箱式变电站接地更新时间:2024-05-04 15:22:13

本专题为土木在线箱式变电站接地设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与箱式变电站接地设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 接地为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施。接地通过金属导线与接地装置连接来实现。接地装置将电气设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。 接地的效,就是看接地电阻的阻值来判断,接电电阻大了接地效果就不好,就起不到应有的作用。那么 为什么箱式变电站的接地电阻通常被要求是 ≤4Ω 呢?下面我们一起来分析一下。...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:678 时间:2020-11-09
  • 电站工程图片1

    接地为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施。    用户:意难平又平 浏览量:5175 时间:2020-09-21
  • 什么是箱式变电站?箱式变电站其实就是高压开关柜 变压器 低压开关柜,就好像是1座变电所被装在“集装箱”里。至于要不要配备发电机,要看建筑物的供电类别和箱式变电站系统是否是双电源供电等因素。 从节能方面,长距传输用高压,用电端用低压。变压器变电所是常用供电电源(市电),发电机是因工程需要而选用的,常作为电源。 重要负荷: 1主电源 1备电源 备用发电机组(或蓄电池组)。 一般民用建筑: ...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:622 时间:2020-08-14
  • 一套电气屏中高压柜的接地排需不需要和低压柜接地排相连接?箱式变电站中高压柜的接地排是否需要和低压柜的接地排相连接,为什么?...查看详情

    用户:累计安全 浏览量:1891 时间:2018-03-31
  • 供配电技术图片1

    箱式变电站基础图和接地网图PDF版的,可以参考一样,基本上是个标准的基础图,有些细节上根据情况改一下就行。不过附件是PDF版的。 5910634...查看详情

    用户:安石 浏览量:3675 时间:2017-11-21
  • 在做10kV箱式变电站接地网时遇到这样的一个问题。当上级35kV变电站是经小电阻接地时,下级10kV箱式变电站接地就要采用 工作接地网和保护接地网分开。 如果当上级35kV变电站是经消弧线圈接地时,下级10kV箱式变电站可以采用工作接地和保护接地采用同一张接地网。查资料说是,当另外的10kV线路发生接地故障时,会发生零电位偏移,造成其他10kV线路的电压升高,从而带来危险。但是我还是不太能够明白。...查看详情

    用户:ah0123 浏览量:1702 时间:2017-08-12
  • 箱式变的接地,除了室外打接地极、接地干线圈连外,室内还有必要像普通变电站那样,做一圈接地干线吗?还是说利用箱变的底座作为接地干线就可以呢?请了解的师傅们说说吧!...查看详情

    用户:annia319 浏览量:1117 时间:2016-03-04
  • 求助:箱式变电站安装位置靠墙,箱站的接地网如何做那(接地网如何封闭)。求前辈指教~~~谢谢!!...查看详情

    用户:shangxong 浏览量:9261 时间:2012-11-22
  • 我们单位箱变低压室有多块漏电断路器,输入N线都接到了同一块铝排上,输出N线有的跟输入N线接到了同一块铝排上,有的接箱变的壳上,还有的接到了另一块金属板(什么材料不清楚,在铝排下面,可能是镀锌钢板——应该是地排),有问题吗? 能否在低压室里判断出采用的是什么系统TN_S,TN-C... 3KS 本帖最后由 wxhalk 于 2010-7-10 16:34 编辑 ]...查看详情

    用户:wxhalk 浏览量:4232 时间:2010-07-09
  • 我想问一下箱式变电站怎么做接地,四周打接地极,那室内还要做等电位连接吗?...查看详情

    用户:fengwanzhen0630 浏览量:1952 时间:2009-06-09
  • 请问朋友们10KV箱式变电站中变压器的中性线也就是零线是不是要直接接地?怎么接地?箱变壳体是不是也要接地?怎么接地?请问如果变压器在工作的时候出线三相不平衡,这个时候人手碰上去了会打人吗?如果箱变中有人用220V电压这个时候用手去接触零线会不会打人?谢谢热心的朋友了?...查看详情

    用户:zhagnqing 浏览量:3030 时间:2008-12-23