  • 磷酸铵盐灭火器几公斤是怎么确定的?

    磷酸铵盐灭火器ABC几公斤是怎么确定的?ABC1ABC2ABC3ABC4—该怎么选用几公斤?这个看规范也没看到啊,有人知道吗?知道的回答一下可以吗、谢谢了

  • 关于推车式灭火器的配置问题

    近期做一工程,有一计算机房,按严重危险级设计,设了两台MTT30二氧化碳推车式灭火器,可网上几乎找不到这种类型的。较多的是MTT24型,可这种类型器规上没有,而相应产品也没有灭火器级别。请问各位遇到过此问题吗?是如何处理的?

  • 推车式灭火器怎样确定最大保护面积?

    请高手指点:若有一厂房使用面积为30*72.6m轻危险级A类火灾场所,我查GB50140-2005计算得单元最小需配灭火级别为22A,查得最大保护面积为100(㎡/A),最大保护距离为25米,打算靠墙设两处设置点每处4具3A手提式干粉灭火器,但是厂房宽为30m,已经超出最大保护距离25m。是否需用推车式干粉灭火器,我查到最小为20Kg,灭火级别是1A,则若用推车式其最大保护面积应是多少?

  • 对干粉灭火器怎样进行维护保养

    1.检查灭火器放置环境 (1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。 (2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。 (3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。

  • 关于干粉灭火器大小选择求助!!!???

    请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!

  • 干粉灭火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!

  • GB 8109-2005 《推车式灭火器》

    做工程,对材料标准应该做相应的了解,搜了一下,这里尚没有这个标准,就分享一下

  • 有人知道:“磷酸銨盐干粉灭火器”中的“銨”字为什么在R14中显示不出来?

    有人知道:“磷酸銨盐干粉灭火器”中的“銨”字为什么在R14中HZTXT.SHX字体显示不出来?给排水设计中此字常用,诸位高手有办法吗?

  • 求教关于干粉灭火器灭火级别的问题

    求教关于干粉灭火器灭火级别的问题

    建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例如干粉灭火器MF/ABC5 , A类的灭火级别是3A, B类却有89B, 这是怎么回事。

  • 你知道abc类干粉灭火器吗

    你知道abc类干粉灭火器

  • 消火栓和灭火器如何设置

    一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器

  • 错用干粉灭火器扑救电气着火的现场照

    这个箱因接线工艺极差,引至接驳口燃烧,保安错用了干粉灭火器扑救。图中可见电气元件表面盖了一层粉,全部元件报废不能使用,整个房间臭味历时30分钟才散去。

  • 怎样配置灭火器,新手求助

    在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢! A类严重危险级别的房间,面积190平米,选择ABC灭火器,设置点为2点,灭火级别直接用190除以50吗,也就是4A级的??化学剂要怎么选择?越看越乱 求指点

  • 请教关于灭火器的配置问题

    看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!

  • 灭火器的布置( lihuan0812)

    根据计算502.3平米如果在6个点布置A类轻微险级灭火器,每个点的灭火级别为8,每个点布置两个MF/ABC2的灭火器是不是太少了

  • 灭火器的计算和级别的选择

    如何选择A类:10,15,20;B类:5,7.5,10。他们与单位灭火级别最大保护面积(m2/B)有何关系呢。 我刚接触此行,还处于朦胧状态,请各位说的详细一点,帮忙介绍一些相关的规范和资料。在中危险级计算灭火级别时一般都用面积 S/15 ,为什么

  • 关于设置灭火器的问题,请教大家!

    关于多层住宅,我以前每层都设置了1A级的灭火器2具。但是我前几天把图发给我一个朋友,他却指出多层住宅不用设灭火器,说是根据《建筑灭火器配置设计规范》6.1.3条不用设。请大家说说自己的做法或者观点好么?谢谢!

  • 灭火器配置的一个小盲点

    有人问我,工厂企业中的独立卫生间(水冲厕所)是否需要配置手提灭火器?第一次我说不用,他按该独立厕所不在厂内消防系统保护半径内给配上了;第二次我还说不用,他按厕所墙体不属非燃烧材料还给配上了;第三次我真想说不用,可我自己也不知该不该配置了.哈.高手来指点一下.