电缆敷设电气更新时间:2024-05-06 08:53:02

本专题为土木在线电缆敷设电气设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆敷设电气设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气资料库图片1

    #1线管敷设 明配的电气导管应符合下列规定: 1.导管应排列整齐、固定点间距均匀、安装牢固; 2.在距终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘150mm~500mm范围内应设有固定管卡,中间直线段固定管卡间的最大距离应符合下表的规定; 3.明配管采用的接线或过渡盒(箱)应选用明装盒(箱)。 可弯曲金属导管及柔性导管敷设应符合下列规定: 1.刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力...查看详情

    用户:zsd_3739791186 浏览量:53 时间:2023-09-25
  • 天正电气自动敷设电缆前,各种准备工作都弄好了,就标记设备得一个一个得手动标记,为什么不能做成批量自动标记,什么图面识别,更新设备,完全不理解是什么逻辑,既然能通过"查看"查找定位到设备,如果查到设备,把设备得Z坐标赋值给表高,然后批量标注设备。...查看详情

    用户:wx_1619607167513 浏览量:102 时间:2023-06-09
  • 风力发电技术图片1

    电力电缆的敷设方法多种多样,根据电缆的类型、安装方式而不同,如直埋、穿管、排管、电缆沟(隧道)、竖井、架空桥架等。 电力电缆采用穿管敷设,在火力发电厂中运用得非常广泛。但采用该敷设方式时,应考虑其允许的最大管长,且应按不超过电缆允许拉力和侧压力进行计算。 虽然GB 50217 - 2018《电力工程电力设计标准》和DL / T 5221 - 2016《城市电力电缆线路设计技术规定》给出了电...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:32 时间:2022-11-08
  • CAB-R v3.5升级通知 发布时间:2022-09-08 电缆支架生成 ü 电缆沟支架生成界面新增框选删除、全图删除支架功能,可以删除框选到的支架或整张图纸的支架。 设备编号 ü 设备编号界面增加“更新名称”功能,可以在Revit属性控件填写设备名称,并将属性设备名称更新到系统中。重启或刷新敷设平台后,在电缆管理界面可以看到设备名称。 排管绘制 ü 增加单行单列、单行多列,多行单列的排管绘制...查看详情

    用户:slyrabbit 浏览量:49 时间:2022-09-12
  • 可参考...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:92 时间:2022-05-30
  • 一、相关规范解读 《电缆的导体》GB/T 3956 5.1.1结构 a.)实心导体(第1种)应由第4章规定的材料之一构成. b)实心侧导体应为圆形截面. 注.标称截面积25mm2及以上的实心铜导体用于特殊类的电缆,如矿物绝缘电缆.而非一舰用途。 c)截面权10 mm2一35mm2,的实心铝导体和实心铝合金导体应是圆形截面。对于单芯电缆,更大尺寸的导...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:40 时间:2022-05-10
  • 天正电气中 电缆敷设中查容积率,这里的容积率是按照桥架的实际容积?还是按照敷设规则设置的动力电缆45% 控制电缆50%的基础上的容积率?...查看详情

    用户:cof1635316046210 浏览量:382 时间:2021-10-27
  • 如何把电缆计算时 算到桥架拐弯最大外围...查看详情

    用户:wx_1629188551035 浏览量:210 时间:2021-08-24
  • tiantian 大学生建筑机电学习 大学生建筑机电学习 微信号 studymep 功能介绍 建筑机电设计学习,提供建筑电气、暖通空调、给水排水设计知识教学。特别适合大学生自学、刚毕业的机电相关专业学生学习。 收录于话题01 常用电力电缆类型 在目前的建筑电气设计中,常用的线缆可分为以下几类:普通线缆、阻燃线缆、耐火线缆、无卤低烟线缆和矿物绝缘电缆。对应上述的...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:704 时间:2020-11-09
  • 天正电气图片1

