  • 电缆的接线方法 1、剥去水泵电缆的外层护套及主绝缘层,露出铜线35-40mm,将靠近线芯部分的橡胶修成锥形,把线芯上的氧化层打磨干净,并用酒精(最好用盐酸)擦净线芯及待包扎的绝缘层、护套层并使其自然干燥。 2、接头 1)动力电缆 2)聚氯乙烯粘带 3)自粘性丁基橡胶带 4)φ1mm铜线 5)焊锡 6)引出电缆 3、准备好500W电烙铁、松香、焊锡、lmm裸铜线及绝缘带。 4、用裸...查看详情

    用户:不如自成月半 浏览量:13 时间:2023-09-01
  • 环保大厅图片1

    电缆的接线方法 1、剥去水泵电缆的外层护套及主绝缘层,露出铜线35-40mm,将靠近线芯部分的橡胶修成锥形,把线芯上的氧化层打磨干净,并用酒精(最好用盐酸)擦净线芯及待包扎的绝缘层、护套层并使其自然干燥。 2、接头 1)动力电缆 2)聚氯乙烯粘带 3)自粘性丁基橡胶带 4)φ1mm铜线 5)焊锡 6)引出电缆 3、准备好500W电烙铁、松香、焊锡、lmm裸铜线及绝缘带。 4、用裸...查看详情

    用户:忧郁的漂流瓶 浏览量:176 时间:2022-10-08
  • 电气工程图片1

    5925435 就是这个图 这个图我是会的 但是如何变成用PLC来控制呢? 新手 完全不知道咋画 只知道画个PLC 然后输入端接点开关 按钮 继电器什么的 输出端接点水泵 灯泡什么的 但是没逻辑实在无从下手 网上也没查到相关的东西····有会画的老师傅吗····加Q私下教下我也行 谢谢啦...查看详情

    用户:二二我 浏览量:1057 时间:2018-01-02
  • 如何判断排烟阀、防火阀、风机、水泵的接线盒位置在左侧还是右侧? 是否风阀的接线盒,冲气流方向看过去,在风阀右侧位置?那么风机、水泵呢?...查看详情

    用户:xmxhc 浏览量:2897 时间:2017-08-03
  • 泵宝三相一控一系列水泵控制器使用示意图和接线图...查看详情

    用户:saigeyt 浏览量:5617 时间:2017-07-17
  • 目前有一绿化项目需要绿化水源,现有两种接线方案: 一、从最近一栋楼的生活水总表前端接入。生活水泵是2台泵(一主一备),每台泵5.5KW,生活水泵是4MPa。 二、从附近山上接绿化水。整个区域有两座山的绿化用水,绿化水泵有3台泵,每台泵15KW,绿化水泵是6MPa。 经现场绿化人员讲述,夏天绿化用水水压不够,经常出现两座山山上绿化用水水压不足。因此,在考虑绿化项目绿化永久用水引入方面,我主张从生活水...查看详情

    用户:青竹飘雪 浏览量:458 时间:2015-07-11
  • 图纸简介: 本资料共包含cad文件7份,为水泵控制原理图。图纸包含:37KW自动排水泵控制柜电气原理图、45KW消防水泵控制柜电气原理图、75KW自动给排水控制柜电气原理图。 投稿网友: redapple0208 上传时间: 2014-08-11...查看详情

    用户:redapple0208 浏览量:517 时间:2014-08-11
  • 图纸简介: 本图纸共3张,为水泵控制柜的原理接线图及二次接线图。图纸包含:水泵控制箱、二次接线图、电气原理图。元件包含:断路器、接触器、热继电器、熔断器、按钮、指示灯。 投稿网友: yeoking 上传时间: 2014-08-07...查看详情

