距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑消防给水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑消防给水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在建筑物内部设置消防给水系统,用于扑灭建筑物中一般物质的火灾,是最经济有效的方法。建筑消防给水系统按功能和作用原理不同可分为室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等。灭火剂:水、卤代烷、二氧化碳、干粉、水蒸汽、泡沫等。室外消防给水系统的任务是供给消防水池和消防车用水。室内消防给水系统分低层建筑和高层建筑室内消防给水系统,其划分主要是根据消防车的供水能力及消防登高器材的性能来确定的。规定其划分界限为1...查看详情
导读 通过总结杭州某300 m超高层项目消防设计中的加强措施,介绍了针对250 m以上超高层建筑消防给水设计双路供水及自动喷水灭火系统报警阀组环状供水的实现和解决方案,并对与之相关的规范条文及问题进行探讨。 0 引言 超高层诞生于19世纪末...查看详情
赵世民——建筑消防给水系统设计难点解析...查看详情
5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情
3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情
1、系统分类概述 1)临时高压: ①消防水泵直接串联 ②消防水泵、转输水箱串联供水 2)高压: ③转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统 ④转输水箱、减压水箱合用的高压消防给水系统 ⑤生活、消防合用的重力水箱分区重力消防给水系统(存争议) 2、消防水泵直接串联(方案A) 1)图示 (来源:16D303-3《常用水泵控制电路图》-P292) 2)系统说明 ① 各分...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情
建筑室内外消防给水系统分类、组成及设置可下载!...查看详情
…… 完整版下载方式见文末 0 2 消防管道沟槽连接系统 ...查看详情
可参考...查看详情
一、高层建筑消防给水系统中存在的常见问题 1、消防水池设计问题 在当前大部分高层建筑中,在消防水池设计上存在一些问题。例如消防水池容量偏小,导致该现象出现的主要原因在于设计工作人员对高层建筑火灾延续时间、室内消防栓用水量等选择不当,部分老工程经过改造后,新添加自动喷淋系统,而水池容量没有因此得到调整。 2、水箱高度问题 设置高位消防水箱的目的在于储存用于初期火灾处理的用水,能够有效减少消防水泵开启...查看详情
建筑给水排水 导 读 针对超高层建筑消防给水系统的不同分区形式,提出了对消防给水系统分区的评估和评价的问题。超高层建筑消防给水系统分区的评价有利于解决系统分区形式,从定性与定量的角度给出评价的结果,建立了基于可靠性为基础的分区形式系统评价方法。消防给水分区的系统评价包括直接评定和综合评定的评定方法。直接评价对存在重大隐患的设计进行对标评定。综合评定可以采用不同的指标进行多因素的评估,提出了评...查看详情
建筑室外消防给水系统类型有如下几种: 1.按消防水压要求分类 (1)高压消防给水系统。高压消防给水系统指管网内经常保持足够的消防用水量和水压,火场上不需使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火。低层建筑小区采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保证生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时、水枪的充实水柱不应小于10m;高层建筑小区采...查看详情
一、问题的提出 近年来,随着经济的发展,建筑业中各种超高层建筑不断涌现,消防给水设计是超高层建筑设计中的一个重要环节,由于超高层建筑其建筑高度大,功能复杂,在消防给水系统的设计过程中往往存在着:分区多,管路复杂,管道系统受压过高,系统联动控制复杂,水泵运行过程中管道易出现超压现象,严重时甚至会出现管道破裂现象等一系列问题,特别是管道超压问题一直是设计人员谈论的热点,在设计过程中,设计人员都...查看详情
多年来,随着经济发展,国内的超高层城市综合体数量也在不断增加,这类综合体往往是包括两栋或两栋以上的超高层建筑,由裙房及地下室连接在一起。沈阳龙之梦亚太城就是由七栋200 m以上塔楼组成的。对于这类建设项目,设计人员目前能够借鉴的经验不是很多,再加上国内消防设计规范中相关的规定也不够明确,因此在消防系统的设计理念上往往有较大的不同,还未形成一个相对成熟的做法。笔者结合已完成设计的某超高层城市综合体对...查看详情
近些年,随着国家经济建设的迅速发展,城市用地日益紧张,乌鲁木齐市高层建筑飞速发展。但因高层建筑其特有的火势蔓延迅速,扑救难度大,人员疏散时间长等火灾危险性,决定了它必须有随时可投入充分有效使用的灭火系统作为自身安全的保障,消防给水系统就是普遍应用的高层建筑自防自救的安全保障。 几年来,笔者参与了对一些建筑的消防给水系统竣工检验验收,深深体会组织与实施过程的重要性,往往有时会因人屡因素给建设单...查看详情
建筑室外消防给水系统是由哪如下部分组成: 在一般情况下,建筑小区的消防用水均取自市政给水管网。但有时因建筑小区的地点离市区较远。周围没有市政给水管网,或者是用水量较大,城市给水量远远不能满足要求。在这种情况下就要求建筑小区自备水源,形成一个完整的独立给水系统。其系统的组成,有的比较复杂,有的则比较简单,不尽相同。 (1)合用的室外消防给水系统的组成 生活、生产、消防合用的室外消防给水系统,...查看详情
水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1 稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供...查看详情
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 0 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位...查看详情
稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,...查看详情