新《火规》问答一: 《火灾自动报警系统设计规范 》 管理组会同本刊开设新版 《火规》 学习栏目, 将各地宣贯过程中设计人员反映较集中的问题,汇集整理并作出解答, 陆续在此刊发, 以帮助大家尽快理解掌握新版《火规》。 ● 条文:消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 疑问:如何界定 “无关 ”“有关 ”?哪些弱电系统可以合用消防控制室? 解答:单一功能的消防控制室, 不允许其它系...查看详情
《新火规》电气25条调整要点 1、新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)。 2、第3.1.5条:“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手报、联动模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量”。(新增加内容) ——也就是说,每条总线回路最多可连接180个设备(是指连...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/41/1432086041.jpg 《新火规》电气25条调整要点 1、新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)。 2、第3.1.5条:“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手报、联动模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200...查看详情
2014年5月1号,新《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013开始实施,对比原来旧规有些内容改变不小,现总结几个改动较大的地方如下:一、地址容量减少。 现任一台火灾报警控制器所连接的设备总数和地址总数均不应超过3200点;每一总线回路连接设备总数,即地址总数不应超过200点。任一台消防联动控制器地址总数不应超过1600点(正好一半),每一联动总线回路连接设备总数不宜超过100点(也正好...查看详情
今天入手了正式版的GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》,然后粗读下发现其内容相当坑爹。其中前后描述矛盾也就罢了,与其他现行国家规范冲突不说,还对火警系统的普及及实施作出了逆向作用,实在让人无语。 一般来说,规范出新版要么是因为时代或[color=rgb(51...查看详情
谁有电子版的上传(或能提供下载地址),超感谢! 1759579...查看详情
各位同行,高规、自动喷水灭火系统的设计和验收规范2005年都修订了,不知为什么火灾自动报警系统的规范不跟着变,依然使用98年版本?...查看详情