室外消防管网更新时间:2024-05-19 05:11:10

本专题为土木在线室外消防管网设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消防管网设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 城市消防给水管网及室外消火栓 城市消防给水管网是为市政消火栓提供水的管道网络,主要有枝状和环状两种类型。在同等条件下,环状管网供水能力大于枝状管网。 室外消火栓是设置在建筑物外的消防供水设施,主要是为消防车或其他消防设备提供消防用水,也可以直接连接水带供水。室外消火栓按设置方式分为地上式消火栓、地下式消火栓。在我国北方寒冷地区宜采用地下式消火栓,在南方温暖地区宜采用地上式消火栓。室外消火栓沿道路...查看详情

    用户:痞子大王 浏览量:28 时间:2023-07-03
  • 室外给水管网的水压,历年、四季昼夜、高峰低谷都有变化,有时差异很大,这就影响水泵扬程计算。直接吸水消防水泵扬程计算按室外给水管网的最低水压计算,也就是最不利情况水压计算;按室外给水管网的最高水压校核水泵的工作工况,主要是防止超压。...查看详情

    用户:pl_21018284 浏览量:12 时间:2023-02-22
  • 先要搞清楚什么建筑需要设计室外消防给水,室外消防给水的要求是什么,最后是管网的材质要求和敷设要求,下面我就这几个方面来做一个简单的回答。1、设置室外消防给水的条件《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)对需要设置室外消火栓的建筑作出明确规定: 对于仓库、工厂、堆场、储罐以及民用建筑的周围和用于消防车停靠和消防人员救援使用的屋面均应设置室外消防给水(对于居住人数少于500人,层数...查看详情

    用户:pl_15629185 浏览量:22 时间:2023-02-22
  • 建筑消防给水图片1

    建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全问题可...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:131 时间:2023-02-21
  • 室外消防给水管网明装敷设与建筑物的距离要求是啥,标准规范参考哪一本?...查看详情

    用户:ayinghao 浏览量:20 时间:2022-10-24
  • 建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: 1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全...查看详情

    用户:wx_89323205 浏览量:31 时间:2022-04-28
  • 一、消防供水管网 二、室处消火栓系统 感谢关注,欢迎分享......查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:79 时间:2021-09-09
  • 来源:给排水设计圈,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓ 建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:403 时间:2021-02-20
  • 城市边缘区域小区主要为6层住宅,室外消防水量15l/s,原设计采用市政管网直供室内生活用水和室外消防用水。由于水厂出水压力不高,实际情景中,小区经常出现5、6层住户水龙头水压低,出水小情况。因为物业自行增设无负压二供泵房,从小区进水管处进行整体加压。现在政府对老旧小区二供系统进行改造,二供泵房需重新设计,如设计二供泵房,则室外消防用水如何考虑。增设消防水池和消防泵房缺少用地,无法实施。是否可以采用...查看详情

    用户:usayukun 浏览量:265 时间:2021-02-05
  • 室外消防栓必须接市政供水管网吗?...查看详情

    用户:wx_1539086215636 浏览量:3439 时间:2018-10-09
  • 屋顶消防水箱是给室内消火栓提供初期灭火水量和定压的,可以给室外消火栓管网定压稳压?就是室内外消火栓管网合用一起定压稳压...查看详情

    用户:星夜莹 浏览量:4702 时间:2018-05-02
  • 小区原有消防给水管网设在室外,由于年久腐蚀漏水,需要改造更换。现在甲方想将环状给水管网设置在地下车库,由地下车库引至各个住宅、商业楼。这个方案是否可行,还是必须按照原管网修复? 请帮忙解答...查看详情

    用户:爱吃鱼的鱼 浏览量:575 时间:2017-11-27
  • 请教,如何判断市政管网满不满足室外消防用水量...查看详情

    用户:无欲则刚01 浏览量:2644 时间:2017-05-31
  • 消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定: 7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置; 消规又作了这样建议: 6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。 由此产生的问题 当室内外合用消防给水系统时,室外消火栓的栓口动压是否要跟室内消...查看详情

    用户:打杂工人 浏览量:12372 时间:2015-11-05
  • 大家室外消防加压管网都用什么管材啊?热镀锌钢管,如果直埋,容易生锈,PE管,规范现在又不让用了,让用钢丝网龙骨的,我目前还没有见过这种钢丝网龙骨的,球墨铸铁管吧,造价太高。...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:1290 时间:2015-11-04
  • 向各位同行请教一个问题: 按照消防给水及消火栓系统技术规范: 第6.1.3条建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时,应符合下列规定: 第1款“应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防给水;” 第8.1.2条下列消防给水应采用环状给水管网: 第1款“向两栋或两座及以上建筑供水时” 第8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规...查看详情

    用户:lzjm88 浏览量:4049 时间:2015-10-30
  • 室外消防给水管网是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:1976 时间:2015-06-22
  • 建筑室外消防给水管网的设计要求是什么? 是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20L/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:810 时间:2015-06-08
  • 您好有一个在建小区,目前已设计了室内的消火栓系统,室外消火栓系统,想一下可不可以把室内消火栓系统出户后并入到室外消火栓系统,这样就可以减少一套管路,节省成本。还有如果可以的话,如何把水泵接合器加入到室内消火栓系统与室外消火栓系统的连接管处,如何添加。谢谢各位。...查看详情

    用户:ronaldo815 浏览量:5026 时间:2015-04-08
  • 本帖最后由 版专攻 于 2015-1-6 19:46 编辑 请教各位,是不是说如果建筑物的消防水池考虑了室外消火栓用水量,并且该建筑在消防水池取水口150米的保护范围之内,该建筑物就不用设专用的室外消火栓管网和室外消火栓了?...查看详情

    用户:djy87374615 浏览量:1485 时间:2015-01-05