首页 课程 资料 论坛
  • 建筑工程消防验收的两类情形

    建筑工程消防验收的两类情形 

  • 建筑工程消防验收的经验总结

    为保证建筑工程设计审核和竣工验收合格通过,建设单位应当从施工图设计阶段、审报阶段、施工阶段以及竣工验收阶段进行控制。 1、消防设计 合理地对建筑物进行消防设计,不仅可以提高建筑物自身防火和抵御火灾的能力,而且可以提高建审的工作效率,节省大量的人力物力。笔者

  • 浙江省建筑工程消防验收规范

    浙江省建筑工程消防验收规范

  • 一份消防验收意见书节选

    该工程存在下列问题,不符合消防规范或我支队建审意见:1.防火门未安装闭门器和铭牌,且未提供市场准入证;2.员工宿舍楼疏散走道及封闭楼梯间内未应急照明灯,不符合《建筑设计防火规范》第10.2.6条之规定。

  • 建筑工程竣工验收消防查验存在问题汇总(一)

    问题类型一:总平面布置 ●消防车道未平整,不能形成环形消防车道。   ●查验报告无防火间距、消防登高操作场地查验结果,查验内容中总平面布局子分部分项未勾选。   ●消防车道、消防车登高操作场地未施工完毕,局部被施工围挡等障碍物遮挡无法通行。

  • 建筑工程竣工验收技术资料

    大家别光下载走人,给顶一下哦[ 本帖最后由 zsp1226 于 2010-11-17 07:39 编辑 ]

  • 建筑工程材料验收控制标准

    建筑工程电气材料验收控制标准编制目的使工程管理人员在电气材料进场明确验收的关键点。编制依据:国家相关规范要求和合同约定为依据。第一部分线管、线盒线管分为PVC管、JDG钢管、普通焊接钢管。1、 PVC管⑴壁厚符合标准是验收的重要环节。测量工具:游标卡尺。相关规格型号的管材壁厚如下:∮16≥1.5mm∮20≥1.8mm∮25≥2.0mm∮32≥2.2mm⑵颜色,PVC管的是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料。 聚氯乙烯的最大特点是阻燃。颜色呈鲜亮白色。⑶弯曲变形度,将PVC管弯曲180度后自然恢复,看管材恢复程度,弯曲处是否有裂缝。2、JDG钢管⑴JDG镀锌钢管管壁厚要求1.6mm,内外壁镀锌层合格,不能出现镀锌不均匀、漏镀锌等现象。这两项合格就可以使用。⑵JDG钢导管管壁厚要求1.6mm。3、普通焊接钢管⑴壁厚符合标准是验收的重要环节。测量工具:游标卡尺。相关规格型号的

  • 各种建筑工程验收规范集合

    本人刚接触建筑,还在学习,不久前加入这个网站很不错!!呵呵,大家都是这一行的,还要多多向大家学习!这些是我收集的资料,拿出来大家分享分享!呵呵

  • DB33/1067-2013 建筑工程消防验收规范

    本帖最后由 wzxlove 于 2014-2-13 10:38 编辑 本规范规定了建筑工程消防验收适用范田、验收内容、验收方法、抽查比例和判定规则。本规范适用于浙江省行政区域内工业与民用建筑的新建、扩建和改建(含室内装修、用途变更)等工程的消防验收。本规范不适用于炸药厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)等工程的消防验收;其它建设工程可参照本规范执行。

  • DB33 1067-2010 建筑工程消防验收规范

    DB33 1067-2010 建筑工程消防验收规范

  • 浙江地方标准:建筑工程消防验收规范(报批稿)

    浙江地方标准:建筑工程消防验收规范(报批稿)

  • 云南省建筑工程消防技术导则

    提到了一些有争议的解决办法,尽管有一些地方要求过于严格了。供大家参考。

  • 建筑工程质量验收的程序和组织

    验收是建筑工程质量在施工单位自行检查合格的基础上,由工程质量验收责任方组织,工程建设相关单位参加,对检验批、分项、分部、单位工程及其隐蔽工程的质量进行抽样检验,对技术文件进行审核,并根据设计文件和相关标准以书面形式对工程质量是否达到合格作出确认。1.检验批验收