风机盘管送风更新时间:2024-04-27 01:41:25

本专题为土木在线风机盘管送风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风机盘管送风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    知识点:风机盘管风口布置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一台风机盘管一般设一个送风口;送、回风口距离超过七米但小于十米时,可一台风机盘管设两个送风口;超过十米时宜设两排及以上风机盘管。一台风机盘管一般设一个回风口。送风管就是风机盘管与送风口的连接管。回风管就是风机盘管与回风口的连接管。风机盘管的送风口与回风口不在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上回),送风口与回风口距离...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:298 时间:2022-11-11
  • 请教一下,风机盘管给一个房间送风,有四个送风口,设计成一个风机盘管“土”这样送风好,还是用两个盘管“II”这样送风好...查看详情

    用户:qq_1618307962304 浏览量:176 时间:2021-04-16
  • 请教各位,风机盘管+新风系统新风单独送到房间好,还是和风机盘管的送风管接在一起好?如果是接在风机盘管的送风管上,是不是应该采用45度斜接更好?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:770 时间:2017-12-19
  • 风机盘管的选型是根据送风量还是冷量?必须要画焓湿图吗?风机盘管加独立新风的设计步骤是什么...查看详情

    用户:刘建珍 浏览量:1749 时间:2015-04-13
  • 风机盘管一般在样本中都给了送风口的尺寸,比如:485*130。我们一般接侧送风口的时候直接用这个尺寸。可是如果是下送风呢,假设还是只有一个送风口,尺寸要如何确定?按正常风管水力计算那样选还是也可以用风盘给的尺寸?...查看详情

    用户:xiaozanzhu 浏览量:3345 时间:2014-01-16
  • 如果只用风机盘管,而不加新风,送风量指的是什么,怎么计算??...查看详情

    用户:wwodemingzi2013 浏览量:6547 时间:2013-11-04
  • 中央空调图片1

    看到一设计出的图纸,做的是风机盘管侧送风的,但却在侧送风前的送风管加了个静压箱,这样有什么作用,直接接侧送风口就可以了啊,为何还要做个静压箱,增加阻力损失啊,本来风机盘管静压就不大了 4510592...查看详情

    用户:kyben 浏览量:14247 时间:2012-06-05
  • 中央空调图片1

    一、吊顶的风机盘管(下图),接出风道向房间送风,这段风道的尺寸,我请教了公司里的两个人: 4504670 甲:跟风机盘管的出风口尺寸一样大,不管风速 乙:按照风盘风量及风道风速4~5米计算风道尺寸 这两种方法得到的数据不一样的,不知道哪个是对的 二、再请教个天正的问题: 还是风道的问题,选择不同尺寸的风道,下方计算出的风速,是用颜色区分的,不知道各种颜色分别代表什么含义,合适还是不合适,我百度了没...查看详情

    用户:minran 浏览量:20147 时间:2012-05-24
  • 一般我们选择风盘型号的时候 是按照风量来选择的(多数情况我是按冷量选的,呵呵)。换句话说:室温波动范围决定温差送风,而温差决定风量。 那么我想问下: 1、对于三速开关的风机盘管,低中高三档风速,是否会影响送风温差? 2、从样本上看,风量和制冷量是成“反比”的。这个是什么原因?有时会觉得风量小,温差会大,制冷量会变大。 3、风机盘管一般是安装在 温度精度要求不高的场所,所以我觉得它的送风温差范围在 ...查看详情

    用户:money_yun 浏览量:5452 时间:2012-04-16
  • 我这面施工风机盘管直接加弯头下来这种,不加风道的 请问 风机盘管样册上的送风口大小 就是百叶风口的大小吗 求高人指教了...查看详情

    用户:hao276 浏览量:1512 时间:2012-03-22
  • 焓湿图上不是送风温差越大,送风量越少吗?那换低速的话,是不是送风温度会降低,那怎么起到调节房间温度作用呢?还是只靠水流量来调节...查看详情

    用户:夜宵77 浏览量:5615 时间:2012-01-10
  • 我有一个工地,风盘由甲方定位安装完成后。甲方又变更房间隔断。导致一台盘管的送风口与回风口不在同一房间内,这样有哪些后果。...查看详情

    用户:kelingsz 浏览量:18832 时间:2011-09-06
  • 风机盘管的静压和余压是一回事,10 帕相当 1 米的风管 通常送风距离 5~6Pa 每米比较符合实际情况 静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压(等于全压). 余压指设备除了风机还有盘管、滤网等辅件构成,扣除辅件的阻力剩余的全压就是余压,便 于选择配管等。 就风机盘管的接管来说,管道阻力不大(不超过 1Pa/m)主要考虑出风口、回风口的局部阻 力即可 一般厂家在选型时,对于常规的风...查看详情

    用户:wsdinyu 浏览量:15192 时间:2011-06-16
  • 请教风机盘管送风口和回风口可否直连,原毛胚房风机盘管已经吊装到位,现在做无吊顶的敞开式空间可否直接侧面装送风口,下面装回风口啊,请各位专家指导,有没有什么规定的! 本帖最后由 yuanjinf 于 2010-10-29 21:52 编辑 ]...查看详情

    用户:yuanjinf 浏览量:1490 时间:2010-10-29
  • 选择风机盘管时按照房间的冷负荷选可以吗?如果按照风量来选,如何计算风机盘管的送风量?...查看详情

    用户:lcz97144 浏览量:6544 时间:2010-09-28
  • 我看样本大金的四面出风机最高可以4.2m高度送风,现在我有一个项目是实验室,吊顶底标高是4.5m,不知道用这种风口行不,会不会出现冷、热风送不下去的情况,如果不行我就做吊顶空调箱接百叶送风口的方式了,这种效果应该好些,但是系统要复杂,希望见多识广的你能提供帮助,谢谢 本帖最后由 hwkkz 于 2010-8-3 10:01 编辑 ]...查看详情

    用户:我去画图了 浏览量:6971 时间:2010-08-02
  • 正在做一个项目,房间长度12米,甲方要求风盘放在房间的一端,不接风管,直接接风口。 我担心12米的距离太大,怕风吹不过去啊。 有没有这样的经验或书本依据啊?...查看详情

    用户:zfzfww 浏览量:14549 时间:2010-07-16
  • 我想请教一下。卡式四处风的风机盘管的送回风方式 还有他们的送风口和回风口分别在什么位置。。是否还需要外加送风口和回风口!谢谢:time:...查看详情

    用户:lizhen1987827cn 浏览量:2732 时间:2010-07-06
  • 当选择风机盘管送风口管径选择时,根据的送风量是按什么来确定啊?是根据风机盘管高中的三档的送风量吗?:Q...查看详情

    用户:lihongkuo2008 浏览量:1478 时间:2010-04-22
  • 采暖供热图片1

    风机盘管侧送风口与装潢造型出风口的高差为700,我这样做风机盘管侧送风行吗?这样做风管长965,如果要风管再短点, 侧送风斜的风管角度最小要多少? 3634791...查看详情

    用户:dw130066 浏览量:2034 时间:2009-12-12
推荐专题
标签达人