消防方案更新时间:2024-05-03 13:03:44

本专题为土木在线消防方案设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防方案设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、工艺流程 施工准备→干管安装→立管安装→分层干支管安装→管道试压→管道冲洗→通水调试→交工验收 二、施工准备 1、技术准备:组织专业技术人员熟悉设计图纸技术资料,相应的施工及验收规范,标准、图集等。 2、人员准备:主要以管工、焊工为主、起重工、油漆工等工种配合。 3、材料准备:包括施工用料和施工措施用料,根据材料计划备好用料及时送到现场,能达到...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:16 时间:2023-11-22
  • 重金!!求!! 某项目消防系统改造方案设计(CAD+设计书)...查看详情

    用户:可欢 浏览量:4 时间:2023-09-23
  • 建筑消防给水图片1
  • 防雷减灾图片1

    低压配电系统消防负荷与非消防负荷分组方案如果设计不合理,会带来什么后果?想必很多电气设计师都是云里有雾的。其实在低压配电系统上,消防和非消防 负荷没有明显分开设置,当发生火灾时,在变电所和消防控制室内无法快速、准确切除非消防电源,影响火灾扑救,对现场救援的消防人员构成触电的危险。 为什么会这样呢? 因为, 很多电气设计人员没有认识到火灾时切除非消防电源的作用,当建筑物发生火灾的时候,大火会对...查看详情

    用户:wx_00120118 浏览量:24 时间:2023-06-27
  • 建筑消防给水图片1
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统介绍: (一)系统功能描述: 当火情发生时,探测器(光电感烟探头)自动发出警报并传输信号,主机在6 秒钟收到信号并立即循环不间断向6个人拨打电话进行远程语音报警,将信息传递给联网平台、用户等相关人,起到立体复合报警的作用。报警电话号可设置物业、本人、邻居、亲友等,这样能在阴燃阶段第一时间发现着火点并做出反应采取措施,能把火灾消灭在萌芽状态,大大减少了亡人火灾的发生。 (二)主要功能特点: ...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:56 时间:2023-03-24
  • 工程概况该项目位于江西省南昌市红谷一路以西, 红谷二路以东, 项目地块 由 2 层 地 下 车 库 ( 负 二 层 标 高- 8. 9m) 、1 栋 39 层 超 高 层 办 公 楼 ( 建 筑 高 度162. 7m, 其中十一层、二十层、三十层为避难层) 、1 栋高层办公楼、5 栋高层住宅( 高层办公、住宅建筑高度介于 78. 0m ~ 99. 95m) 、4 栋多层住宅, 以及沿街商业、农贸市...查看详情

    用户:pl_70653865 浏览量:8 时间:2023-03-03
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水泵的检查测试周期 1、每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。 2、每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。 3、每日应对柴油机消防水泵启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。 4、每年应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。 5、消防水泵...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:115 时间:2023-02-24
  • 建筑消防给水图片1

    在一些既有建筑改造或重新装修时,由于对原有建筑格局存在较大改变,需要增加机械排烟设施才能满足规范要求,而对于新增加的排烟风机,根据规范需要采用双电源供电,但是,由于原来的建筑只有一路电源,难以满足风机双电源供电的要求,怎么办? 设置户外箱式柴油发电机,是一种解决方案。箱式柴油发电机可直接安装在室外,适应全天候使用 ,具备防雨、防雪、防尘、防冻功能, 无需建设发电机房,占地面积小,是一种较便利的...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:37 时间:2022-12-19
  • 通风排烟图片1

    消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,雪洗暖通夹唐老师微星抠抠213加00都54,卯815数字一连,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,暖通设计交流或需要资料的可加抠群799加255都155数字一连,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。一、自然排烟设施达不...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:54 时间:2022-12-12
  • 建筑消防给水图片1

    第一章工程概况 某住宅楼工程,建筑总面积为80000m2;由塔台、1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅六大部分组成。塔台部分共三层:地下二层和地上一层;首层物业管理办公室、组团老年文化活动站和儿童活动站;地下一层汽车库和自行车库;地下二层为汽车库,与住宅楼连通;地下汽车库防火分类为II类,耐火等级为一级,地下部分共分为7个防火分区,并设有自动喷洒报警系统,地下一层及裙房防火分为二...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:17 时间:2022-11-14
  • 建筑消防给水图片1

