建筑给水管更新时间:2024-04-29 08:40:46

本专题为土木在线建筑给水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑给水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑给排水图片1

    一?管材选用 1??建筑给水金属管道的管材应根据建筑物标准、使用要求、管材材质等因素选用,同一给水系统宜选用同一种金属管材。 2??不同连接方式的建筑给水金属管道系统应采用与之相配套的管材规格及配件。 3??室内明装或暗敷的建筑给水金属管道,应选用耐腐蚀和安装连接方便、可靠的管材,可采用薄壁不锈钢管、铜管或经防腐处理的钢管等。 4??小区埋地敷设的建筑给水金属管道,应选用具有耐腐蚀和能承受相应地面...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:36 时间:2023-10-30
  • 众所周知,城市里现在通行的供水方式是在城市主供水管的不同区段设置分流装置,通过不同的区段将水接出,供向各小区。现在很多的供水方式在这里基本出现的同一问题,忽视了管道倒流防止器的配置。因为小区的管道与城市主管道是接通的,在此情况下,各处的水压不同都会造成水流的流动,这样往往会造成水表倒转和污染主管道水源的状况,应引起足够重视。...查看详情

    用户:哞哞耶 浏览量:15 时间:2023-06-21
  • 给水管道布置基本要求根据建筑物的性质、使用要求以及用水设备的位置等因素确定。基本要求:(1)保证最佳水力条件;尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,力求管路简短。干管应布置在用水量大或不允许间断供水的配水点附近,利于供水安全,减少流程中不合理的转输流量。不允许间断供水的建筑:应从室外环状管网不同管段引入,引入管不少于2条若必须同侧引入时,两条引入管的间距不得小于15m,并在两条引管之间的室外给水管上...查看详情

    用户:pl_82488754 浏览量:126 时间:2023-03-10
  • 给水管道敷设工艺:土方开挖-垫层处理-管道安装(接口)-阀井砌筑-管道试压(压力管道)-回填。水泥混凝土上部垫层铺设在地基土上。当温度长期低于0℃且设计无要求时,垫层应设置伸缩缝。室内地面水泥混凝土垫层设置纵横向收缩缝,纵横向收缩缝间距不大于6m垫层纵向收缩缝采用平头缝或肋板平头缝。当垫层厚度大于150 mm时,可用作企口接头。横向收缩缝采用人工缝。平头接头与舌槽接头之间不应放置隔震材料,浇筑时应...查看详情

    用户:pl_70653865 浏览量:12 时间:2023-02-24
  • 先要搞清楚什么建筑需要设计室外消防给水,室外消防给水的要求是什么,最后是管网的材质要求和敷设要求,下面我就这几个方面来做一个简单的回答。1、设置室外消防给水的条件《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)对需要设置室外消火栓的建筑作出明确规定: 对于仓库、工厂、堆场、储罐以及民用建筑的周围和用于消防车停靠和消防人员救援使用的屋面均应设置室外消防给水(对于居住人数少于500人,层数...查看详情

    用户:pl_15629185 浏览量:22 时间:2023-02-22
  • 建筑给排水图片1

    第一作者 : 苏兆阳 通讯作者 : 俞文正 研究员 通讯单位: 中国科学院生态环境研究中心 图文摘要 成果简介 近日,中国科学院生态环境研究中心俞文正课题组在 Water Research 上发表了题为“ Understanding point-of-...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:53 时间:2022-11-01
  • 知识点:供水管网 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)给水引入管一般不应少于2条。 (2)引入管应分别自室外环网的不同侧接出,如只能自室外环网的同侧接出时,应采取设置贮水池或其他保证安全措施,引入管与室外管网连接处应设置水表井及倒流防止器。 (3)引入管的位置应尽可能靠近高层建筑物内用水量最大处,以减少管网中直径较大管段的长度及管网水头损失。 (4)引入管与建筑物的生活...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:49 时间:2022-09-08
  • 一、给水管道的布置 1、满足最佳水力条件的要求给水管道的布置应力求短而直。引入管从配水平衡或供水可靠考虑,宜布置在用水水量最大处或不允许间断供水处。 当建筑物用水点分布比较均匀时,应在建筑物中央部分接入,以缩短管道向不利配水点的输水长度,减少管道的水压损失。室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水;对于不允许间断供水的建筑,应从室外环状管网不同侧设两条或两条以上引入管,在室内连成环状或贯通枝状双向供水...查看详情

