中央通风更新时间:2024-04-20 10:36:35

本专题为土木在线中央通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与中央通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    本期我们来聊聊通风系统设备的调试。 一、风机检查、调试 1、安装前: 应对风机各部件进行全面检查,机件是否完整,叶轮与机壳的旋转方向是否一致,各部件间连接是否牢固紧密,叶轮、主轴、轴承等主要部件有无损伤,传动组是否灵活等。若发现问题,应立即予以修和调...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:19 时间:2024-01-03
  • 中央空调图片1

    空调通风系统清洗消毒操作流程:考查现场,确定具体施工方案→设备器材进场→空调设备停机、挂警示牌→作业现场的隔离、保护和安全警示→开集尘设备连接口和清扫口→检测清洗前风管内部情况→封堵当前清洗作业以外的分支管→按顺序清洗风管→检查清洗结果→进行通风管道消毒并录像→拆除清洗设备→恢复设备连接口和清扫口及保温→检查、调整风量调节阀→开机试运行→撤出施工机具→撤去保护安全警示→清理作业现场。具体如下: ...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:7 时间:2023-10-25
  • 中央空调图片1

    温泉区-广东3.8万平温泉度假酒店二次装修中央空调机通风施工图 相关资料详见:广东3.8万平方某温泉度假酒店二次装修水电暖安装施工图(包括弱电智能化及中央空调系统) 温泉区 一.空调冷热源及空调系统: 本工程地下温泉区及酒店负一层建筑面积约12822.0m2;空调面积约为8283.0m2,夏季空调计算最大冷负荷约为2046.3kw,平均冷指标:159.59w/m2,冬季空调计算最大热...查看详情

    用户:青春年少 浏览量:60 时间:2023-03-25
  • 中央空调图片1

    广东3.8万平温泉度假酒店二次装修中央空调机通风施工图 相关资料详见:广东3.8万平方某温泉度假酒店二次装修水电暖安装施工图(包括弱电智能化及中央空调系统) 一:地上客房区 1.空调冷热源及空调系统: 本工程地上酒店空调面积约为4652.5m2,夏季空调计算最大冷负荷约为835.86kw,平均冷指标:179.66w/m2,冬季空调计算最大热负荷约为243.71kw,平均热指标:52.38...查看详情

    用户:青春年少 浏览量:50 时间:2023-03-25
  • 如今,在空调业呈整体上升姿态的同时,中央空调也已悄然进入千家万户。但是,与普通空调相比,中央空调因其特殊性在安装上有很高的技术要求。其中, 对通风系统的测量便是中央空调安装的关键 。下面,跟着小编的步骤,一起来看看中央空调通风系统是如何测量的呢?! 根据现场情况,以选择满足对应测量范围和精度的风速仪。 我们主要从以下两个方面对中央空调的风量进行测量。 ...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:30 时间:2022-03-30
  • 定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 一、在新风系统中的应用目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:117 时间:2021-10-13
  • 镀锌风管板材厚度认知 板厚的处理包括:标明通风管和管件的尺寸,用外部尺寸计算矩形风管,用外径尺寸计算圆形风管。通风管道用薄钢板、镀锌钢板、铝板和不锈钢板的厚度一般在0.5~2mm,展开后对尺寸的影响很小,在展开放样时可以忽略。但是,对于有特殊要求的厚壁风管和部件,当板壁厚度大于2mm时,必须考虑板壁厚度的影响,也就是说,对于圆形风管的扩张和切割,在计...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:113 时间:2021-09-10
  • 收录于话题通风管道工程量计算规则1, 薄钢板风管(1)风管按不同规格以展开面积计算,管上检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积不扣除。(2)计算风管长度时一律以图注中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括通风部件(如风阀、风口等)所在位置的长度。风管直径和周长按图注尺寸展开。但咬口风管的接口及翻边量不得计算在展开面积内。(3)风管导流叶片按叶片的面积计算。(4)风...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:457 时间:2020-09-21
  • 腾讯和老干妈跨界吵架,腾讯的总部大楼中央空调需要及时清洗消毒,吃瓜群众表示想关心一下老干妈总部大楼和生产车间的通风系统在疫情之下需要清洗消毒,洁净环境吗? 通风管道的清洁(洗)应采用专用清洁(洗)设备,包括:风管内部观察与记录(摄像、录像)设备、机械清扫设备等,带有高效过滤器的污物捕集设备(0.3um颗粒物净化效率99.97%)及其它配套设备、工具、器械等。 ⒉开工前,施工单位应查阅有关技术资料,...查看详情

    用户:高利洁环保设备 浏览量:391 时间:2020-07-02
  • 风行FEX-A81彩钢酚醛复合风管是双面铝箔酚醛泡沫复合风管的升级产品, 它外表为涂层彩钢,内壁为复合铝箔,中间保温层为号称保温之王的酚醛材料,克服了以前酚醛风管强度弱,外壁易破损的致命弱点,发扬了镀锌铁皮的优势;该板材经裁切、胶接、法兰连接成超级复合风管。是镀锌铁皮风管的新一代进化产品。保留了酚醛复合风管的各项优点。 l 国内唯一同时拥有聚苯乙烯连续挤出生产线和酚醛连续全自动生产线,均一次发...查看详情

