首页 课程 资料 论坛
  • 求教:关于V型滤池的表扫水

    在论坛中看到有人说,表扫水强度是5~8m3/m2.h,如果是这个强度的话,表扫水的水量和进水的水量差不多了?(进水的滤速也是8m3/m2.h)请高手为我解惑。

  • 关于V型滤池滤板的安装间隙

    给排水设计手册中提到滤板与滤板之间和滤板和池壁之间要留有一定的间隙,20mm.从图上看,发现滤板4边都留了20MM.我觉得除了架在滤梁上的滤板之间需要留空隙以便安装固定外,没架在滤梁上的滤板另外两条边应该不要留空隙吧.否则安装的时候,这两条边的空隙倒是不好填密实,因为下面没有东西支撑.请有施工经验的高人指点,4边都留空隙是出与什么考虑.谢谢!!

  • 请教:关于V型滤池的滤头、滤板

    在过滤系统中滤头、滤板可以说是心脏部位,各位使用的都是哪个厂家的滤头和滤板?现在生产滤头、滤板的厂家太多,如何分辨滤头、滤板的质量好坏呢?望各位不惜赐教!!

  • 河砂能否用作V型滤池的滤料

    0.9-1.35mm的河砂是否可以用作V型滤池的滤料呢,大概需要多少钱一方呢,有没有用过的啊,能不能推荐几个厂家 ?请大家帮忙!

  • V型滤池设计、施工及运行总结

    一、设计要点 1 主要工艺设计参数 成都市水二厂V 型滤池于1996 年8 月28 日竣工投产, 池型采用双排布置的V 型滤池, 总处理能力为5400m3 / h ,分成八格,单格面积为84m2 。具体工艺参数如表1。2 工艺自动控制工艺要求通过PLC系统对各格滤池的进水阀、出水调节阀、气冲阀、水冲阀、泄气阀及鼓风机、水泵、空压机和液位计进行监控, 以控制滤池的正常过滤和反冲洗这两个阶段的运行。并要求两台风机、两台水泵及两台空压机均能实现自动切换。(1) 正常过滤 V 型滤池是利用滤床上的水位和出水调节阀的开度控制出水的, 这是获得出流缓慢变化的最好方法。因此,在正常过滤阶段,主要是设法恒定滤床上的水位。 (2) 反冲洗

  • V型滤池是快滤池的一种形式

    1. 概述 V型滤池是快滤池的一种形式,因为其进水槽形状呈V字形而得名,也叫均粒滤料滤池(其滤料采用均质滤料,即均粒径滤料)、六阀滤池(各种管路上有六个主要阀门)。它是我国于20世纪80年代末从法国Degremont公司引进的技术。 2.特点:

  • V型混池用滤料怎样选择不跑砂

    随着净水工艺的不断发展,逐渐摒弃了传统的滤池主艺,对于规模在10万m3/d及以上的水厂,在工艺流程的构筑物选型中,多采用v型滤池,这样可以有效的对制水工艺进行改善并且能够使净水厂自动化生产水平进行提高。 V型滤池是恒水位过滤,该类型滤池中的超声波水位自动控制可以对出水清水阀进行调节,另外,出水清水阀门可以以池内水位的高低为主要装据,对自动开启的程度进行调节,以此对池内的水位恒定进行保证。 V型滤池具有过滤周期长、单池面积较大、水质好的特点,一般情况下,单池面积普遍设计为70~90m2,甚至可以达到100m2以上,因为滤料层比较后,因此V型滤池的截污量更大,在过滤之后的出水浊度普遍小于0.5NTU。 V型滤池所选用的滤料的铺级厚度较大,约为1.40m,粒径也较粗的石英砂均质滤料。当反冲洗滤层时,滤料呈微膨胀状态,很难产生跑砂现象。

  • V型紫铜止水钢板的施工步骤

    V型紫铜止水钢板的施工步骤

    V型紫铜止水钢板的施工步骤 V型紫铜止水钢板遍及利用于各大水工修建中,为全部工程的防渗水、漏水方面起到了很大的作用。而铜片止水原材料以紫铜加工而成,具备精巧的延伸、导

  • V型滤池的设计与施工的探讨分析

    在小榄水厂三期扩建工程(10 ×104 m3/ d) 的V型滤池施工中,由于对一些细节问题给予了充分重视,使得V 型滤池顺利通过气密性试验,自投运以来运行良好,出水浊度< 0. 5 NTU ,达到了设计要求。 1 进、出水装置 由于V 型滤池一般为变水位匀速过滤,因此在进、出水处均应设置堰板,且最好采用可调式。V 型滤池的待滤水一般通过进水总渠经两个气动橡皮阀和中间一个用橡胶气囊控制的表面扫洗进水孔进入,再通过溢流堰由两个侧孔经V 型槽流入滤池。三期工程中把两边的气动橡皮阀取消,中间一个则改为多点定位气动提板阀,过滤时阀门全开,气洗反冲阶段关闭,气水反冲洗及水反冲洗阶段

  • 有关V型滤池的单水反冲强度的讨论

    我正在从事一个大型水厂的建设工作,现在还是刚完成初设,担心水反冲强度偏小,最大是4.72L/S.M2,原水是水库水, 水质较好,设计院认为能够满足设计的水质要求,加大强度会使耗水,电量加大,加大运行成本,但我认为反冲强度最好在10L/s.m2,这样的话滤沙会是很干净的,效果会是很明显的.不知道各位高人有何高见啊?

