高架仓库更新时间:2024-04-16 18:18:08

本专题为土木在线高架仓库设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高架仓库设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    0 引言 改革开放四十多年来,我国GDP总量世界第二,2019年我国人均GDP已到达1.1万美元,社会财富的剧增,同时随着网购业、物流业的迅速发展,致使大量高架立体仓库应运而生,高架仓库的规模越来越大,最大的项目已达几十万平方米,有的高度高达到40 m。自动喷水灭火系统是当今世界上公认的最为有效的自动灭火设施,也是保护仓库最可靠的灭火系统。自动喷头通过将水输送到货架上的可燃物表面,有效...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:40 时间:2023-02-28
  • 建筑消防给水图片1

    一、建筑概况 某单层高架仓库,建筑耐火等级为二级,建筑高度为16米,建筑面积为3000平方米,火灾危险性为丁类。 二、自动喷水灭火系统设计参数 1、火灾危险等级:仓库危险II级。 2、消防用水量:建筑净宽高度为16米,最大储物高度不大于12米,自动喷水灭火系统作用面积200平方米,喷水强度取作用面积内同时开放12个喷头,火灾延续时间为2小时,自动喷水灭火系统设计流量为...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:137 时间:2023-01-09
  • 目前有一栋24米的高架智能无人仓库,喷淋布置考虑布置顶板喷头及货架内喷头。问题在于,顶板喷头的喷水强度怎么选?货架内喷头的喷水时间应该多少?...查看详情

    用户:cbypm110 浏览量:1179 时间:2018-06-05
  • 我请教一下,高架立体仓库高27.5米,货架高24.5米,10层,多排,还需要设室内消火栓吗?...查看详情

    用户:zxyzxy 浏览量:1037 时间:2018-01-26
  • 8.3.2除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 8.3.2.4 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。 这句话到底应该怎么理解,条文解释也没有。第一种理解就是可燃、难燃物品的高架仓库和所有的高层仓库。 第二种就是可燃、难燃物品的高架仓库和可燃、难燃物品的高层仓库。我觉得如果是正常理解就是第二种。 但是这规范我也不知道编规范的怎么想的。 ...查看详情

    用户:扛驴狂奔 浏览量:7824 时间:2015-05-19
  • 大家好,最近遇到个高架仓库的项目要做消防系统,以前没有做过,没有头绪啊,有做过的吗...查看详情

    用户:机械师 浏览量:1164 时间:2014-11-13
  • 图纸简介: 某高架仓库给排水消防设计图 部分说明:本工程为某某药业股份有限公司综合库房,建筑高度为22.70米,由高架库和库房两部分组成。设计内容包含:生活给水系统,消防给水系统(室内消火栓系统,自动喷水灭火系统,灭火器的配置),排水系统。图纸内包含:设计说明,各层给排水消防平面图,系统图,大样图。 投稿网友: lisongbai3000 上传时间: 2014-08-14...查看详情

    用户:lisongbai3000 浏览量:1293 时间:2014-08-14
  • 图纸简介: 本图纸为:高层厂房(含高架仓库),砖混和钢结构混合结构形式,系统含消火栓系统、自动喷淋给水系统,水幕系统,高架仓库内内屋面顶板下设置ESFR喷头和货架内置喷头;大屋面雨水排水局部采用有压流排水系统。图纸共分为四部分:给排水消火栓系统、自动喷淋给水系统、防火分隔水幕、高架仓库及层高示意图,共30张图纸。值得参考。 投稿网友: fufufu3333 上传时间: 20...查看详情

    用户:fufufu3333 浏览量:788 时间:2014-07-03
  • 本帖最后由 aicycy 于 2013-12-24 22:28 编辑 全是货架,货架与货架之间有通道,这么高的仓库照明该怎么做?此仓库为自动化成品仓库,应急照明还需要考虑吗?...查看详情

    用户:aicycy 浏览量:5201 时间:2013-12-24
  • 7度区,18米高高架仓库,无吊车,普钢排架,执行抗震规范第9.2.节。问: 钢柱柱脚可否采用外露式? 若可以采用外露式,由于柱截面高900,锚栓很难满足抗规9.2.16(4)柱脚承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的1.2倍? 请同仁指教。谢谢...查看详情

    用户:lul0668 浏览量:883 时间:2013-12-24
  • 现遇到一高架仓库,7度区。业主要求高度20米,跨度18米,拟以下结构方案: 1,钢筋混凝土排架柱+钢梁屋面。 分析:排架柱截面尺寸要1200,占用太多有效使用面积,且20米高的砖墙围护,稳定和强度也成问题。 2,钢筋混凝土框架。18米横向仅在20米标高处设屋面框架梁,外围每隔5米设一道框架梁。不影响仓库使用。 分析:如果每隔5米建一个标准层,则共有四个标准层,则框架柱截面尺寸并不需要很大。 但由于...查看详情

