  • 楼梯间及楼梯前室、电梯前室的加压送风管以及地下室的补风风管,属不属于消防排烟系统风管,这些风管所用材料是否也要按排烟风管材料的要求选用?...查看详情

    用户:益元 浏览量:63 时间:2023-06-05
  • 通风排烟图片1
  • 一、建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。二、除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。三、建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定:1、建筑高度大于32m的高层建筑,应采用楼梯间两点部位送风的...查看详情

    用户:pl_49248110 浏览量:84 时间:2023-03-03
  • 3.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m【图示】。〖注释〗1. 条文的制定: 本条强制规定的目的是为了防止送风系统担负楼层数太多或竖向高度过高,防烟楼梯间压力分布过于不均匀,影响防烟效果。2. 设计要点2.1 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风系统的送风量应按本标准第3.4.5条~第3.4.8条的规...查看详情

    用户:pl_85985988 浏览量:38 时间:2023-03-03
  • 一、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中规定:4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列要求: 1 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5h; 2 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.5h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.0h; 3 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,...查看详情

    用户:pl_48757650 浏览量:125 时间:2023-03-03
  • 《防排烟标准》第3.4.4 条:机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;3 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。最大允许压力差应由本标准第3.4.9条计算确定。由上可以看出,前室与走道之间的疏散门两侧的压差不能低于25Pa,其最大值应...查看详情

    用户:pl_21018284 浏览量:34 时间:2023-03-03
  • 导读:防火阀、排烟防火阀、排烟阀、排烟口、补风口、加压送风口,是我们经常混淆的概念,本文分解相关概念,以及区别及应用。 第一章 主要区别及应用 一、主要应用场所: 1、防火阀:主要应用在通风、空气调节系统、机械加压送风系统、补风系统上。 2、排烟防火阀、排烟阀和排烟口:主要应用在机械排烟系统上。 3、补风口:主要应用在补风系统上。 4、加压送风口:主要应用在机械加压送风系统上; 二、启动方式: 1...查看详情

    用户:pl_16908964 浏览量:32 时间:2023-03-03
  • 居住建筑设计图片1

    机械加压送风系统 1.机械加压送风系统原理及组成 (1)机械加压送风系统的工作原理 为保证疏散通道不受烟气侵害以及人员能安全疏散,发生火灾时,从安全性的角度出发,高层建筑内可分为四个安全区:第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;第三类安全区为走道;第四类安全区为房间。依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力,同时还...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:89 时间:2023-02-14
  • 建筑消防给水图片1

    关于排烟口(加压送风口)直接自动启动排烟风机(加压送风机)的问题,我曾发过多篇文章,本文综合实际应用情况及新版图集要求,作简要说明。 总线启动和连锁启动,各有利弊,目前都有应用,本文不持观点,尊重设计师的选择! 第一章 前言 本文并不反对总线启动,只是必须清楚,总线方案依赖于系统稳定性,在系统故障或“手动”状态下均无效,而目前大部分项目的实际运行都是“手动”状态,这是必须正视的问题。 当然...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:115 时间:2023-01-12
  • 建筑消防给水图片1

    防火阀、排烟防火阀、排烟阀、排烟口、补风口、加压送风口,是我们经常混淆的概念,本文分解相关概念,以及区别及应用。 本文共7大章节,建议结合视频理解: 防火阀?排烟防火阀?排烟阀?补风口?加压送风口 第一章 主要区别及应用 一、主要应用场所: 1、防火阀:主要应用在通风、空气调节系统、机械加压送风系统、补风系统上。 2、排烟防火阀、排烟阀和排烟口:主要应用在机械排烟系统上。 3、补风口:主要应用...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:76 时间:2023-01-12
  • 通风排烟图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 【问题】 《烟规》仅规定了机械加压送风口与机械排烟出风口位于同一面之间的距离要求,位于不同面的机械加压送风口与机械排烟出风口之间无要求,实际工程中如何掌握? 一、《浙江》 7.1.12: 对于加压送风机的进风口与机械排烟风机的出风口,当两者处于建筑物非相邻的建筑面(如南面与北面、东面与西面等...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:111 时间:2023-01-10
  • 火灾烟气是火灾伤亡的主要因素(占比80%以上),所以说,“开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命”! “开阀即排烟(防烟)",是指现场手动开启排烟阀(或送风口),排烟风机(或防烟风机)直接自动开启。 遗憾的是,目前的总线联动方式,几乎无法达到既定目标!!! 实际上,“手动开阀联锁启动防排烟风机”是历代规范的基本要求(始于1982版高规,已应用逾40年),只是近年才有争议。 “专线联锁...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:166 时间:2023-01-09
  • 本文解读“排烟机房、机械加压送风机房、空调机房、新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房”等场所,怎样设置自动灭火系统的问题,以及设置水灭火系统的风险及对策! 一、是否需要设置自动灭火系统: 1、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房内应设置自动喷水灭火系统。(4.4.5) 对于没有设置自动喷水灭火系统的建筑,其合用机房的自动喷水灭火系统,可以参照局部应...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:567 时间:2022-12-02
  • 建筑消防给水图片1

    文字 GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》 3.3.5(规范正文)机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定: 1 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。 2 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。 3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:66 时间:2022-10-09
  • 设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:168357㎡图纸深度:施工图图纸张数:18张设计内容:通风,防排烟项目位置:广东 内容简介 一、工程概况: 总的建筑面积约168357平方米,建筑高度99.95米,为酒店通风及防排烟系统... 二、通风系统: 1.电梯机房,采取自然补风,换气次数(15次/时)。 2.卫生间,采取自然补风,换气次数(15次/时)... 三、防排烟系统: 1.不...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:32 时间:2022-07-26
  • 3.3 机械加压送风设施 3.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。3.3.2 除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。3.3.3 建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定: 1 建...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:73 时间:2022-07-26
  • 之前在圈内传得沸沸扬扬的 《死扣规范,大楼成“闷罐头”—— 设计师被骂》 ,因为一个强条规范,设计师将楼梯外墙窗全部改为固定窗,结果只透光不通风,大楼成“闷罐头”。异味浓,扬尘舞,散不掉,憋得慌。 作为设计师而言,依据规范,设计的没有问题,为什么会被挨骂,主要原因是因为:楼梯间做成了机械加压送风了。 其实,这种设计还真不少,但说实话,没有任何一个设计师愿意挨骂,也没有任何一个设计...查看详情

    用户:闻闻翁翁 浏览量:123 时间:2022-06-17
  • 一、机械排烟送风方式的设计标准 注: 排烟风机应有备用电源。 二、前室机械排烟的设计标准 注: 1. 机械送风量按略小于排烟量设计; 2. 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室,如裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟时,其前室或合用前室可设置局部的机械排烟设施,其排烟量按前室每1㎡不小于60?/h计算。 三...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:73 时间:2022-04-24
  • 来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 1.防火阀 防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: ①穿越防火分区处; ②...查看详情

    用户:朝气蓬勃的毛衣 浏览量:222 时间:2022-04-15
  • 1. 防火阀 防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到 70℃ 时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为 70℃ 的防火阀: ① 穿越防火分区处; ② 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙...查看详情

    用户:不拘小节的紫菜 浏览量:92 时间:2022-04-15