地热供热更新时间:2024-05-20 07:25:33

本专题为土木在线地热供热设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地热供热设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 知识点:地热供热系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、地热井井泵和循环泵应采用变频控制装置. 2、地热供热系统应在便于观察到的位置设置监测仪表,并应监测下列重要参数: (1)地热井供回水温度和循环供回水温度; (2)地热流体侧流量和循环水侧流量; (3)地热供回水压力和循环供回水及补水压力; (4)地热井的水位。 3、流量、温度、压力传感器的测量范围和精度应与二次仪表匹配。 4、地热井的水...查看详情

    用户:a过好每一天 浏览量:13 时间:2022-09-21
  • 知识点:地热供热管网与末端装置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.1.1.5.1 地热供热管网 1、地热供热管网的设计和施工应按现行行业标准《城市热力网设计规范》CJJ34和《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28的规定执行。 2、地热供热管道宜采用直埋敷设,并应符合现行行业标准《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81的规定。 3、地热水输送管道应根据地热流体的化学成分,按其腐蚀性...查看详情

    用户:a过好每一天 浏览量:24 时间:2022-09-21
  • 暖通资料库图片1

    5786767 5786768 5786767...查看详情

    用户:abcwohao 浏览量:1085 时间:2017-05-17
  • 想利用地下水进行供热,地热水温度大约65°,但是水中氯离子达到4000mg/l,请问有什么解决方法...查看详情

    用户:不会飞的atm 浏览量:2561 时间:2017-03-20
  • 一个每层高为3米,共26层的住宅建筑,铺设地暖的话,该如何进行分区,哪里可以找到有关这的问题的参考资料?...查看详情

    用户:暖通给排水牛犇 浏览量:669 时间:2016-11-01
  • 低温热水辐射采暖 (简称水暖)——即壁挂炉采暖,通常水暖系统以低温热水为热媒,通过在室内的地面(如水泥地面、瓷砖地面、木板地面)下铺设的专用地暖管道内循环把地表加热,以整个地面作为散热面,均匀的向室内辐射热量,是一种对房间微气候进行调节的节能采暖系统。低温热水辐射采暖起源于北美、北欧的发达国家,该技术在欧洲已有多年的使用和发展历史,是一项在欧洲非常成熟且应用广泛的供热技术。目前在我国也得到了日益广...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:2827 时间:2015-07-17
  • 从8月15日开始,包头市热力总公司开始受理央求处置连续供热事务。由于选用网上阅读的任务办法,本年包头市热力总公司用户提出的连续供热央求2至3个任务日即可办结,比上一年的处置时限缩短大约5天左右。 包头市热力总公司供热督查大队任务人员引见,早年他们对用户提出的连续供热央求实施的是报表阅读准则,处置过程中办事员至少要跑六、七个当地才能够办完。本年,在采暖期降临前,督查大队访问各供热公司,就处置连续用热...查看详情

    用户:lilala2012 浏览量:745 时间:2012-08-16
  • 小区供热管网,小区为地热,则管网的供回水温度定为多少?换热站还没建成。我还想请教高人这个供热管网的补偿,在什么情况下可以采用自然补偿,就是管道超过多长就要加补偿器?求高人指点...查看详情

    用户:czw0603170133 浏览量:11642 时间:2012-01-01
  • 请问地热盘管100延长米能供热多少面积,管pERT20*2,55/45度,地点哈尔滨,功能住宅,层高5米...查看详情

    用户:qlz043000 浏览量:5100 时间:2010-12-09
  • 锅炉房是间歇供热的,小区是否可以设计地热。除了可在锅炉房增加一套换热系统以外。锅炉房间歇运行对地热系统有什么影响?规范是否有要求?地点在黑龙江...查看详情

    用户:hrbzhd 浏览量:1274 时间:2009-08-21
  • 如题,我家新买了房子,是散热器采暖的。有人建议我改成地热采暖,说了采用地热采暖的各种好处,我也动心了,但是我们的热源是锅炉房间歇供暖的,请问可以改成地热形式吗?另外地热供暖有什么缺点?望不吝赐教!!:kiss:...查看详情

    用户:zhdp2000918 浏览量:6798 时间:2008-12-01
  • 地热井的综合利用前景:地热井与水源热泵、锅炉进行联合供热、供冷、生活水,更经济的利用地热资源,降低地热尾水回灌温度,提高能源利用率,为环保、节能减排做贡献。欢迎大家一起交流。QQ:450896035...查看详情

    用户:liuyanmei07 浏览量:2053 时间:2008-02-14
  • 同样的建筑面积,地热和暖气片采暖的循环泵选择上,该怎么考虑呢?尤其是扬程?...查看详情

    用户:haobo-10 浏览量:1462 时间:2007-12-25
  • 现行的地热规程中,供热量的计算方法过于复杂,难以掌握。 按附表选择热媒供热量和管间距,容易造成材料和热能的浪费。即冬季室内过于干燥,靠开窗来减低室内温度,与地热 节约能源的初衷向背。...查看详情

    用户:somebody665 浏览量:1620 时间:2006-07-27
  • 我见到的一个文档,感觉有价值,传上来,供大家参考。 针对天津某酒店目前供热热源不足的情况,采用地热热泵,充分利用地热尾水,并结合酒店原有采暖空调设备的能力,进行了技术经济分析...查看详情

    用户:iriart 浏览量:1023 时间:2005-12-04
  • 我的新居地处集中供热系统中,我想将部分室内采暖系统改为地热,采用金德pert管道,但又怕温度过高,布置哪里有价格适中、安全可靠的混水装置?如果不采用混水装置,将部分散热器回水作为地热热源,两套环路采用阀门调节(其中散热器环路是35米,地热77米),如此是否合理?...查看详情

    用户:aq1965 浏览量:2398 时间:2005-10-28
推荐专题
标签达人