  • 一、冷源设计 比赛用游泳馆,冷源设计应考虑赛时和赛后不同的使用情况。冷源设计既要满足赛时需求,也需满足赛后分散管理、计量收费的运营需求,降低体育建筑空调使用能耗。比赛用游泳馆冷源设置原则如下:1、游泳馆比赛池、跳水池、热身池、观众看台、观众入口门厅、观众休息大厅等体育比赛用房可采用集中冷源。若热身池赛后改造为对外开放的游泳池,也可以单独设置冷源,如有条件时采用除湿热泵方案。2、游泳馆配套的附属...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:42 时间:2022-07-14
  • 1、为避免人体出水面时环境温度太低带来的寒冷感,游泳馆池区设计温度应比池水设计温度高1~2℃,且不宜高于30℃。池水设计温度取决于游泳者的类型和游泳馆开展的活动种类。《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017中规定了池水设计温度,见下表。 2、池区空气相对湿度控制在50%~70%,不允许超过75%。3、池区的气流速度在距地面2.4m范围内控制在0.2m/s以内。池区包括池面和池岸部分,...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:46 时间:2022-07-12
  • 一、游泳馆类型 根据使用功能不同,游泳馆建筑可分为康乐用游泳馆和体育建筑游泳馆。体育建筑游泳馆分为比赛用和非比赛用。比赛用游泳馆建筑根据其使用要求和规模进行体育建筑的分级和游泳馆分类,见表1、表2。 除比赛用的体育建筑游泳馆外,还有大量不举办比赛和运动会的、供社区和学校使用的体育建筑游泳馆。 二、游泳馆建筑功能房间 康乐用游泳馆一般不设跳台和观众席。比赛用游泳馆一般包括池区、观众席和辅...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:36 时间:2022-07-11
  • 游泳馆室内参数的确定是一个很复杂的问题,考虑的因素很多。水温是首要因素,此外还要考虑池水蒸发、建筑耗能、防结露、人员舒适性等因素。 一、水温 它与游泳馆的用途.游泳馆的类型及在水中停留时间和运动量等均有关。人体在水中的热损耗比在空气中大得多,在同样的相对速度下,前者是后者的4倍以上。根据C.Boutetier关于人体对水温的熬中和特性的研究,热中和区的范围为33.1~33.4℃,也...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:19 时间:2022-05-07
  • 目前正在讲某大学体育馆游泳馆的设计,分享一篇关于游泳馆暖通设计的文章。...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:340 时间:2021-01-18
  • 游泳馆室内设计参数对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷...查看详情

    用户:kefuzhiban 浏览量:6840 时间:2016-05-13
  • 图纸简介: 稿件为江苏省连云港某体育中心游泳馆空调通风设计施工图纸;大院设计;场馆总建筑面积20627平米,空调区域面积13885平米。 设计范围:根据要求对该工程作集中空调设计;对游泳池、跳水池、戏水池池周边区作地板辐射与散热器辅助采暖系统;对配电间、地下室通道作机械通风设计;对浴厕等作机械排风设计;对不满足自然排烟条件的内走道、池区等大空调作机械排烟设计。 投稿网友: jo...查看详情

    用户:jojojiayou 浏览量:7718 时间:2014-08-12
  • 土木一周 · 暖通 下面是本周暖通频道上分享的热门内容 行业热点 41.71万户烟台市民享受集中供热 1988年,烟台建起第一个集中供热小区—民生小区。 6年后沈阳市区仅剩50根供暖大烟囱 为“蓝天工程”,沈阳将加快供暖锅炉房“拆小并大”进程 国美启动新一轮节能空调补贴 全球环境基金节能房间空调器推...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:6778 时间:2014-05-16
  • 无标题文档 前言:随着人民生活水平不断提高,咱们国内相继兴建了许多大型室内游泳馆。由于室内游泳馆投资高,运行费用大,室内条件与普通建筑有较大差异,尤其在冬季可能出现围护结构结露问题;同时由于大量散湿,水蒸汽分压力高,且室内温度又高,容易造成闷热。结露会导致屋顶和墙体的损坏,久而久之还会导致霉变,有损雅观。闷热则会使游泳者感觉不适。这就是室内游泳池的两大主要问题:结露...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:27407 时间:2014-05-14
  • 图纸简介: 本图纸为游泳馆臭氧辅氯消毒循环水处理系统空调恒温恒湿系统设计图,图纸包括设计说明和循环水处理和加热流程图、池体平面设计图、游泳池循环水处理管道平面图、游泳池循环水处理管道系统图、游泳馆空气除湿恒温平面图。 投稿网友: hw446688 上传时间: 2012-09-10...查看详情

    用户:hw446688 浏览量:541 时间:2012-09-10
  • 目前正在做一个体育馆的空调设计,篮球馆、游泳馆、人工冰场,找到的资料一起共享,也希望版友们多多指导,对这个场馆是第一次做,有很多拿不准,希望做过的版友分享一下经验,没接触过的朋友提些建议和要注意的问题。谢谢 本帖最后由 yile 于 2011-1-15 11:44 编辑 ]...查看详情

    用户:yile 浏览量:6188 时间:2011-01-15
  • 本人最近要做一个游泳馆的空调设计, 不知道用水机好 还是氟机号, 请高手指点, 并说说各个情况下有什么地方要注意的/...查看详情

    用户:tel2880067 浏览量:4093 时间:2007-05-09
  • 游泳馆空调设计超星格式 1...查看详情

    用户:zw980721 浏览量:2566 时间:2006-09-21
  • 摘要: 本文主要分析了游泳馆采暖空调设计中设计参数的选取,池厅采暖空调设计和气流组织以及防结露、节能的一些措施。 关键词: 游泳馆 采暖空调 室内参数 节能 该游泳健身中心游泳馆部分为半圆形,一层为架空层,二层为游泳馆主体部分,设有一个十泳道标准游泳池(25X50米)和一个放松池(11X25米),游泳池南面为800座位的观众席。池体部分面积约为2500平方米,观众席部分面积约为600平方米。游泳馆...查看详情