变压器运行更新时间:2024-05-10 17:26:44

本专题为土木在线变压器运行设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器运行设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 变压器图片1

    ...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:17 时间:2023-09-06
  • 供配电技术图片1

    GB/T 17468-2019电力变压器选用导则中指出干式变压器不宜长期开风机运行,请问为什么呢?...查看详情

    用户:hdmusic 浏览量:93 时间:2023-08-21
  • 变压器图片1

    并联运行的优点 (1)提高了供电的可靠性; (2)提高了变压器的运行效率; (3)减少备用容量,减少初次投资。 理想的并联运行状态 (1)并联运行的变压器空载运行时,各变压器之间无环流,避免环流损耗; (2)并联运行的变压器负载运行时,能够按照各变压器的容 量合理地分担负载,以确保设备容量能得到充分利用; (3)并联运行的变压器负载运行时,各变压器的输出电流相位相同...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:32 时间:2023-08-01
  • 变压器图片1

    变压器的运行 01 允许温度 以干式变压器为例,允许温度一般不宜超过110°C,最高也不得超过120°C。其它型号的变压器可根据具体的说明要求。 02 允许负荷 变压器一般不应超过额定容量运行,但允许正常过负荷运行,过负荷运行时不能超过变压器容量的10%,而且要注意温升。 ...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:24 时间:2023-07-27
  • 变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件。其中,基本的是电阻值和中性点电压的限制。在正常运行时,变压器中性点的电压应该是稳定的,并且其电阻值应该在规定的范围内。此外,还需要考虑变压器的容量、电压等级、负荷情况等因素,以确保电阻柜的稳定运行。 其...查看详情

    用户:众邦电气 浏览量:18 时间:2023-07-21
  • 变压器图片1

    由于发电机为旋转电机,电压不能做很高,(大容量发电机通常为10.5~20kV),我们要把电能输送到很远的地方去,是否可以直接从发电机输出去呢?这几乎是不可能的·因为低电压大电流输电,除了在输电线路上产生很大的损耗外,线路上产生的压降也足以使电能送不出去.要降低线路损耗和线路压降,可以减少输送电流或减少输电线的电阻,而后者只能增大导线截面积(输电距离一定),势必浪费宝贵的有色金属,所以减少电流是减少...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:25 时间:2023-07-03
  • 答:(1)两台变压器的一次,二次电压相同; (2)变压器短路电压最好相同,有差别但不超过+5%; (3)变压器的接线组别要相同; (4)变压器容量最好一般大,在不相同的情况下不准相差两倍以上。...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:45 时间:2023-06-28
  • 最近有一个项目变压器1600kVA,10/0.69的,我们的风机是660V 630kW的,由于公司省成本,配置了软启动,软启电流设置的3倍。启动电流约2000左右。启动时间约30s。这样现场是可以启动起来的。 但是这样对变压器有什么影响吗?? 因为只是启动时电流才会这么大,正常以后电流约450A左右。...查看详情

    用户:dianqi365 浏览量:31 时间:2023-06-20
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:主体变压器 一、主变压器在电力系统中的主要作用: 主变压器在电力系统中的主要作用是变换电压。以利于功率的传输。 电压经过升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。(西电东送、云电送粤、云电外送,交流500、800kV,直流500、1000kV等等) 降压变压器能把高电压变为用户所需的各级使用电压,满足用户的需要。(终端变电站、配电所等等) 二、主变压器的基...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:82 时间:2022-12-01
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:高压直流输电大地返回系统 01 变压器直流偏磁的产生原因 1.1直流输电系统的运行方式 直流输电线路的运行方式可分为双极运行方式和单极运行方式,单极运行方式又分为单极一大地回线方式、单极一金属线回线方式等,考虑到直流输电系统的造价等因素,目前建成的直流输电线路均为双极大地回线方式,因此当系统单极运行时均为单极大地回线方式。 此时,强大的...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:105 时间:2022-11-24
  • 瓦斯保护是变压器内部故障的主保护,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,从油箱向油枕流动,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同,反应这种气流与油流而动作的保护称为瓦斯保护,也叫气体保护。变压器在运行中,由于内部故障,有时候我们无法及时辨别和采取措施,容易引起一些事...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:34 时间:2022-10-09
  • 现有两台110KV/10KV主变,处于一用一备状态,10KV单母线分段运行。现有屋光伏10.75GW自发自用,余电上网,三期还准备上10GW的光伏,要面对的一个问题就是要将备用变压器投用且两台主变并列运行,母联柜设置一台断路器,另一台为手车。请教并列运行主变保护、进线保护定值需要改吗?母联开关柜要如何改造?...查看详情

    用户:lazhang7 浏览量:65 时间:2022-10-06
  • 哪位帅哥、美女有《DL/T 1102-2021 配电变压器运行规程》呀,新出的文件,网上没找到信息!...查看详情

    用户:wx_1663035698929 浏览量:272 时间:2022-09-23
  • 可参考...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:42 时间:2022-04-18
  • 可参考!...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:27 时间:2022-04-06
  • 分享一份电力变压器分接开关的检修导则各各位土木电气之友,日常工作学习参考啦! 《DLT 574-2021 电力变压器分接开关运行维修导则 (替代DLT 574-2010)》...查看详情

    用户:laoxietou 浏览量:274 时间:2022-01-29
  • 变压器高压侧的运行电流占额定电流的90%多,这样说应该更好理解。这种情况我们还要考虑变压器的运行制,如果这个企业只有白天生产,晚上休息的话还好。如果是24小时工作制的那么一定要小心注意用电安全了。 具体超90%超了多少这个也很重要,因为正常变压器的负载率最好不要超过85%。到了90%多的时候,意味着变压器是接近满载运行的。还有,用电设备的负荷是会随时波动的,向下波动还好,但是有非常大的可能会...查看详情

    用户:感受闪电的力量 浏览量:81 时间:2022-01-19
  • 1、变压器瓦斯保护动作后的处理 1)轻瓦斯动作后的处理轻瓦斯动作发出信号后,应首先停止音响信号,并检查气体继电器里的气体性质,从颜色、气味、可燃性判断是否发生故障,若轻瓦斯动作不是变压器故障引起的,如因滤油或加油,使空气进入变压器;因温度下降和漏油使油面缓慢低落;因外部穿越性短路电流的影响、直流回路绝缘破坏或接点劣化引起的误动作,在复归信号后,变压器可继续运行。若是变压器轻微故障而产生少量气体,复...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:155 时间:2021-11-17
  • 变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。 变压器并联运行要求: 1、变压器变比应相等; 2、变压器连接组要相同; 3、变压器短路阻抗相等; 4、并联运行的变压器档位应一致。 在这里给大家补充的是变压器并列运行的一些主要优势:变压器并联运行可以使供配电系...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:85 时间:2021-11-08
    用户:爱笑的高山 浏览量:58 时间:2021-10-29