距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线室外供热管网设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外供热管网设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
新人求救,我想问下 室外供热管网设计有要求楼的单元分开设置阀门进行分别控制吗 如果有请告诉我规范条列位置 我的意思就是比如我的楼3个单元 我需要设置3套阀门 分别控制这三个单元立管吗...查看详情
管道支架的作用是支承管道,有的也限制管道的变形和位移。根据支架对管道的制约情况,分为活动支架和固定支架。 一、活动支架 支承管道且允许管道有位移的支架称为活动支架。活动支架的类型较多,有滑动支架、导向支架、滚动支架、吊架等。 1.滑动支架 滑动支架的主要承重构件是横梁,管道在横粱上可以自由移动。不保温管道用低支架安装,保温管道用高支架安装。 (1)低支架 用在不保温管道上,按其构造型式又分为卡环式...查看详情
按管道数可分为: 单管制 双管制 多管制 1.单管制蒸汽供热系统 如图5-11(a)所示。只有一根供汽管,凝结水不回收,用于热水供应及工艺用途或排入疏水系统。 使用条件:一般用于用汽量不大的系统。 52252475-11(a)不回收凝结水的单管式系统 2.双管制蒸汽供热系统 如图5-11(b)所示。一根供汽管,一根回(凝)水管。 使用条件:应用最广的系统。 52252485-11(b)回收凝结...查看详情
1.供热管道应力计算的任务 供热管道应力计算的任务是计算供热管道由内压力、外部荷载和热胀冷缩引起的力、力矩和应力,从而确定管道的结构尺寸,采取适当的补偿措施,保证设计的供热管道安全可靠并尽可能经济合理。 2.应力计算时需考虑的荷载 ⑴管道内的流体压力(简称内压力); ⑵外载负荷:主要是管道的自重(管子、流体和保温结构的重量)和风、雪载荷(对室外管道)。 ⑶由于供热管道热胀冷缩所产生的应力。 3.应...查看详情
1.与生产工艺热用户的连接方式 如图5-12(a)所示为直接连接。外网蒸汽,经用户减压阀减压后,供给工艺用热设备,凝结水经疏水器、用户凝结水箱,由凝水泵送回外网凝水管。 2.与蒸汽供暖用户的连接方式 如图5-12(b) 所示为直接连接。外网蒸汽经减压阀降压,进入散热设备,凝结水通过疏水器进入用户凝结水箱,由凝结水泵送回外网凝水管。 3.与热水供暖用户的连接方式 图5-12(c) 所示为间接连接。外...查看详情
通用图包括土建和安装两部,检查井等图纸。 谢谢,各位专家帮忙。...查看详情
室外供热管网有坡度要求,请问高手有坡向要求吗?...查看详情
室外供热管网直埋敷设时,还安装补偿器吗?如果装,多长距离装一个。...查看详情
城市热力网设计规范CJJ34-2002 关于管径与基础距离有个 下图的表 这个表是不是说: 管径小于dn250的管子与基础间距是0.5m 管径等于dn250的管子与基础间距是2.5m 管径等于dn300的管子与基础间距是3.0m 管径大于dn300的管子与基础间距是5.0m 1765742...查看详情
室外供热管网的保温管道的外保护层怎么套定额的问题. 1.如果是聚氯乙烯保护壳呢? 2.如果是预制保温直埋管呢? 1735824...查看详情
我单位为新建锅炉房,想知到管网管径怎样确定...查看详情
现有一个18万平米的居住小区,地势高差较大,供暖分三大支路,支状管网,最长支路为824米,我作了详细的水利计算,其中小支路的资用压头大于压损,这部分压力利用普通阀门是否可以调节,是否应该利用水利平衡阀,还有楼前管处是否也需利用水力平衡阀,现在我们这儿的设计院还没有用水利平衡阀、压差调节阀的,但一些热电厂好像在用。 请教一下各位同行,现在小区是否已经普及应用这类阀门,如果不用如何进行调试?现在的供热...查看详情
室外供热管网改造,甲方不能提供以前的管网图纸,请问设计要怎么做?需要重新设计还是现场中哪需要更换就换哪?没做过此类设计,请教大家了!...查看详情