    本文综合反馈意见,依据新版《建规》及图示,以及相关部局文件,力图用相对清晰的规则解决普遍性的问题,欢迎留言探讨! 本文将核心筒方案归结为九大规则要点: 1、只需1个安全出口的建筑,可设置单向疏散走道; 2、需2个安全出口的建筑,应设置双向疏散走道; 3、安全出口应通过公共区域连通; 4、安全出口距离的计算原则; 5、前室穿套应予禁止; 6、前室扩展区域的相关要求; 7、楼梯间、前室连接过道的净宽度...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:69 时间:2022-11-04
  • 建筑消防给水图片1

    序:规范不可能对所有的设计错误逐一列举,设计应依据规范条文和图示进行扩展,不能衍生极端方案。 本文结合实际应用,依据基本原则,力图用一种简概的方式来解决普遍性的问题。 本讲解分为4个部份: 第一部份:有关疏散走道的设置; 第二部份:有关前室穿套的问题; 第三部份:有关安全出口的距离; 第四部份:有关共用前室的入口方向。 有关疏散走道的设置 一、对于只需要设置1个安全出口的建筑,可设置单向走...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:43 时间:2022-10-12
  • 建筑给排水图片1

    200m<H(建筑高度)≤250m 分析: 此高度下,通常会设置4个避难层,避难层由下至上分别编号为B1、B2、B3、B4。 1)室内消火栓系统分区方案: 方案分析: ①方案一 a. 最佳方案,分区个数最少,系统相对简约、减压阀组数量少,可靠性相对更高。整...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:53 时间:2022-10-10
  • 建筑给排水图片1

    H(建筑高度)≤130m 采用“一泵到顶”的临时高压消防给水系统。 分析: 《消水规》第6.2.1条:消防给水系统工作压力大于2.4Mpa时应分区供水。解读:此时应采用完全分区,即2个区分别设置独立的消防加压水泵,不共用管路系统,采用水泵串联或减压水箱等方式完全分区。 例如水泵零流量时的压...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:83 时间:2022-10-10
  • 居住建筑设计图片1

    有关疏散走道的设置 一、对于只需要设置1个安全出口的建筑,可设置单向走道,走道无需双向疏散。 正确示例(示例1):本示例建筑,只需要一个安全出口,当开向同一前室的户门大于3樘时,可通过设置单向走道的方式规避。 (示例1) 二、对于需要设置不少于2个安全出口的建筑,走道必须满足双向疏散的要求,不能设置单向走道。 依据:单向走道只有一个安全出口,明显违反“需要两个安全出口,且安全出口应分散设置”的...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:77 时间:2022-09-16
  • 建筑规范图片1

    序:规范不可能对所有的设计错误逐一列举,设计应依据规范条文和图示进行扩展,不能衍生极端方案。 本文结合实际应用,依据基本原则,力图用一种简概的方式来解决普遍性的问题。 本文为核心筒消防疏散方案的引伸解读,阅读本文前,请参阅原文: → “2018,这些阵亡的核心筒方案!” 本讲解分为4个部份: 第一部份:有关疏散走道的设置; 第二部份:有关前室穿套的问题; 第三部份:有关安全出口的距离;...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:24 时间:2022-09-16
  • 消防现场处置方案汇编最新版本(共12个)...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:10 时间:2022-09-14
  • 一、调试工作的总体要求: 本工程设备安装调试总体要求是属于我单位施工范围内的生活给水与排水系统、通风与空调系统、消防系统火灾自动喷水灭火系统与消火栓系统的使用功能。 二、调试工作的内容及范围: 1. 生活给水与排水系统: 给排水系统使用功能调试的范围为:站台、站厅层生活给水系统管道的水压试验、清洗试验;排水管道系统的通水试验,通球试验,卫生器具盛水试验。确保给排水系统管道...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:37 时间:2022-08-26
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:本文主要探讨消防电梯的相关问题:1、消防电梯的建筑,地下室消防电梯设置要求;2、裙房和商业服务网点是否需要设消防电梯门;3、消防电梯是否需要层层停靠;4、普通电梯能否设在消防电梯前室或合用前室;5、相邻防火分区是否可以共用消防电梯。一、设置消防电梯的建筑,地下或半地下室怎样设置消防电梯?根据规范要求“设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,应设置消防电梯”,...查看详情

    用户:w8896 浏览量:87 时间:2022-08-12