各位大侠好!请教问题:厨房间的事故排风机需要防火阀控制吗?原图为双速风机,并要求与燃气报警联动。...查看详情
如题如图,商场一层一个防火分区,虽然厕所临外墙,但建筑立面要求厕所不能设外窗,所以要设机械排风。 商场各单间是在一个防火分区里,还考不考虑火、烟通过风管窜越?支管设不设置防火阀? 5096540...查看详情
因条件限制,如下图所示,此处储油间事故排风管上安装的防火阀是70℃常开防火阀还是70℃电动防火阀更为合适?依据是? 4506713 4506713...查看详情
问题如下:如果我们的新风机置于空调机房内,从室外引新风,此时的在出空调机房这里应该加防火阀,从室外引新风处除了 加调节阀还要加防火阀吗??----求解 如果是通过井道引新风,是不是出井道处和出空调机房处 都要加防火阀???? 排风机同上问题。。。 不同设计都不一样,现在搞糊涂。。。。求高手解答...查看详情
卫生间排风,70度的防火阀需要电控吗...查看详情
排风系统中风机的出入口需要设防火阀不?怎么设?哪位大侠指导下,请提供下依据! !谢谢...查看详情
某工程施工图设计说明:送排风管穿越机房隔墙处设置70度电动防火阀.排烟风机入口处设280度排烟防火阀. 对于这个说明,我是觉得严重不合理了,难道大于70度温度的时候就关闭防火阀不排烟了?何必要设置电动的防火阀呢?易溶片形式的不就行了么?那么浪费?排烟风机一般设置在机房里,既然已经在隔墙处设置了防火阀,为什么在风机的入口处还要设置防火阀?有什么用?防止机房内部着火啊?有意义么? 我们工程的做法:送风...查看详情
一类高层(七层图书馆)的公共厕所排气扇(带止回阀)直接安装风井在侧墙上,没有风管,不设防火阀行不行?...查看详情
排风垂直管道穿越楼层需要安装防火阀吗?...查看详情
地下车库的排风机房,通过竖井排到地面。 另外,截至阀可否装在风机入口? 1759593...查看详情
有个车库的排风兼排烟系统,风机入口设置了280度的放烟防火调节阀,这个位置需要调节功能吗?是不是多余的,有没有调节的必要?...查看详情
防火阀是风机出来接风管上的位置的...查看详情
我现在负责的工程,卫生间排风管上加了防火阀,请问有必要吗?排风机带有止回功能,排风管还需要再安装止回阀吗?...查看详情
大家平时做设计的时候新风机和排风机都加了调节阀和防火阀吗?我记得见过很多图纸都加了,平时做的时候也都加了,可是那天翻规范,发现好像没有必要啊,到底要不要加呢,大家给点建议,谢谢了。...查看详情
我看有些图的防火阀是在机房的外面,也有些在里面,有区别吗????请教...查看详情
请先看《建筑时报》一文章 小议排烟防火阀开启状态 编辑同志: 排烟防火阀的应用对于防止建筑火灾的发展具有重要作用,但因正常状态下的阀体开启状态在《高层建筑防火排烟设计规范》、《建筑设计防火规范》中没有明确的规定,导致设计人员看法不一,这也影响了设计图纸明确标注,给设备采购、监理工作等带来了很多不便之处。现借贵报一角,结合个人经验谈一点看法,以供同行参考。 排烟阀主要用于排烟系统的风管上,用于控制排...查看详情
排风兼排烟风管接竖井,我觉得要280度防火阀,大家给点建议 但是我看到有些图纸,设计的是70度的,请问DX、斑竹是什么原因呢,有什么规定呢? 谢谢...查看详情
我是做电气的,有问题想请教一下,风机的送风口、排烟口、排风口、各防火阀的供电电源是220V的还是24V的 它的电源引自何处 请各位大师帮忙解决一下,一直没搞明白...查看详情
个人认为送排风机前的防火阀主要是为了切断火灾蔓延的通道,今天与设计讨论时他认为主要是为了保护风机,但我认为送排风机处于防火分区内部,失火时风机与防火阀同时处于高温中,防火阀怎么可能保护得了防火阀,但一时争论不下,想想听听各位有何高见...查看详情
排风机排风不过防火分区,不穿楼板,机房是否要加防火阀?...查看详情