  • 对托儿所幼儿园的采暖和电气设备的防火要求有哪些? (1)托儿所、幼儿园内不应装设蒸汽锅炉房。采暖锅炉房宜单独建造,如因条件规模限制、可在建筑的地下室、半地下室或首层中设置低压锅炉房。似锅炉房不应紧靠儿童比较集中的游戏室、教室等房间的左、右或上、下以及主要疏散出口的两旁。在锅炉房30m以内不准搭建易燃建筑或堆放可燃物。 (2)托儿所、幼儿园用火炉采暖时,必须注意安全。 (3)托儿所、...查看详情

    用户:weibo_1432776741678 浏览量:746 时间:2015-06-08
  • 氧气站采暖和通风的防火要求是什么? (1)氧气站内的乙类生产火灾危险性建筑物,液氧气化站房和氧气汇流排间,严禁用明火采暖。 集中采暖时,室内采暖计算温度应符合下列规定: ①贮气囊间、贮罐间、低温液体贮槽间为十5℃; ②空瓶间、实瓶间为十10℃ ③办公室、生活间应按现行的国家标准《工业企业设计卫生标准方的规定执行; ④除上述各房间外,其他房间为十15℃ (2)贮罐间、贮气囊间、低温液体贮槽间、实瓶问...查看详情

    用户:haoshihaoshi2 浏览量:658 时间:2015-05-21
  • (1)采暖管道要与建筑物的可燃构件阻隔。 采暖管道穿过可燃构件时,要用不焚烧资料离隔绝热;或依据管道外壁的温度,在管道与可燃构件之间坚持恰当的间隔。 (2)电加热送风采暖设备的防火设计需求: ①电加热设备与送风设备的电气开关应有连锁设备,以防风机停转时,电加热设备仍独自持续加热,使温度过高而导致火灾。 ②在重要部位。应设感温主动报警器;必要时加设主动 防火阀 ,以操控取暖温度。避免过热起火。 ③装...查看详情

    用户:sentaijs 浏览量:1413 时间:2013-10-17