建筑灭火器配置验收规范,很好的一本资料
建筑灭火器配置设计规范
上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的通知》;我在作设计的时候,关于灭火器的部分有了这样的一个问题,就是没有这个文件,如果那位高人有这个文件,希望可以告知。
我这里有2005版的建筑灭火器配置设计规范,和朋友们分享
论文简介:灭火器的正确选型是建筑灭火器配置设计的首要关键技术之一。。。。。。 投稿网友:duandongmei001 上传时间: 2013-04-27
现在做的一个三十一层的综合楼,下面三层为商场,上面都为住宅设置消火栓和自动喷淋在四层以上布置灭火器是怎么考虑的,面积是不是只考虑公共面积,不考虑住宅里面的面积
小弟最近弄了个工程为四氯化钛的生产车间,需要配置灭火器~按照建筑灭火器配置设计规范~1 A类火灾:固体物质火灾。2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。3 C类火灾:气体火灾。4 D类火灾:金属火灾。是按照氯气来算C类火灾,还是按照钛金属来算D类火灾呀?~D类就麻烦了~还需要跑消防部门~
我看《建筑灭火器配置设计规范》第1.0.2不适合用灭火器的建筑中包含有九层及九层以下住宅,我看很多小区的图纸(多层,层数一般小于等于6层),都是在单元的楼梯间设置磷酸盐灭火器的,那这岂不是违反这灭火器配置规范了吗?我想请教一下各位,看看大家的做法,对于一般的多层小区,要是不考虑采用设置消火栓的话,在消防方面是如何设置的(不会也用干粉灭火器吧?)谢谢!
建筑灭火器配置设计规范电子版,需要的请下载。
建筑灭火器配置设计规范 GBJ 140-90 ( 1997 年版)第 4.0.1 条A 类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表 4.0.1 的规定。 A 类火灾配置场所灭火器的配置基准 表 4.0.1 危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级 每具灭火器最小 5A 5A 3A 配置灭火级别 最大保护面积 10 15 20 ( m2/A ) 其中A是什么意思?5A的保护面积是不是50平方米?实际使用中如何应用这两个值?多谢!
请大师们指教: 《建筑灭火器配置设计规范》(2005版)中第1.0.2条取消了原规范中“本规范不适合九层及九层以下的普通住宅”一句。是否意味着在以后的多层住宅设计中每户都要配置灭火器?如果需要配置请问要设置在什么位置?(规范中要求工程设计图中标注灭火器位置)。 另外,普通住宅属于灭火器配置场所的火灾种类的那一类?A类?B类?还是C类?
目前,随着国民消防意识的不断增强,各项消防法律、法规不断健全和完善,我国高层民用建筑的消防设施的功能越来越完善,为保障人民生命财产安全发挥了越来越重要的作用。 但是,笔者作为消防施工工作的一线人员,发现在不少高层民用建筑的消防设施实际使用过程中,往往过于强调大厦固定消防设施的运行维护,而忽视灭火器的作用,灭火器的选型、配置状况也不容乐观,对灭火器的性能、灭火能力、作用及正确使用存在误区。以下是高层建筑中灭火器配置的常见错误,如不少一类高层建筑对灭火器的灭火级别认识不足,按习惯性思维千篇一律地选用2kg干粉灭火器而达不到规范规定的灭火能力,且各单元内配置间距、数量和位置也不尽合理,灭火器的检查、维护、定期检测换药不及时等。殊不知,灭火器在建筑物初期火灾时具有及其重要的作用。据国内、外有关火灾统计资料表明,约有60%~80%的建筑初起火灾,都是在灭火系统启动之前或消防部队到达之前,使用灭火器完成灭火任务的。同时,用灭火器及时扑灭初期火灾,成本低,见效快,对建筑物的装饰和性能几乎没有实质性的破坏。因此,如何根据建筑场所的使用性质和危险等级,正确合理地进行建筑灭火
如题,建筑物地下室布置了中危的级别,MFC3的一对一组,共2组全覆盖,其中有小配电室,大概不到100平,进线间,灭火器是不是不计入地下室面积,一个屋子必须单独配一对至少MFC3以上的,多次听说需要单独配置灭火器,并且都是MFC4一对,请问是取自哪里的规范,我按照GB50140 2005灭火器设计规范,没有找到明确条文工业建筑高低压配电室要按中危险1配置
在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢! A类严重危险级别的房间,面积190平米,选择ABC灭火器,设置点为2点,灭火级别直接用190除以50吗,也就是4A级的??化学剂要怎么选择?越看越乱 求指点
看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!
有人问我,工厂企业中的独立卫生间(水冲厕所)是否需要配置手提灭火器?第一次我说不用,他按该独立厕所不在厂内消防系统保护半径内给配上了;第二次我还说不用,他按厕所墙体不属非燃烧材料还给配上了;第三次我真想说不用,可我自己也不知该不该配置了.哈.高手来指点一下.
灭火器最小需配灭火级别公式:Q=K*S/U一工程图纸上灭火器配置计算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充装量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC3),灭火级别为2A,则最低配置为4具MF/ABC3灭火器。请问高人:上面3公斤,2A,4具这个几个数字是根据上面式子结果6.59A怎么得来的?即6.59A怎么得出这样的配置结果呢?
建筑灭火器配置验收及检查规范表
建筑灭火器配置验收及检查规范表专题,为您提供建筑灭火器配置验收及检查规范表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑灭火器配置验收及检查规范表 相关的专业交流讨论,更多建筑灭火器配置验收及检查规范表相关内容请访问