增压水泵更新时间:2024-05-10 05:33:07

本专题为土木在线增压水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与增压水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 各位大佬们,请教一下。设计图纸上写了,按室外加压给水管网。是不是生活水泵房建立在室外呀?...查看详情

    用户:cof1608295533173 浏览量:14 时间:2023-05-02
  • 喷淋主泵启动时,增压稳压装置(位于地下消防泵房)的循环泵停泵,但是气压水罐处于p2压力,那气压水罐的压力不会阻碍主泵提供的压力(扬程)吗?...查看详情

    用户:建筑狗09 浏览量:16 时间:2020-04-29
  • 反渗透设备的原水泵和一级增压泵和二级增压泵如何选型?还有管路的直径如何选型?麻烦老师们说说。...查看详情

    用户:qq_1582176016482 浏览量:1689 时间:2020-02-20
  • 四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备在应用中的注意事项: 1、检查高层自来水增压水泵的水孔、放气孔和放油孔的封口塞是否松动,如有松动,必须旋紧。 2、检查高层自来水增压水泵叶轮和进水口周围有无水草、杂物,如有应予清除。 3、检查电缆是否有断裂或破坏,如有,应立即更换。 4、用500v摇表测试高层自来水增压水泵的绝缘电阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,...查看详情

    用户:供水设备 浏览量:264 时间:2018-11-21
  • 空调供回水循环系统,原工程设计3台15KW每台100m³水泵,两用一备。厂家推荐了一种节能方案:新装一台7.5KW175m³的水泵,可满足正常需要,就是在管道中增加一个水泵循环增压节电装置,水泵功率减少一半,用电量大大减少。请教这种方案可满足正常使用吗?...查看详情

    用户:xxw135 浏览量:485 时间:2016-12-20
  • 本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-26 20:42 编辑 最近二手房要装修,多层住宅(总7层,坐落在5层),砖混结构。每户自来水都是市政直接供水至每户,每户的用水从各自的水表接出来沿外墙明敷入每户。 装修之前提早做了很多功课,想给自己的家入户总管处加一个“水泵”,至于这个我所称呼的“水泵”到底是用所谓的家用增压泵还是所谓的自吸泵,这概念很模糊。 关于“自吸泵”和“增压泵”的名词解释也看了...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:2043 时间:2015-08-26
  • 查阅相关设计规范,没有找到叠压或增压系统中水泵的水头损失的计算方式。 1、我们常用的水泵采用是是负压吸水方式,水泵抽吸,经试验得出的水泵性能曲线,通过曲线查出在流量确定下的扬程,但是在运行中这些参数是宏观的,包括流量和扬程的数值都是一个变动的参数。。。 2、但是在叠压过程中,水泵的吸水段由原来的负压进水的状态发生改变,原系统的压力必定比负压吸水中水泵的叶轮所收到的压力大(不知道分析的正确不正确,请...查看详情

    用户:竹雨轩 浏览量:1167 时间:2014-11-11
  • 消防水箱的增压稳压设施可以设在地下一层的水泵房吗,这样做是否增加了管线用量和造价...查看详情

    用户:glx117 浏览量:7506 时间:2014-08-01
  • 高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。...查看详情

    用户:hammer820626 浏览量:738 时间:2014-05-20
  • 公共建筑设计图片1

    【产品特点】 1、恒压:可保持给水系统压力恒定,沐浴水温不会忽冷忽热.。 2、省电节能:由变频器控制,软起动、无段变速,节通运行效率高.。 3、体积小:压力靠马达速度之变化,无需大型压力桶及水塔.。 4、启动电流小:平绶启动,停止.克服了传统压力开关等控制器造成的频繁启动时的耗电损失.。5、无水锤:PVC管线不易爆裂.。 6、防止水泵干转:免烤油封,软起动养护水泵延长使用寿命[...查看详情

    用户:fupump 浏览量:1000 时间:2013-06-29
  • 98S205 喷淋不是1L/S=3.6立方/小时 消火栓是5L/S=18立方/小时 为什么陪的水泵的流量都是3立方/小时?...查看详情

    用户:逸群之才 浏览量:1232 时间:2013-03-25
  • 多层建筑的屋顶消防水箱要设置水泵增压吗?GB50016-2006貌似只说了重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位。 并且在消火栓箱内设置启泵按钮就行。高规才有高位水箱的压力要求,那么高层才考虑加压泵吗?...查看详情

    用户:注考必过 浏览量:12446 时间:2011-11-23
  • 自动喷水灭火系统水泵接合器接力增压设计.pdf...查看详情

    用户:jxs88yahoocn 浏览量:1233 时间:2011-04-18
  • 建筑给排水图片1

    问一个关于水泵增压的问题! 如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作) 本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。 但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵...查看详情

    用户:hcw5918 浏览量:2156 时间:2010-10-23
  • 建筑消防给水图片1

    如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作) 本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。 但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大: 水...查看详情

    用户:hcw5918 浏览量:2925 时间:2010-10-22
  • 建筑消防给水图片1

    根据<>第10. 4. 2 条"当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施"。条文说明画了一个示意图,我有一些疑问,请大家看看. 1、阀门6常闭,水泵接合器4进不了水箱5,接力水泵8只能从水箱5吸水,水箱5在接合器使用时没有补水,我认为不能算接力增压,消防车的水还是不能通过增压进入建筑上部,水箱5只能算是中间水箱,容积要求很大,但规范并没要求水箱...查看详情

    用户:shlejie 浏览量:4150 时间:2009-10-13
  • 《喷规》10. 4. 2 当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。 这个“增压措施”条文解释是可以采用接力水箱和接力水泵,但对接力水箱和接力水泵的选取并没有清楚交代,可操性差啊。 但《高规》对消火栓给水系统并没有这个要求,个人觉得,如果喷淋系统有这个要求,消火栓系统也应该有所要求才对。...查看详情

    用户:老谭 浏览量:1939 时间:2008-10-12
  • 某高层住宅楼屋顶水箱不能满足最不利点水压要求,增压稳压设施放在室外消防水泵房内,审图单位认为不可以?屋顶水箱间太小不能放增压稳压设施,那该怎摸办?...查看详情

    用户:rjh714 浏览量:1210 时间:2007-05-14
  • 《高规》 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定: 7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。 条文解释: 7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其...查看详情

    用户:jacky_lzj 浏览量:1861 时间:2007-04-20
  • 我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单...查看详情

    用户:在路上二 浏览量:1600 时间:2007-04-10