  • 讨论:v型滤池与DA型滤池

    现在我们单位正在筹建一座15万吨的水厂。但是在选滤池的形式时难不定,请各位同仁帮我拿主意。我是一名技术人员,我提出用V型滤池比较好,但是领导说用DA型滤池,当然他是不懂给水排水了。我提出DA滤池的技术现在不成熟,而且我们的水质不好,我们没有把握。V滤池的技术现在已经很成熟了。但是他就不听,总是DA型滤池的产家请他吃。大家能不能提供V型滤池与DA型滤池的优缺点,好让他好好看。

  • 施工中“v”型铜止水装法~~~

    设计单位说是凹槽面向来水面,我问了老监理,又说是鼻子面向来水面施工单位干脆两种方案都试过了。。。只要最后能连成整体。。求救:正确的v型铜止水安装方法。

  • V型滤池的闸槽是否可以取消

    V型滤池的闸槽是否可以取消

    图中200*200是V型滤池进水闸板安装时候需要留的槽,现在甲方为便于施工,决定取消这个槽

  • V型滤池运行周期缩短问题

    当前低温低浊,高密池没有污泥加点聚合氯化铝和PAM就进V型滤池,滤池进水浊度1.6,滤后水0.3以内。可是个别滤池的运行周期明显缩短,大约16小时就反冲洗,甚至出现过几次刚冲洗完的池子开始进水几分钟阻塞到设定的1.5m,又开始反冲洗。搞的头大。请教高手指点,经观察同侧滤池类似,可能是进水标高偏低造成进水量偏大,液位增加很快,原来滤池设定的恒水位值是25cm,请问可以改为30cm吗?改为30cm后,会有哪些不利影响?请大家多交流!

  • v型滤池放冲洗管的问题?求解

    v型滤池放冲洗管的问题?求解

    V型滤池中反冲洗进水管,一段是进放冲洗水进水分配渠,前段有个三通,是进清水渠出水的水封井,求解此段放冲洗水管的用途?

  • 请问V型滤池的滤板尺寸如何选择

    相关数据:滤池面积:F=Q/VT=35000/(8*23.92)=183 采用滤池书N=4,两两合建,共两座。每个滤池的面积 f=F/N=45.75 谢谢

  • 星型絮凝设备和V型沉淀设备

    有个工程提到这两个设备。但是我都没有听到过,哪位高手有这方面的资料吗。如果有的话可以寄一份给我吗。在这里先谢谢了。我的邮箱是:zhengtao800220@163.com

  • V型对夹球阀简单产品介绍

    V型对夹球阀,球芯呈V型状,可实现线性调节,可调范围大。当阀门关闭时。V型缺口与阀座之间产生契形剪刀作用,并既具有自洁功能又可防止球芯卡死,特别适用于管线结垢冻结场合。适宜于控制纸浆、污水,含有纤维和颗粒固体悬浊介质及粉粒状介质。配用的ZGH系列气缸活塞式执行机构,结构简单,输出力矩大。本系列球阀按密封性能分为软密封和硬密封;按调节方式分为调节型和切断型,切断型按作用形式分为单作用式和双作用式,调节型为双作用式。单作用式的独特优点是一旦动力源发生故障,球阀将按控制系统的要求自动处于关闭或开启位置。产品广泛应用于电力、石油、化工、造纸、轻纺、食品、制药、航空航天等领域。

  • 中南市政V型滤池设计案例

    中南市政V型滤池设计案例

    项目概述 本项目为中南市政院近期污水处理项目,中南市政工程师直接采用意和公司提供的三维特种结构设计系统完成建模及出图,该项目包括三个主体建筑(V型滤池、反冲洗泵房、絮凝沉淀池),其中V型滤池较为复杂,以V型滤池为例进行案例展示,根据中南市政工程师完成该项工作后评估,以往完成上述三个主体结构出图任务需要耗费20个工作日,这次采用意和特种结构三维设计系统仅5个工作日不到完成了相同的工作,由此可见设计效率得到大幅度提升。另外该工程师根据业主的需求提供了三维结构视图,得到了业主的欢迎和表扬。 1) 构件化快速搭建水池模型