    用户:lul0668 浏览量:2520 时间:2013-09-14
  • 一个排架结构,屋面为网架结构的高架仓库。耐火等级为二级,火灾危险性为戊级,防高13.7米,面积约17000平方米。在进行电气设计时是否考虑应急照明?在火灾防控方面应如何设计?做自动喷淋是否还要做自动报警?是否还有其他需要注意的?...查看详情

    用户:胡萝卜和花生 浏览量:2394 时间:2012-12-10
  • 此项目为某FM外资项目,高架仓库早期抑制快速响应环状格栅管网喷淋系统,屋顶为有坡度的人字屋顶,喷淋管道要求平行屋顶,相比枝状管网,FM认为大流量喷头设置环状格栅管网方案更节省成本,但人工难以进行水力计算以及找出最不利点,FM要求出水力计算书,我们用专业的消防工程计算软件来完成,以下是该工程的图纸示意和水力计算书样本。 有需要进一步了解和消防计算软件需要随时联系,联系方式如下! 联系人:王工 电话:...查看详情

    用户:ca35157625 浏览量:5677 时间:2012-10-23
  • 正在做一高架仓库,单层,净高9米,火灾危险等级仓库Ⅱ,采用仓库采用早期抑制快速响应喷头,喷淋水量90L/S,现在要定消防水池的容积(不考虑消火栓的水量,采用市政直供)。规范上表5.0.5-1上喷水强度16,作用面积200,持续喷水时间2小时,表5.0.6早期抑制快速响应喷头的设计参数中没有指明这个喷水时间 ,这个喷水时间可否参考5.0.11,按1个小时计呢。 大家有没比较熟悉仓库消防的啊,麻烦指点...查看详情

    用户:wowmum 浏览量:9999 时间:2012-09-22
  • 跪求,20米左右高度的高架仓库设计参考图纸,想了解一下设置货架内置喷头的计算方法及设计思路。...查看详情

    用户:zp_ks 浏览量:2646 时间:2012-08-17
  • 港区仓库(单层、建筑面积1900平方、非高架仓库),货种未定。 首先按照建筑防火设计规范8.5.1的2点“每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库”确定仓库需设自喷系统。然后按照自喷规范选定喷水强度时,本人疑惑不解。 1、危险级:按照货物是“棉毛麻丝化纤及其制品”来确定是仓库2级危险级别?还是按照货物未定,有可能是A组塑料与橡胶制品、沥青制品来定为仓库3级? 2、喷水...查看详情

    用户:pixiaochou 浏览量:2054 时间:2010-12-22
  • 丙类仓库,存放木盘,电缆等。(是否算丙类?) 有货架,但是不知道多高的货架算高架仓库阿?一定要喷淋吗?要喷淋的话一定要货架喷淋吗?设置喷淋需要注意什么 阿?...查看详情

    用户:jacceeva 浏览量:13468 时间:2010-10-29
  • 欲建一(33米)单层自动化仓库。 据说有个上海的规范 那位仁兄能提供? 本帖最后由 raymond_xia1 于 2010-6-21 16:25 编辑 ]...查看详情

    用户:raymond_xia1 浏览量:5725 时间:2010-06-21
  • 医药城现代物流中心--高架仓库,摆放成药,9米高。细读自喷规范5设计基本参数,发现仓库分的好细,不知应该采用哪张表的设计数据?危险等级为何? 另外5. 0. 7A 仓库内设有自动喷水灭火系统时,宜设消防排水设施。若设排水设施,很少用到,水封很容易被破坏,反而容易造成室内的污染。是不是不设为好?...查看详情

    用户:ytwqz 浏览量:2291 时间:2009-05-08
  • 求20米高架仓库自喷流量计算 有单层仓库,20米层高高架仓库,丙类,按仓库危险2级考虑.设置货架内喷头,按规范开放14只计。 关键,顶板下喷头流量如何计算?是按表5.0.5-3中储物高度3.0~3.5或3.5~4.5或4.5~6.0计算,困惑?? 希望有做过的人给点指点, 有很多人都困惑的,因为极少遇到,希望大家能搞清这个问题 本帖最后由 zhaoyunsong 于 2008-9-11 11:1...查看详情

    用户:zhaoyunsong 浏览量:3778 时间:2008-09-11