    天正电气电缆自动敷设的时候怎么不按照就近桥架走线,有什么办法先让布线先找桥架,这样就不用手动布线了6257933...查看详情

    用户:wypqq2qq 浏览量:2663 时间:2020-07-04
  • 供配电技术图片1

    引言:电缆是用于传输电力和实现电磁能量转换的一大类电工产品。一切工业生产、交通运输、建筑工程和设施、现代农业和科研、军工装备或军事设施、太空、海洋的探测以及社会生活,都与电缆产品息息相关。因此在电力行业中历来把用于电力系统的电缆比作为人体的血管,而电缆敷设是电缆运用的基础,在电缆的敷设中,我们需要注意什么呢? 1、一般规定 1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定:...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:3932 时间:2020-04-07
  • 直埋敷设 要注意什么? 在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1、如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2、如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3、如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2922 时间:2019-06-26
  • 数显仪表整理的控制电缆及其金属屏蔽标准源自网络,适用于施工中规范仪表工正确选用仪表信号电缆和电气控制电缆。每个仪表人都知道DCS系统、PLC系统或常规仪表控制系统均需要大量仪表信号电缆和控制电缆,正确选用仪表信号电缆和控制电缆并合理敷设可有效降低外部干扰和信号间的干扰,有利于提高控制系统的稳定性和可靠性。 仪表控制系统信号类型 在选用信号电缆和控制电缆之前仪表人有必要先熟悉控制系统常...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:5809 时间:2018-12-02
  • 桥架已经转了pl线了,楼层也标注了,系统图也识别了,已经生成了电缆清册,设备也标注了,但是一到电缆自动敷设的时候就找不到设备,怎么回事儿?急死了。谢谢指导。 并且图面识别识别不出来。大神指导一下吧!不胜感激!...查看详情

    用户:shanlianfang 浏览量:2463 时间:2017-10-27
  • 天正电气电缆敷设中,里面的标注设备的标高是采用相对标高么?我用在工业设计方面,采用绝对标高(所有的高程都是采用黄海的高程的),单根电缆统计的长度相差1倍多。另外,标注设备界面中的图面识别无法用,总要一个个的去手工标注设备,问题可能出在哪儿?谢谢!!...查看详情

    用户:zhouguoy 浏览量:6952 时间:2017-02-22
  • 天正电气图片1

    我用的是天正电气2014+CAD2014+WIN10 64位,在三维桥架和电缆敷设上有几个问题,不知道是软件问题(破解版)还是硬件问题。 1、在这台电脑上画好图纸后,在低版本(CAD2008+天正电气8.0+WIN732位)电脑上打开图纸后,看不到桥架,桥架转换的PL都可以看到,而且通路检查都可以,就是桥架看不到,恢复可见命令用了无效。 2、清册导入功能:点击清册导入——导入控制电缆表——选择文件...查看详情

    用户:黑店胖厨子 浏览量:2218 时间:2017-02-07
  • 本帖最后由 无涯子01 于 2015-9-1 20:28 编辑 1、天正电气中,电缆清册提取功能只能提取表格式的电气系统图,那么其他形式的系统图有没有办法提取呢? 2、天正电气中,跨层电缆敷设时,虽然使用了多图连接的功能可以敷设,但是电缆统计的长度没有计算楼层高度,这个怎么解决? 3、三维桥架中,绘制竖管的时候无法生成垂直下弯通;另外当桥架从右往左画,在末端绘制立管的时候,立管生成不能与水平桥 ...查看详情

    用户:co1441108393445 浏览量:6663 时间:2015-09-01
  • 我是新手,最近让设计一个电力电缆的外部敷设施工图,我不知道该做哪些设计?有知道的麻烦说一下,谢谢您能回复我。...查看详情

    用户:li8215011 浏览量:1715 时间:2015-01-13
  • ...查看详情

    用户:yilingguoguo 浏览量:6411 时间:2014-12-12
  • 天正电气图片1

    这两天用天正电气做电缆敷设时(第一次学习使用这个功能),一路顺畅,到最后两步崩溃, 具体顺序如下 1三维线槽画好,OK 2PL线转换,ok 3新工程名定好OK 4电缆清册导入OK 5点击清册项,进行设备标注,OK 6点击电缆敷设,进入表项,选择手动敷设, 7稍等后,CAD出现致命错误, CAD 2008与CAD2014都试过,这个图纸有教育版字样,不知有没有影响 4962690 496...查看详情

    用户:kekeling888 浏览量:11449 时间:2014-09-03