首页 课程 资料 论坛
  • 求教关于干粉灭火器灭火级别的问题

    求教关于干粉灭火器灭火级别的问题

    建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例如干粉灭火器MF/ABC5 , A类的灭火级别是3A, B类却有89B, 这是怎么回事。

  • 关于干粉灭火器大小选择求助!!!???

    请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!

  • 干粉灭火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!

  • 对干粉灭火器怎样进行维护保养

    1.检查灭火器放置环境 (1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。 (2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。 (3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。

  • 你知道abc类干粉灭火器吗

    你知道abc类干粉灭火器

  • 错用干粉灭火器扑救电气着火的现场照

    这个箱因接线工艺极差,引至接驳口燃烧,保安错用了干粉灭火器扑救。图中可见电气元件表面盖了一层粉,全部元件报废不能使用,整个房间臭味历时30分钟才散去。

  • 给排水知识:对干粉灭火器如何进行维护保养?

    对干粉灭火器如何进行维护保养?1.检查灭火器放置环境(1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。(2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。(3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。2.外观检查(1)经常检查灭火器铅封是否完整。灭火器一经开启即使喷出不多,也必须按规定要求进行充装。充装后应作密封试验,并固牢铅封。(2)贮压式干粉灭火器应检查压力表指针是否在绿色区域。如指针在红色区域,应查明原因。检修后重新灌装。(3)检查可见部位防腐层的完好程度。轻度脱落的应及时补好.有明显腐蚀的,应送消防专业维修部门进行耐压

  • 《灭火器规范》4.0.7,灭火器数量

    《灭火器规范》4.0.7,一个 灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。后用到机械五院刘卫编软件,软件上每个设置点至少都得配2个,设置点和设置场所概念是一样的吗??

  • 称重检查二氧化碳灭火器,如何判断是否合格?(附灭火器检查卡)

    二氧化碳灭火器没有压力表,检查的时候采用称重方式来确定灭火剂的泄漏量是否符合要求。根据根据《手提式灭火器》GB4351.1-2005相关规定,由灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量。 灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50 g(取两者的小值) 。举个例子,3公斤的MT3二氧化碳灭火器,计算泄漏量3000g×5%=150g,那么需要取小值,也就是说这个灭火器称重低于2950g时说明泄漏量已经超标,需要重新充装。

  • 给排水知识:如何对灭火器进行检查?

    如何对灭火器进行检查?平时应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态。1.外观检查(1)检查灭火器铅封是否完好。灭火器一经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。(2)检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装;(3)检查可见部位防腐层的究好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消肪专业维修部门进行耐压试验、合格者再进行防腐处理;(4)检查灭火器可见零部件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理;(5)检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,及时在转动部分加润滑油;(6)检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。2.定期检查(1)每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填;(2)对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破

  • 咩话?4kg干粉灭火器也能达到3A灭火级别?

    灭火等级是衡量灭火器能力的关键指标,它由数字和字母组成,其中数字表示灭火级别数,级别数越大,灭火能力就越强;字母表

  • 接新的灭火器规范,多层住宅要设灭火器吗?

    接新的灭火器规范,多层住宅要设灭火器吗?新规范说多层住宅属轻危险级,按理应该设,但事实上好多小区都没有设,请问具体该如何处理?谢谢大家!

  • 我想问一个关于干粉灭火器简单却困惑的问题

    大家好,我想问一个关于干粉灭火器简单却困惑的问题:有些性质的建筑干粉灭火器配置的危险等级查不到,例如:地下汽车车库或一般汽车库,一类建筑商住楼、综合楼、住宅楼,二类建筑商住楼、综合楼、住宅楼,我查规范没查到,请高手指点!!!

  • 室内干粉灭火器在存在自动喷淋和消火栓情况下的布置

    室内已经设置消火栓系统与自动喷淋系统,干粉灭火器在消火栓箱内,如果不满足最大保护距离不大于20m的要求,需新增加干粉灭火器吗?

  • 灭火器最大保护距离与灭火器布置间距关系

    灭火器最大保护距离与灭火器布置间距关系

    《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)中有灭火器最大保护距离的要求,请教:灭火器最大保护距离与灭火器最大设置距离的关系是什么?是不是按照每个配置电画相应保护半径的圆圈,保证受保护建筑所有面积均受保护即可,还是配置点与点之间距离不能超过最大保护距离?譬如:最大保护距离为25m,那么灭火器配置点的最大设置距离不能超过25m,还是可以超过25m(如设置成40m,两配置点画半径为25m的圆,有重合部分,只要在每个配置点处画25m半径的圆,保证所有配置点圆能覆盖整个面就行)?说话比较罗嗦,布置各位能否明白,请指教。先行谢过。

  • 请教:110KV站6KV电缆室是否有必要装干粉自动灭火器

    如题,消防的让我公司在110KV站6KV电缆室装设干粉自动灭火器,还是每层电缆都装,造价很高的,有必要吗?电气火灾不断电根本也灭不了啊,等断完电了,灭火器都喷没了。请教专家们啊![ 本帖最后由 xichu2 于 2010-3-25 19:03 编辑 ]

  • 根据建设部最新规定ABC干粉灭火器每年年检吗?

    听同行说在05年底建设部发了一份通知,说ABC干粉灭火器,只要压力正常,不用每年都年检,但事关安全大事,不敢轻易相信,有专业点的朋友知道吗????

  • 灭火常识 ,,,灭火器使用方法

    灭火常识 1、固体火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉、卤代烷型灭火器进行扑救。2、液体火灾应先用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。3、气体火灾应先用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。4、带电物体火灾应先用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器进行扑救。5、扑救金属火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决,目前我国还没有定期型的灭火器产品。6、灭火器的使用方法及火灾的扑救方法可参照"灭火器使用方法"。 灭火器使用方法 灭火器的分类 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。灭火器适应火灾及使用方法(手提式)1.泡沫灭火器适应火灾及使用方法适用范围 适用于扑救一般B类火灾

  • 请教:关于灭火器的灭火级别与灭火剂充装量的选用!

    对于这个问题一直很困惑。根据计算选好了灭火级别,以及所需要的灭火器数量,可是选择的时候却又疑问,就是关于灭火器的充装量,因为同一个级别满足要求的有好几种充装量的。比如:我需要选择1A级别的干粉(磷酸铵盐)灭火器,满足要求的就有1Kg,还有2Kg的两种,这个时候我倒地选择哪一个呢?谢谢解答的朋友!