30+45+30m预应力连续梁计算书
请问,我在一座变高度预应力连续梁的设计过程中,遇到了这样的一个问题,就是在计算过程中,我的应力通过了,但是,承载极限能力没能过,请问这是什么原因?
大家好好看看吧,有用的
东大预应力公司有粘结梁计算,提供学习与参考
25m预应力连续T梁通用图计算书
两根预应力框架梁的计算书(强度和裂缝计算)及图纸
预应力梁的承载力、裂缝及挠度手算复核计算书
单跨预应力梁(板)计算用表格,非常实用!
预应力箱型梁截面特性值的计算
异性预应力砼连续箱梁计算书,提供学习及参考
配合建筑确定梁截面尺寸,预应力公司设计校核,预应力框架梁设计
40m预应力混凝土T梁计算报告
本帖最后由 bill165 于 2016-6-15 14:46 编辑 一键把所有楼层的梁计算书贴到DWG结构图中的神器(CAD2012 64位&32位)有视频噢
如果你有耐心跟着该计算书认真计算一遍,你会对预应力有非常好的了解。
求预应力混凝土管(一阶段、三阶段)及预应力钢筒混凝土管PCCPEDN1400~2400配筋、体积、承插口钢环等方面的计算书!
不知道哪位高手有关于变截面连续梁0号块横向预应力计算文件。腹板恒载是怎么加载的,是不是恒载支座力0.3用做均不利,0.7用做腹板集中力,谢谢了
后张法有粘结预应力框架梁计算
现有一夹层,由于跨度24米,甲方又要求控制梁高1400以内;由于预应力或钢骨梁都不能满足挠度要求,现欲把两者结合起来,但不知道怎么计算预应力,求高手支招
分享一个我们自己编的关于钢绞线伸长量计算的excel表格,计算时里面对应的参数变动一下。单端计算工作长度45cm。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-28 15:25 编辑 ]