    用户:yeoking 浏览量:614 时间:2014-08-07
  • 图纸简介: 这是某小区高层框架结构消防水泵接线原理设计图,图纸包括:消防排水泵一次原理图,排水泵一次原理图,排污泵一次原理图,消防排水泵二次原理图,排水泵二次原理图,排污泵二次原理图,水位控制回路,污水坑水位示意图。 投稿网友: menghongjun511 上传时间: 2014-07-25...查看详情

    用户:menghongjun511 浏览量:840 时间:2014-07-25
  • 现有一90KW的三相潜水泵,井深110米 井口离启动柜150米,原来是用3*95+1*50的铜绞线链接的,地面上的线被铲车铲断了,估计要12m左右,因工程不到一个月就完了,用铝绞线代替行不?要多大的铝线?接头如何接?坐等大师解答...查看详情

    用户:kmhouzi 浏览量:760 时间:2014-07-07
  • 图纸简介: 本图纸为某地消防水泵一备一用原理接线详图,图纸内容包括原理接线图和材料设备表。内容简单,作图清晰。 投稿网友: zhang158_a 上传时间: 2014-05-26...查看详情

    用户:zhang158_a 浏览量:797 时间:2014-05-26
  • 图纸简介: 某地4KW排水泵用中间继电器和时间继电器实现一用一备排水泵原理,包括接线图和原理图。 投稿网友: liuxianwu1203 上传时间: 2014-05-19...查看详情

    用户:liuxianwu1203 浏览量:3707 时间:2014-05-19
  • 一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。 二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵​,功率因数0.88,计算电流227.8A​,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320...查看详情

    用户:epmaster 浏览量:7707 时间:2013-08-20
  • 潜水泵水下的接头 怎么缠胶布 自粘 和水下 那个在里面...查看详情

    用户:lq524767408 浏览量:2179 时间:2013-07-15
  • 有个工程设计问题:通过液位计控制水泵,是压力式液位计,水泵要低液位保护。请问大家一般是怎么做的? 1:液位计信号直接接入PLC,通过PLC输出对水泵低液位保护。 2:液位计信号接入数字仪表,通过仪表的继电输出低液位保护,仪表模拟输出送到PLC. 另外问下压力液位计的表头带继电输出点么?...查看详情

    用户:z123456 浏览量:4649 时间:2011-04-26
  • 这个图是污水泵控制原理图,求解浮球阀与水泵控制箱的接线怎么接?还有1/7/9/11这四点是怎么回事?谢谢4149683...查看详情

    用户:f051010801 浏览量:20986 时间:2010-12-16
  • 请问:两台消防水泵控制柜,一台功率为90KW,一台功率为75KW,与上一级双电源控制柜用多大电缆连接?谢谢! 另外还有一个问题请教:什么是星三角启动?有些弄不明白,请帮助讲解一下,谢谢!...查看详情

    用户:dellhtyaya 浏览量:7511 时间:2009-12-31
  • 各位老大: 请教一个问题,水泵有一个控制按钮箱及操作台双重控制,电源线及控制电缆如何接线??? 万分感谢!!!:time: 补充一下 电源线是由配电柜直接引到水泵,还是先经过按钮箱,再引到水泵 控制线是由按钮箱直接引到操作台,还是由水泵引到按钮箱再引到操作台 恳请赐教!!!!:handshake...查看详情

    用户:lichunlin6565 浏览量:2452 时间:2009-08-24
  • 供配电技术图片1

    如图黄绿红为潜污泵三相电源 蓝色为电源处N母排引出的 为什么蓝色的N线进端子排出来后变成了黄绿线呢? 如果这根黄绿线是PE线 接潜污泵的外壳 那么为什么不从PE排引跟线过来 而要从N排引线过来呢? 难道潜污泵外壳可以接N线吗? 3521302...查看详情

    用户:datou222 浏览量:2826 时间:2009-04-18
  • 安检的说我公司水泵房循环水泵电机接线不正确,要求采用电缆,不能使用四芯单股线。 哪位先生能告诉我这个规定在哪里?以前我真没听说过。...查看详情