  • 请教梁柱节点施工的问题

    向各位请教梁柱节点的混凝土强度等级不一样时咋样施工?梁板是C30,柱C35,用商品砼。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-13 10:01 编辑 ]

  • 求助,梁柱节点施工出错。。。救命呀!!!!

    最近出现场,发现施工单位梁柱节点出现以下的问题某个节点处柱的钢筋在梁底部位截断梁的钢筋锚入住内也就是说柱的纵筋并没有和量的纵筋交接就像梁间支于柱顶不知这样对不对会不会出现什么问题关键是这是底框的托墙梁

  • 梁柱节点中柱箍筋的施工方法

    梁柱节点中柱箍筋的施工方法

    1)准备,开始;2)首先将柱节点范围所需箍筋悉数套到柱,间距排布好,用3~4根细钢筋与箍筋绑扎定位,箍筋与柱纵向钢筋不要绑扎;3)穿梁钢筋,套梁箍筋,将梁绑扎成型;4)撤去架空梁钢筋骨架的物件,将梁钢筋骨架系统下沉就位,柱节点区域的箍筋随之就位;5)在人手可及的范围,将箍筋与柱纵向钢筋适当绑扎。

  • 【转贴】梁柱节点不同强度等级混凝土的施工

    1.1 不同等级混凝土邻接面的留设 在钢筋混凝土结构中,高层建筑框架结构的梁柱节点比较复杂,由于荷载组合及内力计算的结果,要求同一层的竖向结构(柱、墙)混凝土强度等级高于水平结构(梁、板)的混凝土强度等级。钢筋混凝土框架结构,水平施工缝通常留于柱脚,柱顶若要留水平施工缝则应留于梁底。若同层的竖向构件和水平构件的混凝土同时浇捣,则柱顶不留施工缝。1.2 梁柱不同强度等级混凝土分别浇捣的施工 根据高层建筑多数使用商品混凝土或现场搅拌站泵送浇捣的情况,梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法为,不管柱顶留或不留施工缝,均应先用塔吊吊斗或混凝土泵输送柱等级的混凝土就位,分层振捣,在楼面梁板处留出45°斜面。在混凝土初凝前,随之泵送浇筑楼面梁板的混凝土。采用这种方法浇捣楼层柱、墙、梁、板混凝土时,应重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形成冷缝,故宜在柱顶梁底处留设施工缝,以缩小节点核心区高强度等级混凝土浇捣时间,避免高低强度等级混凝土的邻接面形成冷缝。同时对梁柱节点钢筋密集的核心区用小型插入振捣器加强振捣,杜绝漏振死角,对于钢筋确实过分密集的情况,应事先和设计单位

  • 梁柱混凝土强度不同,其节点处按哪个强度施工?

    对于框架结构,当梁柱混凝土强度不同时,其节点处应按哪个施工?是按较大的施工?还是按柱的施工?还是按梁的施工?还是按较小的施工? 查过一些资料,按较大标号一般是柱混凝土标号施工的较多。也有的要求如柱与梁只差一级,为方便施工,可按较小的梁强度施工。还有的说即使是标号差两级,也可按梁的强度施工。比如说柱C40,梁C30,浇筑节点时可按C30来。 大家认为哪个说法更准确?更实用?你们平时是如何施工?

  • 提高型钢梁柱节点钢筋施工合格率

    提高型钢梁柱节点钢筋施工合格率

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-12-2 21:20 编辑 提高型钢梁柱节点钢筋施工合格率

  • 梁柱节点钢筋施工难?新技术来了!

