首页 课程 资料 论坛
  • 《灭火器规范》4.0.7,灭火器数量

    《灭火器规范》4.0.7,一个 灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。后用到机械五院刘卫编软件,软件上每个设置点至少都得配2个,设置点和设置场所概念是一样的吗??

  • 投标有效期 与 投标保证金有效期

    投标有效期是从投标人提交投标文件截止日起计算,再依据招标项目的性质、规模、评标难易程度等,确定评标的时间,即投标有效期时间。重要的设备和材料评标的时间约15天~30天;中小型工程评标时间约15天~30天;大中型工程评标时间约20天~60天。投标人的投标保证金有效期是投标有效期时间加上到中标人递交了履约担保证书并签订了合同协议书的时间。一般投标有效期加上15天~30天,即为投标保证金的有效期。之所以这样规定,是因为发出中标通知书以后,第一中标人不接受中标,可把合同授予第二中标人,这是投标保证金还未退回。以防止招标作废。

  • 关于投标有效期与投标保证金有效期的关系

    投标有效期与投标保证金有效期的关系计控教材227页中表示投标有效期与投标保证金有效期一致。案例教材124页中表示投标保证金有效期应超过投标有效期至少30天。两者不一致,以何为准

  • 投标有效期与投标保证金有效期的关系

    投标有效期与投标保证金有效期的关系计控教材227页中表示投标有效期与投标保证金有效期一致。案例教材124页中表示投标保证金有效期应超过投标有效期至少30天。两者不一致,以何为准

  • 接新的灭火器规范,多层住宅要设灭火器吗?

    接新的灭火器规范,多层住宅要设灭火器吗?新规范说多层住宅属轻危险级,按理应该设,但事实上好多小区都没有设,请问具体该如何处理?谢谢大家!

  • 灭火器最大保护距离与灭火器布置间距关系

    灭火器最大保护距离与灭火器布置间距关系

    《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)中有灭火器最大保护距离的要求,请教:灭火器最大保护距离与灭火器最大设置距离的关系是什么?是不是按照每个配置电画相应保护半径的圆圈,保证受保护建筑所有面积均受保护即可,还是配置点与点之间距离不能超过最大保护距离?譬如:最大保护距离为25m,那么灭火器配置点的最大设置距离不能超过25m,还是可以超过25m(如设置成40m,两配置点画半径为25m的圆,有重合部分,只要在每个配置点处画25m半径的圆,保证所有配置点圆能覆盖整个面就行)?说话比较罗嗦,布置各位能否明白,请指教。先行谢过。

  • 灭火常识 ,,,灭火器使用方法

    灭火常识 1、固体火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉、卤代烷型灭火器进行扑救。2、液体火灾应先用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。3、气体火灾应先用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。4、带电物体火灾应先用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器进行扑救。5、扑救金属火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决,目前我国还没有定期型的灭火器产品。6、灭火器的使用方法及火灾的扑救方法可参照"灭火器使用方法"。 灭火器使用方法 灭火器的分类 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。灭火器适应火灾及使用方法(手提式)1.泡沫灭火器适应火灾及使用方法适用范围 适用于扑救一般B类火灾

  • 请教:关于灭火器的灭火级别与灭火剂充装量的选用!

    对于这个问题一直很困惑。根据计算选好了灭火级别,以及所需要的灭火器数量,可是选择的时候却又疑问,就是关于灭火器的充装量,因为同一个级别满足要求的有好几种充装量的。比如:我需要选择1A级别的干粉(磷酸铵盐)灭火器,满足要求的就有1Kg,还有2Kg的两种,这个时候我倒地选择哪一个呢?谢谢解答的朋友!

  • 消火栓和灭火器如何设置

    一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器

  • 证书有效期备查?到底是看哪个呀呀

    证书有效期备查?到底是看哪个呀呀

    这个证有效吗?竣工资料里放 能过吗?

  • 工程合同的有效期到底是多久?

    请教大家一个问题:工程合同约定合同工期为2年,竣工后保修期为1年。那么问题来了:本工程合同的有效期是2年?还是2+1=3年?如果是2年,则保修期已经是超出了合同有效期了;如果是3年,则合同的有效期则分为两部分:工程建设期2年和工程保修期1年。到底该怎么理解呢?求助

  • 请教混凝土配合比有效期的问题?

    向大家请教个问题:混凝土配合比有没有有效期?是指规范或文件规定。如果商品混凝土搅拌站的原材料品牌没有变化,只是批次变了,配合比可以一直用吗?监理平行检验多长时间要重做?

  • 请问,注册建造师证有有效期吗?

    菜鸟弱问,注册建造师证有有效期吗?比如说拿到了一级建造师的证书,这个证书什么时候会过期呢?过期之后再考试的话是不是还要从头考试呢?麻烦知道的同仁帮忙解答一下,谢啦!!!

  • 灭火器的灭火级别配置对了吗?

    灭火器扑救火灾的能力是用 灭火级别 进行表示的,由 数字 和 字母 组成的,比如1A、2A、55B等,一般在

  • 配电柜灭火用什么灭火器?

    配电柜灭火用什么灭火器?

    配电柜着火不能使用泡沫灭火器或者水基灭火器,会导电,会导致电器损坏,可以使用气溶胶灭火器、气溶胶灭火装置,干粉灭火器以及二氧化碳灭火器。规范依据是《建筑灭火器配备设计规范》,其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾,规范推荐使用的灭火器有E类,可以是气溶胶灭火产品、干粉、1211、二氧化碳,但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,二氧化碳有毒和有致癌风险,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用,所以最终还是选择气溶胶灭火产品设备用于配电间。选择气溶胶灭火产品是请选择品牌和有实力的厂家进行采购,比如,及安盾消防品牌的,他们是这行业最牛的品牌厂家。其次,配电柜需要及时更换脆化时刻表箱,以防导致短路故障的电缆线脆化点燃造成的。次之,定期维护应用电表箱,制冷标准好,不必太挨近易燃置放热原,是要查验是不是电表箱负载,以防在同一时间,一批大中型电表箱,在雷雨天气尽可能不使客户电表箱。