  • 地源热泵空调系统主要包括两大部分:一是建筑物内的水环路空调系统;二是地源热泵空调系统的地下部分,即地下耦合热泵系统的地下热交换器、地表水热泵系统的地表水热交换器、地下水热泵系统的水井系统。 地源水经过热泵机组后,只是交换热量,水质几乎没有发生变化,经回灌至地层或重新排入地表水体后,不会造成对原有水源的污染”之类的说法应谨慎。如在广东,广州、深圳等地的气候条件是夏季供冷时间很长,且冷负荷比较大...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:19 时间:2023-02-13
  • 基于地下水压采目标的地下水源热泵系统井群调控方案 李海岭1,周雨泽2,曹亚新3,韩宇平4,窦明2 (1.安阳市计划节约用水办公室,河南安阳455000;2.郑州大学,郑州450001;3.天津市水利工程有限公司,天津300000;4.华北水利水电大学,郑州450045) 作者 李海岭 (1968-),男,河南安阳人,高级工程师,主要从事水资...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:51 时间:2021-01-28
  • 求一份地下水源热泵房土建结构图纸全套更好,谢谢...查看详情

    用户:渔阳匠人 浏览量:126 时间:2019-06-21
  • 热泵工程图片1

    虽然成井要求含砂量小于1/200000,且一般取水管七都设有旋流除砂器,但实际工程运行中,因成井工艺不到位(特别是含有淤泥或粉细砂的地质构造层),而使蒸发器、冷凝器阻塞的不在少数,轻则影响制冷、供热能力,重则造成压缩机烧毁。地下水水质也是影响水源热泵机组长期稳定运行的重要因素,重碳酸钙型地下水,Cl-,Fe2一含量高的地下水,都会对水源热泵机组造成一定的腐蚀和影响。为保证水源热泵机组能够长期稳定运...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:992 时间:2015-09-22
  • 居住建筑设计图片1

    北京The House国际花园 5292241 The House 环保节能 目前世界范围内的能源危机日趋严重,人类在寻求到新的能源解决方案之前必须依赖现有的能源生存。因此,节能成为全世界所面临的问题。随着我国城市建设的高速发展,建筑能耗逐年大幅度上升,已成为中国能源消费的主体之一,我国的建筑总能耗已达全国能源总量的45%。庞大的建筑能耗,已经成为我国国民经济的巨大负担。因此建筑节能势在必行,刻...查看详情

    用户:bspr21620 浏览量:690 时间:2015-08-10
  • 地源热泵空调系统还属初级阶段,该系统主要包括两大部分:一是建筑物内的水环路空调系统;二是地源热泵空调系统的地下部分,即地下耦合热泵系统的地下热交换器、地表水热泵系统的地表水热交换器、地下水热泵系统的水井系统。该系统的利用需要因地制宜、统筹规划、使用能量特点和水文地质条件相结合,逐步合理的推进地源热泵空调技术,这样才能有利于优化能源结构,在环保的前提下,提高能源利用效率。在广东,广州、深圳等地的气候...查看详情

    用户:ljyscl 浏览量:879 时间:2014-11-13
  • 1.地源热泵空调系统主要包括两大部分: 一是建筑物内的水环路空调系统; 二是地源热泵空调系统的地下部分,即地下耦合热泵系统的地下热交换器、地表水热 泵系统的地表水热交换器、地下水热泵系统的水井系统。 2.地源热泵地下水处理方式 地源水经过热泵机组后,只是交换热量,水质几乎没有发生变化,经回灌至地层或重新排入地表水体后,不会造成对原有水源的污染”之类的说法应谨慎。如在广东,广州、深圳等地的...查看详情

    用户:aifulai 浏览量:1570 时间:2014-04-24
  • 热源为地下水源热泵机组时,地暖供回水温差取多少比较合适。 虽然一般热泵供回水温差为5度,但是加大一点温差应该也是可以的,在大流量、小温差和大温差、小流量之间选择哪个比较好?...查看详情

    用户:gaoshang2324 浏览量:1077 时间:2013-12-24
  • 地下水源热泵需要把水抽上来再回灌回去,那么按照导则,如果是2类项目,那它的供水、排水量怎么计啊?是按抽水量,还是按抽灌水量的差值?...查看详情

