1.1一般规定 1.1.1 洁净厂房内各洁净室(区)的空气洁净度等级,应根据电子产品生产工艺特点和洁净室型式确定。 1.1.2 气流流型应根据各洁净室(区)空气洁净度等级和电子产品工艺特点的不同要求选用。 1.1.3 有下列情况之一者,净化空调系统宜分开设置: 1 运行班次或使用时间不同; 2 生产过程中散发的物质对其他工序、设备交叉污染,对产品质量或操作人...查看详情
一般规定 一、洁净厂房净化空调系统的施工、验收除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。 二、净化空调系统施工中使用的材料、附件和设备应符合工程设计图纸的要求,并不得产生或散发对产品生产的正常进行、产品质量和人员健康有害的物质。 三、施工中所使用的材料、附件和设备应具有产品出厂合格证等,进施工现场前应经验收,并应做好产品验收记录。 四...查看详情
近年来,各类电子厂房兴起很快。由于各类电子厂房生产工艺的差异,其洁净度的要求也不尽相同。在高级别净化工程中,FFU(Fan FilterUnit)的应用越来越多。其主要原因是FFU布置灵活,运行节能,避免庞大的风管系统,节省了建筑空间及能源,改造容易等特点。但是在中低级别的净化工程中,房间面积一般较大。在同一房间内,不同工序需要的洁净度也不一样。由于FFU的价格仍停留在较高的水平上,如果整个房间按...查看详情
1、原有净化空调工程情况 1.1 简况 该厂房位于天津市开发区,建于1995年,主要生产半导体芯片。系统总面积1510m2, 其中空调面积385m2,净化面积1125m2,净化级别除黄光室为千级外,其余均为万级。 1.2 系统存在的主要问题 5370493 (1)厂房内只对千级间黄光室设围护结构, 其余房间均为敞开式,净化区域与非净化区混合在一起,系统较为混乱,难以控制和调...查看详情
图纸简介: 无菌一万级净化空调系统送风必须经过初、中 、高效三级过滤 ,高效过滤器装在系统末端 .换气次数>40次/小时 ,送风采用顶送方式 ,回排风采用下侧回方式.系统送排风机设置变频器 一万级净化空调系统送风必须经过初、中 、高效三级过滤 ,高效过滤器装在系统末端 .换气次数>25次/小时 ,送风采用顶送方式 ,回排风采用下侧回方式.系统送排风机设置变频器 .十万级净化空调系统送...查看详情
图纸简介: 本图是万级化工厂净化厂房空调装修施工图,图纸包括装修平面图、空调风口布置图、自来水、纯化水、排水平面图、空压管道平面图等。 投稿网友: supersky1215 上传时间: 2014-08-08...查看详情
图纸简介: 此图纸为某千万级净化工业厂房暖通空调设计图采用蒸汽提供热源,冷冻水提供冷量。采用蒸汽加湿压力0.4PMA,空调器采用双热源表冷器,一路蒸汽换热,一路冷冻水换热。房间空气净化达到千万级的标准。 投稿网友: liuhuajianlaosi 上传时间: 2014-07-30...查看详情
图纸简介: 本图纸为某电子厂房净化空调系统设计图纸;净化级别为千级和万级,本次设计范围为该厂房的净化空调系统以及相应配套的制冷机组及其冷冻冷却水管网系统设计,值得参考。 投稿网友: gugugu3333 上传时间: 2014-06-18...查看详情
图纸简介: 本图纸为电子厂房净化空调防排烟暖通设计图,图纸包括设计说明、洁净厂房净化区平面布置图、空调送风管平面布置图、空调回风管平面布置图、排烟平面布置图、系统图、大样图。 投稿网友: bozu123 上传时间: 2014-06-05...查看详情
图纸简介: 本图纸为某净化厂房的全套空调净化通风系统施工图,包括送、回风,排风、排烟平面图,设备表、材料表。 补充说明:本图纸相对比较全面,图面表示清晰,供净化空调系统初学者参考。 投稿网友: lyf_349690552 上传时间: 2014-04-22...查看详情
图纸简介: 电子厂房洁净空调,十万级,系统流程图,平面图,设计说明,送风,排风,回风,新风, 投稿网友: hhtianntian 上传时间: 2013-07-26 图纸省份: 四川...查看详情
030113关于风机温升对净化厂房空调冷负荷影响的探讨...查看详情
020511某后道封装测试洁净厂房的净化空调设计...查看详情
天津市某电子厂房净化空调工程改造设计...查看详情
广东人 小莫 13925779651 销售水处理设备 希望认识各方面的朋友,我个性开朗,今年22岁 认识很多朋友,希望能与你成为朋友,我是诚信的人,请你放心,如你提供了客户,做成了一定会感谢你,你也有一份提成!QQ470286159 如有什么疑问可以也我沟通联系的!...查看详情
我想请教: 1.电子厂房的净化空调采用组合式空调机组还是其他的专用的机组? 2.如果采用组合式空调机组?冬季加热采用热水? 夏季的二次加热采用电加热?两个加热段是合用的吗? 3.还有现在洁净厂房设计规范的洁净级别1级、2级、3级、4级、5级、6级等和以前说的100级、1000级、万级、十万级、三十万级是什么关系? 4.末端只采用普通的高效过滤器就可以吗?...查看详情
上海某微电子设备公司生产厂房的净化空调设计...查看详情