图纸问题更新时间:2024-04-29 08:07:32

本专题为土木在线图纸问题设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与图纸问题设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 给排水资料库图片1

    #1 给排水专业 给水 1.生活饮用水管道与泳池循环水管道直接连接,不符合《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021 第 3.1.4 条要求。(图 4-1) 2.室外给水管网干管不应采用枝状布置。室外给水管网干管应成环状布置,并应符合《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021 第 3.2.3 条要求。 3.消防水箱采用生活饮用水管网补水,补...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:47 时间:2024-02-04
  • 天正建筑图片1

    天正建筑图纸保护只有“禁止分解”、“禁止打印”勾选项,可否增加勾选“禁止捕捉”与“禁止删除”功能??...查看详情

    用户:shuboy 浏览量:243 时间:2023-11-28
  • 1:消火栓可跨越防火分区吗? 答:(1)消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7...查看详情

    用户:岁岁年年顺丰 浏览量:29 时间:2023-11-20
  • 施工图纸会审需注意的问题.doc...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:53 时间:2023-09-19
  • CAD下载及教程图片1

    我有一份图纸好几百张,用与源泉设计合并之后,图纸上的文字不显示了,查了下说是需要几百张图纸先分解,那怎么才能像合并一样一次性分解...查看详情

    用户:wux7788_19545 浏览量:14 时间:2023-08-24
  • 给排水资料库图片1

    1,这个1939.18/1938.43是什么意思 2,双圆圈里面一个w,这个符号是啥 3,小圆圈拉了几个剪头这代表的是啥...查看详情

    用户:wx_04649144 浏览量:38 时间:2023-06-13
  • 我是那种看了后面就忘记前面的记性 除非两边例如结构建筑对着看。。。但是很多时候不具备这种条件 有没有什么诀窍啊...查看详情

    用户:coc_30032241 浏览量:44 时间:2023-04-14
  • 建筑施工图片1

    他不算垫层防水保护层褥垫层啥的吗,还是说我对这个基底标高理解有问题吗...查看详情

    用户:coc_15082421 浏览量:24 时间:2023-03-28
  • BIM专业软件图片1

    一、Revit中设置导入的dwg图纸的显示顺序 我们在实际工作中经常需要将各种DWG图纸导入到revit中进行参考,有时候希望它盖住已有模型,有时候又需要它在模型以下显示,即实现类似于CAD的图层显示顺序功能,应该如何才能实现呢? 要实现这个功能需要在导入dwg图纸时进行一个设置即勾选仅当前视图选项,只有当该设置生效后才能实现图层显示顺序的调整,如图1所示。 当按照上述方法将...查看详情

    用户:建模助手 浏览量:15 时间:2023-01-10
  • 标准化设计图片1

    01 图纸审核流程 图纸审核 → 汇总图纸会审记录 → 提交甲方、设计 → 跟踪回复进度及结果 → 编制联系单下发(会审问题少时)或重新下发新图纸(会审问题较多时)。 02 图纸审核要点(见表1) 03 深化图纸常见问题 出图效率 影响出图效率的因素很多,比如目前构件深化图纸的绘制及签认效率较低、程序进行缓慢;甲方提供的资料(水电、给排水点位等)是否完整、准确、及时;部分点位迟...查看详情

    用户:运气联盟 浏览量:32 时间:2022-12-21
  • 天正作图后,单张打印没问题,但发布或图纸集打印时不显示天正的内容,怎么解决?...查看详情

    用户:qq_1669973495771 浏览量:76 时间:2022-12-02
  • 新来一个项目,要进行图纸会审,项目是地下车库加上钢结构框架,请问各位从哪些方面找问题,?...查看详情

    用户:qq_1556020348652 浏览量:24 时间:2022-11-22
  • 行见BIM图片1

    如何避免建模过程中的返工呢? 了解完下面,不敢讲可以避免全部返工,避免大多数的返工还是足够的! 总平面图部分 1、如果是全场地全部建构筑物建模,则一定注意0.00处的绝对标高。(有时候得换算) 2、换算一些主要建构物的坐标时注意轴线和尺寸。 3、自己所负责的建构筑物的层数(有时候是数字,有时候是圆点) 4、注意核对主次道路与红线的关系,二次验证定位...查看详情

    用户:被表白的木瓜 浏览量:14 时间:2022-09-27
  • 消防问题是图纸设计的重中之重,尤其是一些强条,一旦违反,单位和个人都将会蒙受重大损失。 下面图图规范以某省审检(未竣工项目)中发现的消防设计问题进行了分类汇总,这对于我们在日常的工作当中,发现消防设计图纸中的问题具有很强的借鉴意义,希望对大家有所帮助。 1 设计说明 1、无设计范围、总指标。 2、建筑分类不正确,依据《建筑设计防火规范》GB50016-...查看详情

    用户:天龙一部 浏览量:33 时间:2022-09-22
  • 设计图纸中化粪池标注Z1-2F,Z1-4F,Z1-6F,代表什么意思?是容量2立方、4立方和6立方吗?...查看详情

    用户:wx_1662536853513 浏览量:85 时间:2022-09-07
  • 知识点:各类通风设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、电梯机房设置机械通风设施 主要是因为电梯机房内的电动机发热量较大,需采用全面排风方式消除室内的余热,当然也可采用空调设施对房间内降温,但要注意,最好不要选择水系统空调形式,以避免漏水、失水损坏机房设备,造成经济及安全上的重大事故,而且设置和舒适型空调一起使用的水系统空调,使用时间上要受空调运行与否限制,在可采用户式分体空调时,应注意凝...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:79 时间:2022-08-31
  • 用CAD转换出PDF图纸时,因携带大量矢量信息,造成PDF文件较大,有些系统无法传输,采用下列方式,可以在不影响阅图的情况下,减小PDF文件大小。...查看详情

    用户:xuwei19860829 浏览量:25 时间:2022-08-09
  • 建筑给排水图纸会审注意,室内给水管道的下列部位应设置阀门: 1、从给水干管上接出的支管起端;2、入户管、水表前和各分支立管;3、室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端;4、水池(箱)、加压泵房、水加热器、减压阀icon、倒流防止器等处应按安装要求配置。 分享,来自《建筑给水排水设计标准GB?50015-2019》...查看详情

    用户:wx_88054469 浏览量:39 时间:2022-07-26
  • 现在不管是大的设计院还是小的设计院出的施工图纸,现场施工过程中都会出现很多错误和漏洞,为什么会有这样的问题?作为一个土建类甲级设计院工作十几年的人,让大明用亲身经历来尝试分析一些原因: 1、设计院做的不是设计,而是画图 设计是个人构思、想法的,其最基础、本质的应当是创造。但是,在建筑设计行业内,其实很多设计师们与其会说自己是设计师,更多自我调侃为画图狗。工程师们会因为甲方的各种需求,反复做修改...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:44 时间:2022-07-12
  • CAD设计完以后进行打印输出的时候有些数据打印不出来,大家有人知道是什么原因吗。困扰好久了...查看详情

    用户:qq_1656813501558 浏览量:46 时间:2022-07-03
推荐专题