1、系统压力不稳,容易振荡? 答:系统压力不稳,可能有以下几种原因: A、压力传感器采集系统压力的位置有问题,压力采集点选取得离水泵出水口太近,管路压力受出水速度影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。 B、另外,如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的振荡。因为,空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度斯压力的变化而变化,水泵出水和通过气...查看详情
本小区用ABB ACS510变频器提供恒压循环水 前段时间压力不稳定了 换了块远传压力表根据1030(PID1反馈值)设置4011(内部给定)运行没两天压力又不稳定了 求解 更改的参数如下1102(外部控制选择2)4011(内部给定)4111(内部给定) 4111根据什么设置数据? 望各位大侠求解...查看详情
图纸简介: 变频恒压供水电气原理图,一控三 ,不含控制器及PLC. 投稿网友: huanghewang 上传时间: 2013-11-24 图纸省份: 陕西...查看详情
图纸简介: 本图纸包括变频器原理图,安装图和开孔图,希望能帮助大家 投稿网友: xiandan1989 上传时间: 2013-09-09 图纸省份: 北京...查看详情
3个110KW的水泵,我现在的想法是,用一个变频器,如果用水量少的情况下启动一台泵即可达到要求的水压,就启动1#泵。用水量增大,1#泵50HZ仍达不到要求的水压时,把1#泵切工频,用变频器启动2#泵,水压仍达不到,2#切工频,用变频器启动3#泵。用水量少的时候,3#泵频率降为0,则停止1#泵,或者在停掉2#泵。用水量再增加的话仍重复以上操作。 这样的控制有必要用PLC不? 譬如1#泵变频运行频率在...查看详情
桂林理工大学建筑工地,装了台恒压供水,条件是一台泵一台变频器实现工频变频转换,由于工地用水频繁,为了进入睡眠状态测试,就装了个总出水开关,但关掉出水一时进入不了睡眠,反馈值随设定值变,比如设定6公斤,反馈值就在5.99根本进不了睡眠,设定5公斤,反馈就在4.99波动,总进不了水面,之前在桂林日报社施工工地也装过一台,好像又能正常,我是桂林精诚电气http://www.glbpq.com 变频器是富...查看详情