一、布置 1.直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于下表的规定,且不应小于1.8m。 注: 1)设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。 2)严重危险级和仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。 ...查看详情
作者 宁波江北住建李绍辉 1、 消防控制室: ①地板下电缆线直接明敷设,未敷设在封闭式金属线槽内,不符合《火报规》 11.2.1 条; ②不同电压等级的电缆线混合敷设,不符合《火报规》 11.2.5 条; ③地下室穿线孔穿越楼板处及桥架内均需采取防火封堵措施,不符合《建规》 6.2.9-3 条规定; ④防静...查看详情
【导读】 由广东建科院和所属总站有限公司主编,广州市住房城乡建设局和广东省消防救援总队等单位参编的广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》(DBJ/T15-248-2022)(以下简称“规范”)于近期由广东省住房和城乡建设厅批准发布,自2023年8月1日起实施。 本规范是继《建筑消防安全评估标准》(DBJ/T 15-144-2018)之后,由广东建科院主编发布的第二部消防领域省级标准。...查看详情
经组织专家委员会审查,现批准《建筑工程消防施工质量验收规范》为广东省地方标准,编号为DBJ/T15-248-2022。 本标准自2023年8月1日起实施 。 本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理,由主编单位负责具体技术内容的解释,并于出版后在广东省住房和城乡建设厅门户网站(http://zfcxjst.gd.gov.cn)公开标准全文。 广东省住房和城乡建设厅 2022年12月2...查看详情
求更新最新版本...查看详情
广州市住房和城乡建设局关于支持专业化规模化住房租赁企业提升“城中村”租赁住房品质的指导意见 为贯彻落实国家发展租赁住房的部署和要求,扶持专业化规模化住房租赁企业发展,多渠道筹集租赁住房房源,有效提升“城中村”租赁住房品质,结合我市实际,制定本意见。 一、工作目标 坚持尊重历史、实事求是,立足 “城中村”房屋既有现状和实际使用状况,针对可租可用面积着力提升品质。坚持政府引导、村民自...查看详情
浙江省建筑工程消防验收规范...查看详情
1问题 《建筑设计防火规范》表述了多类人员密集场所,请问人员密集场所的具体指标标准,如人员密度值等? (2020.10.26) 住房城乡建设部 《消防法》第73条规定:人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、...查看详情
建设工程消防设计审查验收工作相关规范标准技术难点问题解答(江苏定稿版参考)-机电部分收录于话题...查看详情
DGTJ 08-2177-2015 建筑工程消防施工质量验收规范...查看详情
建规和火规已经实施一段时间了,有很多设计和施工的疏忽导致工程返工、误时。而这些问题是在设计和施工中经常出现的。希望大家在设计和施工时多加注意避免不必要的返工。一、现场验收常见问题1、每个报警回路实际连接的消防报警及联动设备总数不应超过180个,其中实际连接的联动点数量不应超过90个,每台主机所实际连接的设备的总数不要超过2880点,如超过该点数可多台区域机联网实现。除此之外每个隔离器所带的编码设备...查看详情
来自逃生系统整体解决方案的供应商...查看详情
各机电专业的消防设计1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀; 2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min; 3、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室; 4、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道; 5、疏散用的事...查看详情
GB50498-2009 固定消防炮灭火系统施工与验收规范 附条文说明...查看详情
本帖最后由 广州吉普 于 2015-11-25 19:36 编辑 5403196大家一起学习一下...查看详情
5297670...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/94/1432776294.jpg 消防新规范GB50116—2013自2014年5月1日起执行,到现在已经有1年多时间,在这期间很多消防验收中遇见的种种新问题导致验收不通过,以下10条的变动又是消防验收的重点。 1、主机,无论国产还是进口的,所带的探头,按钮及模块总数,不能超过3200点,超过此数,应增加主机。 2、...查看详情
新规范GB50116—2013,自2014年5月1日起执行,到现在已经有半年时间,在这期间很多消防验收中遇见的种种新问题导致验收不通过,以下10条的变动又是消防验收的重点。 1、主机,无论国产还是进口的,所带的探头,按钮及模块总数,不能超过3200点,超过此数,应增加主机。 2、水泵,风机,都不允许用变频方式启动,都得是一步直接启动,其控制柜里面不允许加变频器。 3、回路,编的最大号不允许超...查看详情
最新浙江省消防验收规范...查看详情
本帖最后由 wzxlove 于 2014-2-13 10:38 编辑 本规范规定了建筑工程消防验收适用范田、验收内容、验收方法、抽查比例和判定规则。本规范适用于浙江省行政区域内工业与民用建筑的新建、扩建和改建(含室内装修、用途变更)等工程的消防验收。本规范不适用于炸药厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)等工程的消防验收;其它建设工程可参照本规范执行。...查看详情