二次装修施工图纸审核及相关验收标准

  • 建筑消防设计审核的主要内容

    (1)总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等;(2)建筑的火灾危险性类别和耐火等级;(3)建筑防火、防烟分区和建筑构造;(4)安全琉散和消防电梯;(5)消防给水和自动灭火系统;(6)防烟、排烟和通风、空调系统的防火设计;(7)消防电源及其配电;(8)火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;(9)火灾自动报警系统和消防控制室;(10)建筑内部装修的防火设计;(11)建筑灭火器配置;(12)有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计;(13)国家工程建设标准中有关消防设计的其他内容。

  • 最新浙江省消防验收规范

    最新浙江省消防验收规范

  • 这样的进户规范允许吗、消防能验收吗???

    这样的进户规范允许吗、消防能验收吗???

    朋友家买一新楼(5楼),因1、2层是商服所以想回家打开楼宇门就必须走这个12m多长的走廊才能上楼道。且3楼以下楼道里没有窗户,若是停电一片漆黑。想请问各位大侠这样设计规范允许吗,消防能给验收吗?

  • 清洁生产审核评估与验收指南

    清洁生产审核评估与验收指南

点击加载更多

消防审核验收

消防审核验收专题,为您提供消防审核验收相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防审核验收 相关的专业交流讨论,更多消防审核验收相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

小户型装修效果图

消防验收整改