室外消防更新时间:2024-04-21 16:46:19

本专题为土木在线室外消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    图如下,谢谢老师!...查看详情

    用户:phantomzz 浏览量:35 时间:2024-04-18
  • 地下消防水池什么情况需要设置室外取水口?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:12 时间:2024-03-03
  • 建筑消防给水图片1

    在工程实践中选用市政水表时往往只根据用户的用水量来选定水表口径,忽略考虑复核消防用水量,此时有可能造成水表的过载流量不满足消防流量要求,影响消防正常用水。 例如某公共建筑,根据《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014表3.3.2的规定,体积≥50000m的公共建筑的室外消火栓流量不应小于40L/S,即为144m3/h。 消防设计进水管径为DN150,但申请水表时采...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:74 时间:2024-01-26
  • 建筑消防给水图片1

    #1 水务部门水表口径确定原则 按深圳市水务部门水表管理指南的要求从计量的精确度考虑,根据用户的用水量来选定水表口径,未考虑复核消防用水量,此种情况有可能造成水表的过载流量不满足消防流量要求,影响消防正常用水。 如工程实践中经常出现消防设计进水管径为DN150,但申请水表时批准的水表为宁波东海集团有限公司DN100口径LXLKY-100型号水表,该表常用流量为100m3/h,过载流量为...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:39 时间:2024-01-24
  • 储存室外消防用水的消防水池取水口距离建筑物不小于15m吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:13 时间:2024-01-10
  • 储存室外消防用水的消防水池要设置取水口吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:8 时间:2024-01-10
  • 建筑消防给水图片1

    ↑↑查验项目:对照图纸,查看市政给水的进水管路位置 ↑↑查验项目:现场查验市政给水管径、水表直径、倒流倒流防止阀的与图纸是否一致 ↑↑查验项目:室外消火栓的设置位置、型号规格、数量是否与图纸一致 ↑↑查验项目:使用消火栓压力试验装置测试室外消火栓的运行压力是否满足规范要求 ↑↑查验项目:查验室外消防取水口的设置、测量与建筑物...查看详情

    用户:水水5628 浏览量:39 时间:2023-12-05
  • 建筑消防给水图片1

    设置在地下室的消防水池当储存了室外消防用水时,则需要设置消防取水口。 那么什么情况下,消防水池需要储存室外消防用水呢?下面分两种情况进行说明 一、当建筑室外消火栓采用市政供水时,但市政供水不能满足两路供水(可采用一路供水的建筑除外)时,则需要另外设置消防水池储存室外消防用水,一般把这部分室外消防用水设置在与室内消防用水共用的地下消防水池,此时,这个地下消防水池则需要设置室外取水口。...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:93 时间:2023-09-11
  • 城市消防给水管网及室外消火栓 城市消防给水管网是为市政消火栓提供水的管道网络,主要有枝状和环状两种类型。在同等条件下,环状管网供水能力大于枝状管网。 室外消火栓是设置在建筑物外的消防供水设施,主要是为消防车或其他消防设备提供消防用水,也可以直接连接水带供水。室外消火栓按设置方式分为地上式消火栓、地下式消火栓。在我国北方寒冷地区宜采用地下式消火栓,在南方温暖地区宜采用地上式消火栓。室外消火栓沿道路...查看详情

    用户:痞子大王 浏览量:28 时间:2023-07-03
  • 室外给水管网的水压,历年、四季昼夜、高峰低谷都有变化,有时差异很大,这就影响水泵扬程计算。直接吸水消防水泵扬程计算按室外给水管网的最低水压计算,也就是最不利情况水压计算;按室外给水管网的最高水压校核水泵的工作工况,主要是防止超压。...查看详情

    用户:pl_21018284 浏览量:12 时间:2023-02-22
  • 先要搞清楚什么建筑需要设计室外消防给水,室外消防给水的要求是什么,最后是管网的材质要求和敷设要求,下面我就这几个方面来做一个简单的回答。1、设置室外消防给水的条件《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)对需要设置室外消火栓的建筑作出明确规定: 对于仓库、工厂、堆场、储罐以及民用建筑的周围和用于消防车停靠和消防人员救援使用的屋面均应设置室外消防给水(对于居住人数少于500人,层数...查看详情

    用户:pl_15629185 浏览量:21 时间:2023-02-22
  • 建筑消防给水图片1

    建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全问题可...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:131 时间:2023-02-21
  • 如题。只有一根DN150的市政进水管,能满足15L/s的室外消防流量吗?换言之,消防水池是否需要储存室外消防用水量?...查看详情

    用户:abby_abby 浏览量:33 时间:2023-01-16
  • 如题。建筑的室外消防用水量15L/s,室内消火栓10L/s。部分设置了喷淋,按中危I,喷淋用水量21L/s。只有一根DN150的市政给水管。 室内外消防设计流量46L/s,市政给水管的流量应该是不够的,得设消防水池。疑问是市政给水管的流量够室外消防设计流量吗?换言之,消防水池需不需要储存室外消防用水量?...查看详情

    用户:abby_abby 浏览量:50 时间:2023-01-16
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲述市政消火栓系统、室外消火栓系统、室内消火栓系统,以及室外消防给水系统、室内消防给水系统的区别及应用。 文末阐述了室外消防给水系统与室外消火栓给水系统的区别,以及室外消防给水设计流量和室外消火栓设计流量的关系! 市政消火栓系统和建(构)筑物室外消火栓系统,本质上均属于室外消火栓系统,且功能基本一致,主要是管理单位和消防水源有别,可以认为,建(构)筑物室外消火栓系统是市政消火栓系统的有效补充。...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:24 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    通过室外消火栓的水带连接口注水,是消防车的主要补水方式;通过室外消火栓的吸水管连接口吸水,是可行的消防车补水方式,也是必要的补水方式。 当消火栓压力较低不能满足直接注水条件时,可通过消防车水泵从消火栓的吸水管连接口吸水。 当消防车取水和灭火同步时,消防车水泵也可能需要通过消火栓吸水管连接口吸水。 一、消防车补水的常用方式。 装备有水罐的消防车,需要进行消防补水,通常有三种补水方式: ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:54 时间:2022-12-14
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵房、消防控制室,需保证内部设备在火灾情况下仍能正常工作,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及防火门等与其他部位分隔。同时,为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,疏散门应直通室外或直通安全出口! 设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间)。 根据消防水泵房和消...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:271 时间:2022-11-15
  • 一农户建丁类厂房,问:难道要在农户家设置消防泵站,外部水压也不是很稳定,自己打的一口小井,...查看详情

    用户:dm-cy427 浏览量:150 时间:2022-11-12
  • 建筑消防给水图片1

    引言 从设计师的角度对室外埋地消防管材做个梳理,同时兼顾施工、安装、成本对比方面,对施工方及甲方也有参考意义。 由于设计师在深化设计时,首先考虑的是此管材是否满足国家现行规范,规范的效应相当于法律条文,不得违背。故本文的逻辑是基于规范依据而展开。 设计规范依据 1. GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》要求 8.2.4条要求,埋地管道宜采用球...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:302 时间:2022-11-09
  • 室外消防给水管网明装敷设与建筑物的距离要求是啥,标准规范参考哪一本?...查看详情

    用户:ayinghao 浏览量:20 时间:2022-10-24