  • 新手请教~路灯TT与TN-S接地系统都是什么样的啊?...查看详情

    用户:rencai16 浏览量:274 时间:2018-02-06
  • 规范上说,在距建筑物20m外的路灯、景观灯等宜采用TT接地的方式,我的理解是拉一根2芯线,零和火。然后灯杆外壳直接与接地网连接。但一个审图的老师傅说,要3芯线,然后外壳处再接地,那不就是多点重复接地的TN-S了吗,请高人指导...查看详情

    用户:zhaohuaxishij 浏览量:2926 时间:2017-11-15
  • 路灯灯杆及基础接地电阻到底应该不小于多少才合适?? 对于采用TN-S系统接地型式:武汉市道路照明设计规范给的是不大于10欧, 对TT系统:不大于4欧, 王厚余的建筑电气600问第24.109条明确提出,路灯采用TT系统+RCD保护(100mA),路灯接地电阻R<250欧,即可满足在潮湿环境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武汉市的标准是不是定的太高了,还是他的TT系统没加RCD保护的...查看详情

    用户:msdaofeng 浏览量:7153 时间:2017-08-10
  • 路灯照明中,当采用TN-S系统,并采用五芯电缆时,防雷接地还需要沿电缆全线通长敷设镀锌扁钢吗?还是说,利用五芯电缆的PE线作为接地线,就不再需要单独敷设扁钢了?...查看详情

    用户:棒棒23 浏览量:6968 时间:2016-09-22
  • 疑问针对路灯专变系统的接地电阻与每一用电设备即路灯的保护接地电阻这2个电阻值的要求问题。 1、 系统接地电阻 《交流电气装置的接地设计规范》第6.1.1条:工作于不接地、谐振接地和高电阻接地系统、向1kV及以下低压电气装置供电的高压配电电气装置,其保护接地电阻应符合R≤50/I,且不应大于4欧姆。 《城市道路照明工程施工及验收规程》第7.2.6条:在配电线路的分支、末端及中间适当位置做重复接地并形...查看详情

    用户:chenzi_lc 浏览量:13422 时间:2016-06-02
  • 道路照明灯具利用金属灯杆的基础钢筋作接地体(或者每个灯杆处单独做接地极),还需不需要再沿路灯电缆保护管通长敷设一根-40×4的镀锌扁钢作水平接地极?有没有这个必要?...查看详情

    用户:realman412563 浏览量:4806 时间:2016-05-20
  • 征能ES3010接地电阻仪(简易型)具有:2、3线法接地电阻、接地电压测量。手动换档,数据上传功能,报警功能,数据存储500组,接地电阻量程:0.00Ω~3000Ω,接地电压量程:0~600V等。此为测量路灯的其中一个实例。 准备测量的路灯 http://m.znele.com/uploads/allimg/160111/1-1601111330445F.jpg 打开征能ES3010接地电阻仪(简...查看详情

    用户:gzznele 浏览量:5211 时间:2016-03-15
  • 如题啊,新人不懂中,请懂的大神解释清楚点儿...查看详情

    用户:无奢 浏览量:1721 时间:2016-03-04
  • 请教一下,路灯接地应采用的最新接地规范 ,最近看了一份图写采用《电力设备接地技术规程》SDJ8-79 对吗?...查看详情

    用户:yangyaozheng 浏览量:2116 时间:2015-01-16
  • TN-S接地系统路灯基础啊还做接地极吗?如果做接地极PE线与路灯是什么样的连接关系?...查看详情

    用户:来笑一个呗 浏览量:11731 时间:2014-11-04
  • 路灯基础单独的接地怎么做?用一根多大多长的角钢合适?角钢直接跟基础螺栓钢筋部分焊接在一起呢?还是另外在角钢上面加个扁钢或圆钢之类的金属,如果是圆钢,露出的部分要怎么做接地?谢谢大家...查看详情

    用户:wzp382304 浏览量:48207 时间:2014-09-28
  • 供配电技术图片1

    请问附图中的室外灯具接地的方式正确吗,为什么呢,请指教,谢谢! 4963317...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:34402 时间:2014-08-31
  • 本帖最后由 woheni2010 于 2014-9-1 11:15 编辑 现在在做一个小区景观路灯配电,采用接地形式是TNS。然后每个45米打接地极。查图集说的是要采用角钢或者扁钢。垂直接地的尺寸是50X50X5角钢,长度是2500.可是我的覆土才1500厚啊。请问高手这里我的接地电阻值有什么要求?如果采用水平接地体,需要什么型号的? 其实我这里个人理解对于这个重复接地是不需要满足小于四欧姆的要...查看详情

    用户:woheni2010 浏览量:8600 时间:2014-08-27
  • 电气工程施工图片1

    以下是图集截图图片有以下问题不明白 1。图集里面室外庭院灯没有接极 而 路灯有接地极呢?个人认为不是都是一样都是室外的灯具吗? 2。这个单独的接地极是必须的吗,是不是每个室外高杆灯都应该怎样做呢?TN-S系统有了PE线,也 必须做吗?为什么呢? 3。如果做接地极,一般用什么来做呢?是镀锌扁铁或者镀锌圆钢或者其它材料呢?接地极一般打入地下 多深呢? 有现场施工经验的,请教一下,谢谢! 4925258...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:29258 时间:2014-06-17
  • 土木一周 · 电气 下面是本周电气频道上分享的热门内容 行业热点 中国光伏行业发展"曙光重现" 面临转型的中国光伏行业又迎来利好消息 火电新机遇:煤电进入减排新时代 烧煤也可以像烧天然气一样清洁了 用LED灯逼真模拟自然阳光 让暗室中也能有蓝天 用涂有特制纳米颗粒的面板对白色LED光源进...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:2315 时间:2014-04-25
  • 供配电技术图片1

    ◆◆◆◆ 4894351 交流主题: 谈谈路灯应采取的接地方式? 交流 内容 : 路灯接地涉及到人身安全,是电击危险大的电气装置,尤其是下雨天,人在水中走靠近路灯时发生触电死亡也不是个案。 虽然王厚余老师的《建筑物电气装置500问》在户外照明装置这一节中已获作了详细的介绍,但并不是每个人一看就明白,例如问: 路灯应...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:28460 时间:2014-04-25
  • 关于TT系统路灯接地问题,最新做法该怎么做,望指教?...查看详情

    用户:zpsyl0516 浏览量:2315 时间:2014-02-28
  • 供配电技术图片1

    ※ ※ ※ ※ 【每周交流会一】 ※ ※ ※ ※ 交流主题: 室外路灯接地如何做? 根据了解其接地存在以下三种方法: 1. 每盏灯分别采用PE线接至人工接地极(TN-S)。 2. 用一根PE线把回路中所有的灯都串接再接到人工接地...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:31354 时间:2013-10-31
  • 新手入行 现遇到两种其他设计院的接地图纸 请大师指正 1.通常暗埋扁钢接地 每隔3-4座灯杆打下2根2.5米的角钢接地极。所有外漏可导电部分与接地极扁钢链接。 2.不通常敷设扁钢 每隔3-4座灯杆打下2根2.5米的角钢接地极。角钢接地极之间用5米的扁钢链接 外漏导电部分与接地扁钢链接。 遇到了上述两种情况,不知道怎么取舍。到底那种方式对,或者都有问题,请各位老师指正。学习中。。...查看详情

    用户:kgfans 浏览量:2174 时间:2013-09-05
  • 请教下太阳能路灯接地系统怎么做? 是像正常的路灯,一个路灯一根接地极 然后把所有的路灯用扁铁联通。 拜托了各位!...查看详情