    用户:fengxing741 浏览量:246 时间:2019-05-20
  • 中央空调图片1

    中央空调风系统设计问题: 59091421、送、排风口的距离要适当:排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路。 2、选用合适的风阀:从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。①、风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。②、明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损...查看详情

    用户:年念1 浏览量:1271 时间:2017-11-17
  • 中央空调通风系统主要包括风管、新风管、中央空调风柜、送风口、封风口、空气处理机组、风机盘管等。空调系统经过长期运行,很容易出现灰尘沉积与堵塞,造成微生物滋生、风力受阻、机组能力下降和压缩机功耗增加等问题。解决这些问题最根本的方法就是进行彻底清洗。下边小编就为大家介绍一下中央空调冷水机水系统与通风系统如何清洗。 1、空调水系统的清洗 因为空调水管内表面附着的Ca2 、Mg2 、Fe2 等化合物即水垢...查看详情

    用户:co1484810847578 浏览量:613 时间:2017-08-29
  • 消息来源:工程建设标准资讯 2017年3月7日,由中国建筑科学研究院主编的认证认可行业标准《中央空调通风系统清洗服务认证要求》编制组成立暨第一次工作会议在北京召开。 国家认监委(CNCA)科标部标准管理处冯增健副处长、国家认监委(CNCA)认证认可技术研究所范爱红老师、中国认证认可协会(CCAA)技术标准部傅斌友博士、中国建筑科学研究院认证中心张仁瑜副主任、中国建筑科学研究院标准规范处王晓锋副处长...查看详情

    用户:天王盖地虎1 浏览量:1124 时间:2017-06-21
  • 中央空调风系统设计总结 http://img.mp.itc.cn/upload/20170224/212ca5501e93429285373975216a3f14_th.jpeg1.送、排风口的距离要适当排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路2.选用合适的风阀从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进...查看详情

    用户:汪俊杰 浏览量:6434 时间:2017-05-31
  • 摘要中央空调通风系统在现代建筑的重要组成部分,其对于建筑内正常温度以及通风的保证有着重要作用。中央空调通风系统的清洗工作的进行对于促进其自身作用的发挥有着极大的意义,相关部门必须加强对其的重视,积极的采取措施促进中央空调通风系统清洗工作的进行,为中央空调通风系统作用的发挥奠定基础。就目前我国的中央空调通风系统的清理状况来看,其还存在许多问题,这对于我国中央空调通风系统作用的发挥造成了影响。本文就中...查看详情

    用户:miaomiaow1 浏览量:534 时间:2017-05-22
  • 邱老师您好!我想请教一下,在水源热泵中央空调机房的通风设计中,有平时通风,和事故通风,事故通风的计算方式是否为L=247.8*G*0.5(m...查看详情

    用户:wms9796 浏览量:582 时间:2016-12-21
  • 中央空调通风系统主要包括风管、新风管、中央空调风柜、送风口、封风口、空气处理机组、风机盘管的那个。空调系统在长期运行的过程中,很容易出现灰尘沉积与阻塞,造成微生物滋生、风力受阻、机组能力下降和压缩机功耗增加等问题。解决这些问题最根本的方法,就是对空调通风系统进行彻底的清洗。但是,如果清洗中不按照规范的技术要求操作,通风管道中的灰尘、细菌和微生物等将对周围的环境、清洗人员、空调用户和空调设备带来极大...查看详情

    用户:qq_1476430321383 浏览量:528 时间:2016-12-01
  • 通风排烟图片1

    中央空调管道用阀门的选型设计: 1、冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀; 2、水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀; 3、集、分水器之间压差旁通阀; 4、集、分水器进、回水管蝶阀 5、水平干管蝶阀; 6、空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀 7、风机盘管闸阀(或加电动二通阀) 注:一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于1...查看详情

    用户:感觉自己萌萌的 浏览量:951 时间:2016-08-23
  • 这个问题一直困扰我,很多地方实际是只有空调没有机械通风,也不知道规范上哪一条或哪几条能看出机械通风是必须设置还是可以不设置而只是自然通风就可以。请各位大侠不吝赐教,感谢!...查看详情

    用户:admin668 浏览量:380 时间:2016-08-09
  • 中央空调的送风方式有多种,对于风冷式或水冷式功率在7.5kW以上的大型单元式空调机组一般采用送风的余压较大,因此采用来连接送风管道,以风口送风。这种送风方式有三种连接方法。 (1) 将空调器直接置于室内接风道德形式,风口为散流器,无回风口,循环风可由机组中部或两侧面的回风格栅吸回,这种形式可以省回风管道。 (2)将空调器置于房间外部,在送风风管分支管上装设散流器风口,空调房间的回风经由专门设置回风...查看详情

    用户:qq_1456984703105 浏览量:542 时间:2016-04-13