《灭火器规范》4.0.7,一个 灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。后用到机械五院刘卫编软件,软件上每个设置点至少都得配2个,设置点和设置场所概念是一样的吗??
建筑灭火器配置设计规范
我看《建筑灭火器配置设计规范》第1.0.2不适合用灭火器的建筑中包含有九层及九层以下住宅,我看很多小区的图纸(多层,层数一般小于等于6层),都是在单元的楼梯间设置磷酸盐灭火器的,那这岂不是违反这灭火器配置规范了吗?我想请教一下各位,看看大家的做法,对于一般的多层小区,要是不考虑采用设置消火栓的话,在消防方面是如何设置的(不会也用干粉灭火器吧?)谢谢!
灭火器配置设计软件exting05下载请登陆本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/4947.shtml
请大师们指教: 《建筑灭火器配置设计规范》(2005版)中第1.0.2条取消了原规范中“本规范不适合九层及九层以下的普通住宅”一句。是否意味着在以后的多层住宅设计中每户都要配置灭火器?如果需要配置请问要设置在什么位置?(规范中要求工程设计图中标注灭火器位置)。 另外,普通住宅属于灭火器配置场所的火灾种类的那一类?A类?B类?还是C类?
接新的灭火器规范,多层住宅要设灭火器吗?新规范说多层住宅属轻危险级,按理应该设,但事实上好多小区都没有设,请问具体该如何处理?谢谢大家!
一个超市的货物仓库(300多平米),很明显是一个民用的仓库,放的东西很多很杂的。如果按照仓库来配置灭火器的话,我发现《建筑灭火器配置设计规范》是把仓库归为工业建筑的(这个可以从附录二里可以看出),于是我想这个就不要按照仓库设计,直接参考附录三的民用建筑中危级“. 百货楼、营业厅、综合商场”来设计。这样可以吗?
西安张工将带着大家把灭火器配置的设计计算详细的解读,由于篇幅的限制,逐步更新各个计算环节及注意的要点,请大家持续关注。《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,7.3.5灭火器配置的设计计算第一步,确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级,那么灭火器配置场所的火灾种类有哪些呢?《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,3.1.2灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:1 A类火灾:固体物质火灾2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾3 C类火灾:气体火灾4 D类火灾:金属火灾
一、工程概况
我这里有2005版的建筑灭火器配置设计规范,和朋友们分享
上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的通知》;我在作设计的时候,关于灭火器的部分有了这样的一个问题,就是没有这个文件,如果那位高人有这个文件,希望可以告知。
目前,随着国民消防意识的不断增强,各项消防法律、法规不断健全和完善,我国高层民用建筑的消防设施的功能越来越完善,为保障人民生命财产安全发挥了越来越重要的作用。 但是,笔者作为消防施工工作的一线人员,发现在不少高层民用建筑的消防设施实际使用过程中,往往过于强调大厦固定消防设施的运行维护,而忽视灭火器的作用,灭火器的选型、配置状况也不容乐观,对灭火器的性能、灭火能力、作用及正确使用存在误区。以下是高层建筑中灭火器配置的常见错误,如不少一类高层建筑对灭火器的灭火级别认识不足,按习惯性思维千篇一律地选用2kg干粉灭火器而达不到规范规定的灭火能力,且各单元内配置间距、数量和位置也不尽合理,灭火器的检查、维护、定期检测换药不及时等。殊不知,灭火器在建筑物初期火灾时具有及其重要的作用。据国内、外有关火灾统计资料表明,约有60%~80%的建筑初起火灾,都是在灭火系统启动之前或消防部队到达之前,使用灭火器完成灭火任务的。同时,用灭火器及时扑灭初期火灾,成本低,见效快,对建筑物的装饰和性能几乎没有实质性的破坏。因此,如何根据建筑场所的使用性质和危险等级,正确合理地进行建筑灭火
《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)中有灭火器最大保护距离的要求,请教:灭火器最大保护距离与灭火器最大设置距离的关系是什么?是不是按照每个配置电画相应保护半径的圆圈,保证受保护建筑所有面积均受保护即可,还是配置点与点之间距离不能超过最大保护距离?譬如:最大保护距离为25m,那么灭火器配置点的最大设置距离不能超过25m,还是可以超过25m(如设置成40m,两配置点画半径为25m的圆,有重合部分,只要在每个配置点处画25m半径的圆,保证所有配置点圆能覆盖整个面就行)?说话比较罗嗦,布置各位能否明白,请指教。先行谢过。
建筑灭火器配置设计规范 GBJ 140-90 ( 1997 年版)第 4.0.1 条A 类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表 4.0.1 的规定。 A 类火灾配置场所灭火器的配置基准 表 4.0.1 危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级 每具灭火器最小 5A 5A 3A 配置灭火级别 最大保护面积 10 15 20 ( m2/A ) 其中A是什么意思?5A的保护面积是不是50平方米?实际使用中如何应用这两个值?多谢!
灭火常识 1、固体火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉、卤代烷型灭火器进行扑救。2、液体火灾应先用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。3、气体火灾应先用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。4、带电物体火灾应先用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器进行扑救。5、扑救金属火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决,目前我国还没有定期型的灭火器产品。6、灭火器的使用方法及火灾的扑救方法可参照"灭火器使用方法"。 灭火器使用方法 灭火器的分类 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。灭火器适应火灾及使用方法(手提式)1.泡沫灭火器适应火灾及使用方法适用范围 适用于扑救一般B类火灾
灭火器扑救火灾的能力是用 灭火级别 进行表示的,由 数字 和 字母 组成的,比如1A、2A、55B等,一般在
建筑灭火器配置设计规范电子版,需要的请下载。
建筑设计灭火器配置设计规范
建筑设计灭火器配置设计规范专题,为您提供建筑设计灭火器配置设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑设计灭火器配置设计规范 相关的专业交流讨论,更多建筑设计灭火器配置设计规范相关内容请访问