本帖最后由 倚风阙 于 2016-1-29 18:34 编辑 天然地基上的地梁,我简单分为自承重和不承重..目前做浅基础的时候主要用到这两种申明:此表仅学习交流之用,为平时算一两个东西而简单做的表格,觉得有用的话可以讨论完善。这个表格只能算墙下的地梁(轴心受压),计算内容仅仅是地梁的受弯(不包括剪扭计算)、荷载统计、基底反力及翼缘抗剪切的厚度简单查看下,属于单跨检查用的。1.对于竖向传力不规整的比如有幕墙+墙+构造柱这个力是不均匀的建议PKPM建地梁模型做。2.对于选择自承重为了满足承载力而做了翼缘的基础梁底部受拉筋也要额外计算。(自承重理论上每个部位共同沉降,实际肯定有出入的,比如有的地方反力特别小,但是自承重毕竟反力在承载力之内,除非特殊情况,沉降理论上想象也差不多)3.对于做桩基承台的宜考虑全部由桩承台来承受(非自承重下此表意义不大算的东西偏少,你得在PKPM中建模型做)4.若做桩基但地梁底下是已知承载力的持力层可以考虑做自承重地梁并使用此表,所以独立基础
目前我是采取在原来的PKPM结构模型里再加一层地梁模型,这样的好处是可以直接算出地梁配筋挠度这些,并且把第一层的墙荷载也计算进去了,所以在基础设计阶段可以直接读取这个柱底内力,但是这样的坏处是柱底本来标高还往下降了一层标高,在基础设计的时候基础模型的标高还有真实的地勘资料土层标高也必须跟着降,感觉这样也繁琐,请问你们是怎么计算的?
做一个框架结构我设了一个1.5的地梁层,但是头说不用让我这样干,在基础图里表示就行。现大家来探讨一下一般你们会怎么做,这样做的优缺点分别是什么
框架结构地梁层我在建模计算时是单独建模计算的,但假如地梁顶标高-0.600,基础底标高-2.500,地梁与基础间有段距离,这之间的柱子要如何计算?是将上部结构的荷载倒下来还是怎样?接触结构设计时间不长~希望大家帮忙解答 ,谢谢
请教高手:地梁深入承台钢筋锚固长度是从承台边算,还是柱边算(地梁平承台面)?依据是什么规范?
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
有几个问题一直比较困惑:1、如果地梁顶标高为-0.100,基础埋深为2000,基础厚度为600,那么地梁与基础之间必然形成短柱,且短柱配筋比其相邻上一层配筋有可能大一级别,但是各种施工图中很少看到地上一层的配筋和地下配筋不同的情况,顶多是地下部分箍筋全高加密,请问采用这种方法设计的朋友,是怎么处理这个问题的(即正负0上下配筋不一样的情况)?2、如果为了避免短柱的出现,将地梁底标高与基础顶标高做在相同平面,但是这种方法一般用于基础埋深较浅的情况,请问下所谓较浅的尺度如何把握,有不有经验数值可以告诉下?3、还有些朋友是采用如下方法:建两个模型,第一个模型不建地梁层,同时将首层层高加上埋入地下部分的柱高作为该模型的第一层层高,通过该方法得到首层柱配筋作为施工图的配筋,同时另建一个模型,将地梁层建入模型,进行计算,最终只取其地框梁配筋,将其直接加入到第一模型施工图中的正负0位置,不知道这种方法可行不?我个人觉得不管哪种模型反正都是有问题的,如果实在要选的话,我觉得第二种说得过去些,但是会造成首层填充墙的浪费。
中间按长方形算面积基础这边应该怎么算 求各位师傅指导一下 我需要的
小弟在做一58mx32m单层地下游泳池,以约9mx9m区隔划分,埋深约14m,顶上1.5厚覆土。地梁计算时输入地梁截面800x1300就算过了,当然,这梁高太小,按井字梁考虑输入800x2000,配筋率很小,而且筏板上输不输钢渣压重,地梁内力好像没有变化,求教这种情况是否正常,还应注意哪些方面?混凝土c30,纵筋3级钢,箍筋2级钢,计算出基地平均反力150kpa,地基承载力因尚无详勘,暂按180无修正考虑
由于基础埋深较大,在正负零除增加地梁层,不设楼板,嵌固端取基础顶,按有一层地下室考虑。审图时,要求增加上部结构嵌固于正负零模型,与嵌固于基础顶面模型取包络设计。我师父认为我原计算(是在他的指导下计算的)是正确的,因为地梁层无板,刚度不足以嵌固上部结构。。。个人认为审图提出的意见有道理,地梁层虽无楼板,但有刚性地面,且土体也有约束作用,塑性铰有上移至地上一层的可能,因此应取两模型的包络设计。新手求大神指导?
家里的房子,4层加一层地下室,地基承载力不怎么好,所以采用灌注桩。地下室外墙采用钢筋砼剪力墙,地梁计算是按托梁计算可不可以?
计算模型包含地梁层对首层柱配筋计算结果的影响 古今强 钢筋混凝土框架结构整体计算时加入地梁层是许多结构设计人员的习惯做法,即在结构整体建模时将地梁层作为计算模型的第一层,首层柱的基础
就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
已知室外设计标高为-0.450,那么这个砖基础要砌多高?它标了个基础底标高,但是不知道是多少,这应该是这图的标注有问题吧。
这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。