    用户:温厚喜怒 浏览量:137 时间:2022-03-17
  • 一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火栓给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火栓给水系统, 室内消火栓给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火栓给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情

    用户:放水发电 浏览量:65 时间:2022-02-28
  • 注册给排水工程师图片1

    【上海彭老师培训2018精华总结之建筑给水排水工程】15-建筑给水管网中的减压阀 6042691...查看详情

    用户:鼎橙耳 浏览量:1902 时间:2018-09-24
  • 10S507 建筑小区埋地塑料给水管道施工:)...查看详情

    用户:zw660519 浏览量:6789 时间:2016-07-31
  • 11S405 建筑给水管道安装通用图集...查看详情

    用户:龙兴互补 浏览量:6754 时间:2016-01-05
  • 如果50mm玻璃棉保温层不合适,是采取干式消防给水系统还是采取电伴热处理?哪个更安全? 另外,电伴热是要在平面图和系统图中标示出来还是只在设计施工说明中注明就行?...查看详情

    用户:徐全武 浏览量:833 时间:2015-09-17
  • 建筑给排水图片1

    现代建筑中的给水管系统应该是卫生、轻便、安全、耐久、经济、节能和节水的供水系统,应该是不再给人们带来烦恼的管道系统,而要达到这样的目标,需要全社会的共同努力。 建筑给水管常出现的问题建筑给水管经常会面临如下问题: 一、漏水。 二、水质污染。 三、维修。 四、管道寿命短。 五、供水耗能高。 六、安装麻烦。 七、管子耐压低易爆管。 八、长时间使用不经济。 造...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:550 时间:2015-09-15
  • 一、新型管材产生的历史背景 镀锌钢管应用在建筑物内供水管道上已有近百年的历史,其良好的强度、刚度和抗冲击能力,一定的耐温、耐压能力,适中的价格,原材料易于获取且易于加工,因而用为一种给水主材广泛地应用地工农业及建筑内部各供水管道及消防管道,但由于镀锌钢管因其管材自身的缺陷,在使用中易产生腐蚀、生锈、结垢、泄漏及堵塞等弊病从而对水质造成严重的二次污染,微观上表现为水样大肠肝菌及细菌总数严重超...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:611 时间:2015-07-17
  • 一、新型管材产生的历史背景 镀锌钢管应用在建筑物内供水管道上已有近百年的历史,其良好的强度、刚度和抗冲击能力,一定的耐温、耐压能力,适中的价格,原材料易于获取且易于加工,因而用为一种给水主材广泛地应用地工农业及建筑内部各供水管道及消防管道,但由于镀锌钢管因其管材自身的缺陷,在使用中易产生腐蚀、生锈、结垢、泄漏及堵塞等弊病从而对水质造成严重的二次污染,微观上表现为水样大肠肝菌及细菌总数严重超...查看详情

    用户:zcrk97723 浏览量:705 时间:2015-07-09
  • 室外消防给水管网是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:1976 时间:2015-06-22
  • 一、新型管材产生的历史背景 镀锌钢管应用在建筑物内供水管道上已有近百年的历史,其良好的强度、刚度和抗冲击能力,一定的耐温、耐压能力,适中的价格,原材料易于获取且易于加工,因而用为一种给水主材广泛地应用地工农业及建筑内部各供水管道及消防管道,但由于镀锌钢管因其管材自身的缺陷,在使用中易产生腐蚀、生锈、结垢、泄漏及堵塞等弊病从而对水质造成严重的二次污染,微观上表现为水样大肠肝菌及细菌总数严重超标,...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:687 时间:2015-06-13
  • 建筑室外消防给水管网的设计要求是什么? 是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20L/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:810 时间:2015-06-08
  • 建筑小区埋地塑料给水管道施工10S507,谁有?传一份呗,谢谢...查看详情

    用户:taofankongjian 浏览量:1280 时间:2015-05-08