    钢筋混凝土梁柱节点处容易出现以下质量问题:                

  • 梁柱节点不同强度等级砼的施工方法

    一、梁柱节点不同强度等级混凝土采取随梁浇筑方法 在通常情况下,为便于施工,可以与设计人员协商采用梁柱节点处的混凝土随梁一同浇筑的方法。具体措施: (1)若柱混凝土的强度等级比梁板混凝土的强度等级高一级时。梁柱节点处的混凝土可随梁一同浇筑;(2)若柱混凝土的强度等级超过梁板的混凝土强度等级大于二级,而柱四边均有现浇梁时,梁柱节点处的混凝土可随梁一同浇筑。 若不符合以上两种情况,又想将梁柱节点处的混凝土同梁板的混凝土一起浇筑时,可以采用以下措施(以上两种情况为保守处理,同样可以采取这些方法):(1)在节点内增加纵向钢筋,纵向钢筋可以在柱周边设置,也可以在节点中心区域用螺旋箍筋做成集束钢筋笼;(2)在梁柱节点区内设置型钢,并且型钢的长度应比柱两边分别长出不小于250MM;(3)增加节点范围内的箍筋。 采用以上措拖的优点:(1)施工方便,可加快工程进度,缩短工期;(2)梁柱节点处为同一强度等级的混凝土,无需分别浇筑,没有施工缝,无薄弱环节,容易控制,质量可靠。缺点是会增加工程费用和增大设计人员的工作量。

  • 这样的梁柱节点混凝土怎么打

    这样的梁柱节点混凝土怎么打

    框架角柱500x500,纵横向框梁上下铁全部是6根22的,3/3。也就是说有24根22的钢筋在柱内锚固,再加上6根14的腰筋,柱内箍筋,成了一个铁疙瘩,能保证节点混凝土对钢筋的握裹吗?

  • 梁柱节点处,梁钢筋太密无法施工怎么办

    圆柱截面D=750mm,其上有六根框架梁交叉,施工时梁钢筋全部锚如柱内,钢筋太密根本无法浇筑混凝土,而且由于钢筋层次太多,最上皮钢筋以超出设计标高很多了。我自己做了个节点,没什么把握,请各位高手多多指教。

  • 梁柱节点不同强度等级混凝土的施工方法?

    现有正准备施工的一高层工程,墙柱混凝土强度等级为C60、C55、C50、C45、C40(随楼层高度增加强度递减),梁板混凝土强度等级为C30,请问各楼层梁柱节点处不同强度等级混凝土有什么好的施工方法?采取什么技术措施?

  • 浅谈高层框架结构梁柱节点施工

    浅谈高层框架结构梁柱节点施工

  • 框架梁柱节点混凝土施工定性处理

    框架梁柱节点混凝土施工定性处理

  • 高层建筑框架梁柱节点的施工处理

    高层建筑框架梁柱节点的施工处理

  • 关于梁柱节点锚固的问题

    关于梁柱节点锚固的问题

    最近在现场发现了这样一个问题,现场的梁柱节点锚固如下图但图集上的方法是请问第一种的做法到底算不算错

  • (转贴)梁柱节点不同强度等级混凝土施工方法

    梁柱节点不同强度等级混凝土施工方法1.1 不同等级混凝土邻接面的留设 在钢筋混凝土结构中,高层建筑框架结构的梁柱节点比较复杂,由于荷载组合及内力计算的结果,要求同一层的竖向结构(柱、墙)混凝土强度等级高于水平结构(梁、板)的混凝土强度等级。钢筋混凝土框架结构,水平施工缝通常留于柱脚,柱顶若要留水平施工缝则应留于梁底。若同层的竖向构件和水平构件的混凝土同时浇捣,则柱顶不留施工缝。1.2 梁柱不同强度等级混凝土分别浇捣的施工根据高层建筑多数使用商品混凝土或现场搅拌站泵送浇捣的情况,不管柱顶留或不留施工缝,均应先用塔吊吊斗或混凝土泵输送柱等级的混凝土就位,分层振捣,在楼面梁板处留出45°斜面。在混凝土初凝前,随之泵送浇筑楼面梁板的混凝土。采用这种方法浇捣楼层柱、墙、梁、板混凝土时,应重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形成冷缝,故宜在柱顶梁底处留设施工缝,以缩小节点核心区高强度等级混凝土浇捣时间,避免高低强度等级混凝土的邻接面形成冷缝。同时对梁柱节点钢筋密集的核心区用小型插入振捣器加强振捣,杜绝漏振死角,对于钢筋确实过分密集的情况,应事先和设计单