首页 课程 资料 论坛
  • 沉淀池表面负荷的问题~!1

    沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?

  • 沉淀池容积及表面负荷计算

    各位前辈好:刚接触这行,有个问题请教在AAO工艺中,在算沉淀池的容积或有表面负荷来确定池子的容积时,是不是要把回流过去的那部分也要计算在沉淀池的进水量中,多谢

  • 二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷

    建设部是不是有最新的标准要求二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷在0.65—0.8m3/m2.h之间,如有,请同仁告知标准名称,谢谢。

  • 斜管沉淀池表面负荷取值多大合适呢

    斜管沉淀池表面负荷取值应该取多大合适呢,手册上好像是3-4,但是老师傅一般说要1.5左右,有些又说不能超过1,还有的说生活污水不能采用斜管沉淀池,容易堵塞,有没有大神能指点一点,都搞蒙了

  • 我请教一下这样的沉淀池的表面负荷合不合适

    有一个啤酒废水处理,用UASB前面处理,处理后出水,含有SS,COD也有一定,7000每天的水量,用100平方的沉淀池,加斜板,这样的话表面负何为3,这样合不合适这么大的表面负何,对UASB厌氧出水?那泥可以沉么,有谁知道有这样的工程实例的,给我点意见!谢谢你们

  • 各位老哥,斜(管)板沉淀表面负荷你们用的多少?

    各位老哥,斜板沉淀 初沉 和 二沉 表面负荷你们分别都用多少? 污水处理这行业,其实很混乱,门槛并不高,就导致市面上同样的设备的尺寸和算法五花八门。 我们是做碳钢设备的,不做土建池子。平时絮凝 初沉用2-4m3/h2·h左右。但是我看有些同行负荷取的比较高,4-6,不知道他们的出水质量怎么样。 也翻了翻论坛,有些取得比较保守,1甚至1以下,负荷很低,出水质量肯定是没问题了,但是设备就会做的很大,成本和投入太高,价格上没竞争力。这样取值的可能适合做大型的土建项目。 国外的算法是算投影面积的负荷,0.25-0.5GPM。 特来问问各位同行老哥,按你们的经验,取值多少比较合适?谢谢

  • 斜管沉淀池 在深度处理中的使用

    城市污水深度处理能否用斜管沉淀池,如果能用,表面负荷取多少经济合理?请各位前辈指教!

  • [请教]二沉池的沉淀时间、表面水力负荷问题。

    如题。我们知道,室外排水设计规范(GB50014-2006)中对于活性污泥法后的二次沉淀池沉淀时间1.5~4.0,表面水力负荷0.6~1.5m3/m2.h,取值范围特别的大,对于新手来说,很难进行选取。我想,污泥回流比应该和沉淀时间有很大的关系吧。规范中称AnO法的回流比为50~100%,ApO法回流比为40~100%,A2O法回流比为20~100%,氧化沟回流比为75~150%。每种工艺的污泥回流比相差很大,那我们在选取二沉池参数时需不需要考虑回流比。或者通俗的说,同样是一个10万吨的污水处理厂,采用a2o和氧化沟工艺,那二沉池的参数选择是否应该有区别。请高手赐教。

  • 请教 斜板沉淀池的斜板孔径

    采用方形沉淀池,边长约为 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口离地高 0.8 m斜管内径30 mm,采用内径为30mm的塑料PVC薄管斜管与水平夹角 60°斜管长度取 1 m标准是斜板孔径80-100mm我这里取30mm 请问这样合不合理,孔径大小和处理效率有什么关系?麻烦高手来帮下忙。

  • 有关周边进水幅流沉淀池的偃口负荷校核?

    有关周边进水幅流沉淀池的偃口负荷校核?

    在给排水设计手册(第5本)中有一道关于周边进水幅流沉淀池的计算题,题中进行偃口负荷校核的式子为:q1=Q0/(2*3.6*3.14*D),我搞不清楚为什么要除以2,请知道的高手指点一下。谢谢

  • 急!50m3/h的水量 用什么沉淀池比较合适?

    如果按照手册上算的话 平流和斜板都是很窄但是很长 很不协调斜管的话面积很小 出水槽又很窄 具体应该用什么沉淀池呢?处理的是黄河水

  • [技术求助] 设计高手进!斜板沉淀池的设计

    小弟刚刚入行,目前要着手设计斜板沉淀池。我手上的资料不多,只有《给排水设计手册》《废水处理理论与设计》,同时没有实际经验。发此贴,请有设计经验的高手们给指点一二。小弟多谢了。每天都在看书、学习,每天进步多一些!现在提出的问题:1.没有废水的情况下,如何着手设计呢?《给排水设计手册》上给出了颗粒沉降速度的范围,可在没有废水的情况下,如果都参考手册上的颗粒沉降速度,那设计出的斜板沉淀池岂不都一样?2.在实际应用当中,上向流、侧向流、下向流哪种应用的较多呢?异向和同向呢?暂时问这两个问题,随着后面的学习深入,继续向大家请教。

  • 5万吨絮凝斜管沉淀池施工图 已施工

    5万吨絮凝斜管沉淀池施工图 已施工

  • 斜板沉淀池有泛泥的现象,求解决, 附图

    斜板沉淀池有泛泥的现象,求解决, 附图

    处理水为 三价铬,进水量可调,不管多小都有泛泥现象。当然,让水量 变得几乎为零就没必要了,求各位帮我解决下这个问题,先谢谢啦!

  • 某工程高负荷曝气生物滤池斜板沉淀池结构总图

    图纸简介: 图纸为高负荷曝气生物滤池斜板沉淀池结构总图,包括A向图、B向图、C向图、剖面图、材料设备表等。 投稿网友: haisen597 上传时间: 2014-06-11 <

  • 污泥发黑 膨胀 沉淀池跑泥

    小企业,污泥由年前的黄色由于停止曝气一天(放假,但设备开启)造成污泥发黑,怎么也变不过来,上一星期出现污泥沉降慢,沉淀池跑泥现象。

  • 氧化沟中最终沉淀池表面上的泡沫问题

    各位同行:大家好。我从事水处理工作。现碰到一种情况请大家帮忙出出主意:污水处理厂采用的是氧化沟工艺,最近在沉淀池中表面上产生了许多蜂窝状泡沫,出水依然很达标,但现象很难看。不知哪位朋友能告诉我这种现象产生的原因及其防治的方法。 谢谢注:进水的BOD值比较低,DO在1.5-2.0之间

  • 关于理想沉淀池“异重流”的讨论

    (单选)理想沉淀池与实际沉淀池相比,下列描述错误的是【 】 (A)由于紊流的影响,悬浮颗粒的沉降速度比理想的小,会导致实际沉淀池效果低于理想沉淀池

  • 求助,关于沉淀池出水问题

    沉淀池出水经溢流槽收集后通过管道流向清水池,请问管道的尺寸因该怎么确定?流量100m?/h的情况下DN300的管道是否能满足要求?应该怎么计算?