操作机更新时间:2024-05-03 00:47:59

本专题为土木在线操作机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与操作机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 风力发电技术图片1

    点击领取>> 系统内继保大神写的二次回路培训教材(大量图例解析),收藏!!!仅享一天~ 点击领取>> 系统内继保大神写的二次回路培训教材(大量图例解析),收藏!!!仅享一天~ 点击领取>> 系统内继保大神写的二次回路培训教材(大量图例解析),收藏!!!仅享一天~ 点击领取...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:7 时间:2022-12-20
  • 关于电动操作机构,运行时发热一般有哪些原因?...查看详情

    用户:wx_72369751 浏览量:3 时间:2022-04-19
  • 电气工程原创版块图片1

    日本企业家稻盛和夫曾经因为自家研发的产品不符合脑海中的想象而跟团队的人闹翻了。作为世界500强京瓷和第二电子的创始人,他在《活法》中写到,不走老路,就是走进成功的秘诀。 稻盛和夫坚持,好的产品仅仅满足客户的要求是不够的,只有把脑海中的完美想象做出来,才能达到最好效果。 SR-12空气绝缘开关柜在研发初期,为了能让操作机构满足性能要求的同时拥有更高耐腐蚀性和更长寿命,瑞典研发团队摒弃传...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:454 时间:2019-03-29
  • 智能开关柜的SCR分离式操作机构是什么?SCR代表什么? Safe 安全 Convenience 方便 Reliable 可靠 6049012 智能开关柜为什么要使用SCR操作机构? SCR分离式操作机构优点: 1、高可靠、简洁分离式断路器 2、零部件比传统断路器操作机构少70% 3、解决传统断路器柜大量机械性故障的重要措施。 4、专利超薄设计,紧凑小型垫下...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:204 时间:2018-10-10
  • GW5-40.5户外隔离开关什么情况下配电动操作机构,我看一般都是选的手动操作机构,看到产品说明书里面还有电动操作机构,大家平时会选这种吗?选的多吗?什么时候选...查看详情

    用户:撮虾子小能手 浏览量:581 时间:2017-10-01
  • GBT 5395-2014 林业及园林机械 以内燃机为动力的便携式手持操作机械振动测定规范 手把振动...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:291 时间:2017-08-31
  • 电动操作机构是不是必须要配蓄电池?...查看详情

    用户:czy24680 浏览量:4842 时间:2015-10-20
  • 1液压操作结构常见故障诊断 1.1机构渗漏油 液压操作结构在运行中常发生渗漏油故障,危及设备安全运行,影响设备使用寿命。 1.1.1外部渗漏 外部渗漏故障一般可从机构外观察发现,如机构箱底部出现大面积油污,此时可初步判定为外部渗漏油故障。机构发生外部渗漏故障的主要原因有:管接头拧紧力矩不够,接头松动;管接头紧固时力矩过大,造成卡套密封线变宽偏斜;接头卡套损坏,毛刺或破裂;密封圈...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1399 时间:2015-09-28
  • 部分220kV变电站的少油断路器采用CY3型液压操作机构,目前断路器运行时间大多为10年以上,其液压操作机构的部分部件老化,导致运行故障。 1.油泵启动频繁 故障现象:断路器液压机构在没有任何操作的情况下,规程规定油泵电机每天启动的次数一般为1~2次。部分变电站多次出现CY3型液压机构油泵电机启动频繁的故障,最多达到40次/天,容易造成电机损坏。 原因分析:管路接头有漏油。一、二级阀钢珠密封...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:804 时间:2015-07-04
  • 目前,供电公司高压断路器操作机构以液(气)压操作机构为主。操作机构的型号较多,操作机构的故障率也相对较高,且开关操作机构时常出现突发性故障。为帮助运行人员掌握开关操作机构故障的处理方法,下面将根据常用开关操作机构故障的不同类型,对故障的原因进行分析,提出探讨性处理方案。 1 打压电源故障的检查处理 在变电站的站用电系统正常运行情况下,开关操作机构的打压电源故障,一般是如下几方面的原因: (1)操...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:585 时间:2015-06-25
  • 天津市电力公司高压供电公司武清变电站二期工程于2000-08-31投入运行,其220 kV断路器采用的是西安高压开关厂生产的LW15-252型SF6断路器,该断路器配置的操作机构为气动操作机构。该型号断路器运行至今发生过几起故障,但都因处理及时,未造成严重后果。 1 故障情况 (1) 2000年12月,武清变电站2245单元断路器发生空气压力正常降低后,电动机运转正常,但是操作空气压力升不上去...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:847 时间:2015-06-22
  • 本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:28 编辑 祁 海 清,陈 新 霞...查看详情

    用户:劳武 浏览量:546 时间:2015-06-19
  • 110kV及以上的断路器除线路侧断路器为单相操作外(单相重合闸),其余均为三相操作,请问一下隔离开关是不是不需单相操作,全是三相机械联动操作呢?有没有哪本规范上有相关的规定?...查看详情

    用户:lisoloist 浏览量:675 时间:2015-05-19
  • 高压柜里断路器使用弹簧操作机构,请问低压断路器也使用弹簧操作机构吗?低压配电系统图里从未见到弹簧操作机构...查看详情

    用户:坐忘to心斋 浏览量:615 时间:2015-04-02
  • 供配电技术图片1

    到一间工厂参观,见到10kV开关柜有没见过的一种操作机构,不知怎么操作,问该厂的值班电工,他们说他们也没操作过。发图到论坛请教一下先生。 4995401 . 4995401...查看详情

    用户:asmdl 浏览量:1346 时间:2014-11-07
  • 谢谢各位前辈解答。...查看详情

    用户:heqianjingqin 浏览量:2327 时间:2014-09-20
  • 环网柜配用电动操作机构 ,电动操作机构 电源取自哪里...查看详情

    用户:reason20068 浏览量:3221 时间:2014-07-28
  • 本帖最后由 ayongd 于 2014-5-5 20:56 编辑 刚接触环网柜和中置柜,有些概念并不是很清晰,望大侠赐教: 1.操作机构最常用有哪些?是否都有电动和手动之分?手动是否就是用摇杆来储能,面板上没有合,分闸的按钮?电动就是用电动机来储能,,面板上有合,分闸的按钮? 2.环网柜负荷开关的操作机构用哪种操作机构? 不甚感激!...查看详情

    用户:ayongd 浏览量:455 时间:2014-05-05
  • 如题,1 请问有电动操作机构还需要分励脱扣吗?2 电动操作机构是否能分闸和合闸? 3 电动操作机构和分励多扣主要分别在什么情况下使用? 谢谢!!!...查看详情

    用户:tozhenliang 浏览量:1275 时间:2013-12-18
  • 如题,这个两种机构有什么却别啊...查看详情

    用户:backto99 浏览量:1199 时间:2013-11-01