    用户:jayg87 浏览量:714 时间:2013-04-27
  • 我在网上查到一篇文章,推荐给网友; 您所在的位置:中国采招网首页 > 采招资讯 > 发展水源热泵 解决地下水回灌是关键 正文 浅层地温能作为一种新型能源,在我国近几年发展迅猛,其中以地源热泵和水源热泵为主,尤以水源热泵运行经济。水源热泵一般是以浅层的温度稳定的地下水为介质,通过抽水井和回灌井的水路循环实现热交换的一种节能环保的新兴技术。 据制冷快报记者调查,在近20年来,地下水...查看详情

    用户:yanlufeng 浏览量:1687 时间:2012-12-12
  • 小弟在此向诸位老师请教,请问一下地下水源热泵的井水潜水泵怎么选型?冷冻水泵、冷却水泵选型我明白一点儿是根据流量、扬程来选,我现在不明白的是井水潜水泵选型时他的流量根据主机来定,那么他的扬程呢?假如打井100米深,他的扬程怎么确定呢?我看到一份淄博博山大通品牌的潜水泵资料上还有一个指标“配套管路规格”是什么意思呢?诚心请教,小弟谢谢了!@dk@ @dk@ @dk@ 本帖最后由 xiaogang9...查看详情

    用户:xiaogang9987 浏览量:6304 时间:2012-09-24
  • 我们这边,地下水进集分水器温度为26度,30度。 是不是太高了,地下水温度远高于室内回水温度,这样怎么可能节能? 还有温度太高,能给压缩机降温吗,冷却水温度一般不能高于多少?...查看详情

    用户:zhubo927 浏览量:3142 时间:2012-08-10
  • 图纸简介: 某地下水水源热泵全套机房施工图纸,图纸内容包括:设计说明,原理图,机房设备布置图,大样图等等。 投稿网友: 87607373 上传时间: 2012-06-14...查看详情

    用户:87607373 浏览量:359 时间:2012-06-14
  • 请教下大家,地下水中如果铁离子较高,做水源热泵时如何处理啊?...查看详情

    用户:xlws1985 浏览量:1029 时间:2012-05-11
  • 利用地下水的水源热泵取水.回灌难题破解! 众所周知 供暖制冷采用地下水的水源热泵环保,节能。国家大力支持。能否在目前基础上更节水,更节能?能否保证地下水100%回灌? 答案是肯定的,我能! 专利的产生背景: 2004年,供暖制冷面积32000㎡的一个20层楼国际饭店采用地下水水源热泵系统,试运行时发现,供回水能力都有难题,特别是回灌能力只能满足50% ,怎么办? 现场再增打新回灌井已没有条件,不可...查看详情

    用户:yanlufeng 浏览量:10622 时间:2012-05-08
  • 平时很少去项目现场,最近出差发现加上回来了解发现很多水地源热泵项目,地下水根本就没有做回灌处理,直接排掉了。 问现场维护人员说,本地区地下水丰富,我不知道丰富是个啥概念,最近去的这个项目机组用水量300立方/小时,不停的抽取地下水,经过机组后,直接排放到水沟里,感觉很浪费。为了赚钱,感觉做这样的工程很是缺德,难道没有人或者部门监管吗?...查看详情

    用户:lengnuanren 浏览量:4480 时间:2011-11-21
  • 求高人指点,土壤源热泵会不会污染地下水,该系统有没有污染呢?...查看详情

    用户:xswjmd 浏览量:706 时间:2011-11-17
  • 水源热泵系统中,万一出现了由于地下水位变化等因素导致水量不能满足系统设计要求怎么办?该采取神马措施去补救呢?请大家各抒己见,群策群力!!!...查看详情

    用户:td963852 浏览量:1331 时间:2011-09-17
  • 地下水源热泵系统对地质条件要求是怎样的(打井取水+回灌)? 土壤含水率达到多少才适合采用地下水源热泵呢? 渗透率又要多大?...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:5670 时间:2011-01-01
  • 地下水源热泵优势及问题探讨...查看详情

    用户:ishmilypp 浏览量:1550 时间:2010-12-18