首页 课程 资料 论坛
  • 灭火器的布置( lihuan0812)

    根据计算502.3平米如果在6个点布置A类轻微险级灭火器,每个点的灭火级别为8,每个点布置两个MF/ABC2的灭火器是不是太少了

  • 对干粉灭火器怎样进行维护保养

    1.检查灭火器放置环境 (1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。 (2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。 (3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。

  • 关于干粉灭火器大小选择求助!!!???

    请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!

  • 干粉灭火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!

  • GA 602-2013 干粉灭火器装置

    GA 602-2013 干粉灭火器装置

  • 你知道abc类干粉灭火器吗

    你知道abc类干粉灭火器

  • 求教关于干粉灭火器灭火级别的问题

    求教关于干粉灭火器灭火级别的问题

    建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例如干粉灭火器MF/ABC5 , A类的灭火级别是3A, B类却有89B, 这是怎么回事。

  • 灭火器的配置是我们做吗 大家讨论

    灭火器和水的没有一点关系,就算有也是给排水的做消火栓和喷洒水幕等消防系统,而灭火器是消防设施,可是又很牵强,消防电梯也是消防设施为什么建筑的做,灭火器的配置是由哪个专业做?谁能找到这方面的依据,我们这全都是给排水的事,虽然问题不多,但总感觉系数这么低,还做这些无用功,很不适滋味!!!

  • 谁有?GB50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规范

    GB50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规范

  • 消火栓和灭火器如何设置

    一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器

  • GB 50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规范

    GB 50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规范

  • 错用干粉灭火器扑救电气着火的现场照

    这个箱因接线工艺极差,引至接驳口燃烧,保安错用了干粉灭火器扑救。图中可见电气元件表面盖了一层粉,全部元件报废不能使用,整个房间臭味历时30分钟才散去。

  • 灭火常识 ,,,灭火器使用方法

    灭火常识 1、固体火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉、卤代烷型灭火器进行扑救。2、液体火灾应先用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。3、气体火灾应先用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。4、带电物体火灾应先用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器进行扑救。5、扑救金属火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决,目前我国还没有定期型的灭火器产品。6、灭火器的使用方法及火灾的扑救方法可参照"灭火器使用方法"。 灭火器使用方法 灭火器的分类 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。灭火器适应火灾及使用方法(手提式)1.泡沫灭火器适应火灾及使用方法适用范围 适用于扑救一般B类火灾

  • 给排水知识:如何对灭火器进行检查?

    如何对灭火器进行检查?平时应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态。1.外观检查(1)检查灭火器铅封是否完好。灭火器一经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。(2)检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装;(3)检查可见部位防腐层的究好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消肪专业维修部门进行耐压试验、合格者再进行防腐处理;(4)检查灭火器可见零部件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理;(5)检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,及时在转动部分加润滑油;(6)检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。2.定期检查(1)每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填;(2)对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破

  • GA 95-2015 灭火器维修

    GA 95-2015 灭火器维修

  • 建筑灭火器配置验收及检查规范gb50444-2008

    建筑灭火器配置验收及检查规范

点击加载更多

干粉灭火器 检查

干粉灭火器 检查专题,为您提供干粉灭火器 检查相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干粉灭火器 检查 相关的专业交流讨论,更多干粉灭火器 检查相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度