室外供热管道安装 1 范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于 0.8MPa ,热水温度不超过 150 ℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢...查看详情
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1管材...查看详情
表C1-3 技术交底记录 工程名称 交底部位 工程编号 日期 交底内容: 室外供热管道安装 1 范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: ...查看详情
知识点:室外供热管道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、蒸汽供热管道的放水和排气装臵 (一)蒸汽管道的疏水和排水装臵 为了保证管道的正常运行,及时地排除管道内的凝结水,蒸汽管 道应设臵疏水和启动排水装臵。 1、蒸汽管道的疏水装臵 蒸汽管道正常运行时,由于在输送过程中沿途不断散热(热损耗),蒸汽将产生凝结水。蒸汽干管内的凝结水通过疏水器引至凝结 水干管;然后沿其干管送回到锅炉房的凝结水箱...查看详情
知识点:室外供热管道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、室外供热管道的布臵 室外供热管道的平面布臵,应在保证供热管道安全可靠的运行前提下,尽量节约投资。其布臵形式分为树植状和环状两种。环状避免了树枝状的缺点,但是投资大,一般较少采用。 树枝状的优点:造价低、运行管理方便。 树枝状的缺点:当局部出现故障时,其后的用户供热被停止。 适用:对供热供应要求不严的场合。 二、室外供热管道的敷...查看详情
管道支架的作用是支承管道,有的也限制管道的变形和位移。根据支架对管道的制约情况,分为活动支架和固定支架。 一、活动支架 支承管道且允许管道有位移的支架称为活动支架。活动支架的类型较多,有滑动支架、导向支架、滚动支架、吊架等。 1.滑动支架 滑动支架的主要承重构件是横梁,管道在横粱上可以自由移动。不保温管道用低支架安装,保温管道用高支架安装。 (1)低支架 用在不保温管道上,按其构造型式又分为卡环式...查看详情
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢...查看详情
3.4架空管道安装: 3.4.1按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。 3.4.2支架安装牢固后,进行架设管道安装,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。 3.4.3管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应使管道不产生弯曲为宜。已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡子固定好。 3.4.4采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管...查看详情
5、成品保护 5.1安装好的管道不得用做吊拉负荷及支撑、蹬踩,或在施工中当固定点。 5.2盖沟盖板时,应注意保护,不得碰撞损坏。 5.3各类阀门、附属装置应装保护盖板,不得污染,砸碰损坏。 6、应注意的质量问题 6.1管道坡度不均匀或倒坡。原因是托吊架间距过大,造成局部管道下垂,坡度不匀。安装于管后又开口,接口以后不调直造成。 6.2热水供热系统通暖后,局部不热。原因是干...查看详情
求助求助!!! 接了个活,山区的温泉直供入户,要做室外温泉水管道的施工图。现在迷茫了,要是室内热水管的话,这个活肯定是给排水的。但这个室外管道,需要考虑保温、补偿器、检查井,等 是不是应该让供热的做啊? 而且国家没有相关规范和图集啊。难道按照给水管做,然后加个供热常用的保温层? 补偿器细节 让供热的给我提设计条件? 头疼的是检查井。大致看了一下,给水和供热的标准图集。排气、排泥(泄水)的井的做法都...查看详情
当室外管网爆管后,补水泵开启,这时循环水泵出口压力是增加还是减小?循环水泵出口流量时增加还是减少/回水干管流量减少吗?...查看详情
在室外供热管道中哪些附件是必须有的?在什么地方设置?...查看详情
013_室外供热管道安装工艺技术交底...查看详情
真要算直埋供热管道的驻点,手算几乎不可能。电算迭代也够麻烦的。有谁以前真的算过么?我很纳闷!!!高手指点下 条件是出口入户作为固定端,系统无补偿器,无固定支座,只有弯头。 本帖最后由 chinaren 于 2009-4-24 22:04 编辑 ]...查看详情
技术措施上说:直线管道的伸缩长度不超过40mm?那么一般管道的伸缩量为长度*1.2,这样应该在三十米设置固定支架,那么就是每三十米设置一个伸缩器井吗?直埋管道由于有土壤约束要×系数,应该多少米设置一个呢?...查看详情
请问室外供热管道6寸和8寸应该用焊接管还是无缝管...查看详情
室外供热管网的保温管道的外保护层怎么套定额的问题. 1.如果是聚氯乙烯保护壳呢? 2.如果是预制保温直埋管呢? 1735824...查看详情
请问:室外供热直埋管道的保护层和保温层有没有最小规格限制?DN32的有吗?...查看详情
室外固定支座参见的标准图怎么那么多阿?有国标的97R,还有98S,还有05N什么的。 我看了几个图纸,有的整个支座就是个钢筋混凝土墩子,把管子包里面。而97r这种国标图籍直接用两条角钢焊起来,地下再加混凝土支座承受45kn的力。二者差距也太大了吧。。。 大家平时都参照那本图籍阿?对于支架地下的混凝土结构尺寸,大家都做到多少??...查看详情
户外蒸汽输送管道的防雷接地有什么要求,如隔多远要接地一次,法兰处要不要跨接等等。 翻了很多书都没有找到规范要求,北方的朋友应该做的多吧,请帮帮忙,最好提供规范出处!...查看详情