  • 暖通资料库图片1

    #1 机房设置 一、制冷机房一般要求: 1、采用中央空调系统的项目,除采用空气源热泵机组外,一般需设置制冷机房。 2、机房可以设置在地下室、中间层和屋顶,一般在地下室。 3、机房位置的设置应考虑变配电房相邻较好。 4、机房应考虑设备运输通道、检修等空间,一般在机房上方楼板预留设备吊装孔。 5、空气源热泵机组要求设置在露天或通风良好的位置,一般设置在屋顶。 6、当采用直燃溴化锂...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:49 时间:2023-05-10
  • 暖通资料库图片1

    #1 初步设计阶段 扩初阶段暖通提资 扩初阶段暖通收资 #2 施工图阶段 施工图阶段暖通提资 施工图阶段暖通收资...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:32 时间:2023-05-05
  • 暖通施工图图片1

    一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求 《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12 ℃,浴室不应低于25 ℃。 然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12 ℃和25 ℃的要求。 还有的住宅...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:40 时间:2023-05-03
  • 暖通空调管道阀门选型原则项目序号选型原则阀门选型设计①冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;②水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;③集、分水器之间压差旁通阀;④集、分水器进、回水管蝶阀⑤水平干管蝶阀;⑥空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀⑦风机盘管闸阀(或加电动二通阀)一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X...查看详情

    用户:pl_40634086 浏览量:10 时间:2023-03-17
  • 暖通资料库图片1

    1、常用荷载参考值 设备荷载: 制冷机房:1500Kg/m2 锅炉房:1500Kg/m2 换热站:1000Kg/m2 冷却塔:1000Kg/m2 空调机房:800Kg/m2 屋顶多联机:300Kg/m2 屋顶空调:300Kg/m2 屋顶风机:300Kg/m2 风冷热泵:500Kg/m2 油烟净化机组:200Kg/m2 地暖:120Kg/m2 层高估算 汽车库:最大800mm,最小600,一般70...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:146 时间:2023-03-16
  • 本人暖通设计新手已工作半年,但是感觉太多设计不懂的地方,身边也没有老师傅带,有什么书籍推荐一下。...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:19 时间:2023-03-14
  • 一、什么是地源热泵我们先来简单的认识一下什么是地源热泵,地源热泵是利用浅层地能进行供热制冷的新型能源利用技术,是热泵的一种,热泵是利用卡诺循环和逆卡诺循环原理转移冷量和热量的设备。地源热泵通常是指能转移地下土壤中热量或者冷量到所需要的地方。通常热泵都是用来做为空调制冷或者采暖用的。地源热泵还利用了地下土壤巨大的蓄热蓄冷能力,冬季地源把热量从地下土壤中转移到建筑物内,夏季再把地下的冷量转移到建筑物内...查看详情

    用户:pl_64140973 浏览量:29 时间:2023-03-03
  • 一、室内外空气计算参数不符合规范要求 《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间、住宅建筑的卫生间未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。 《设计规范》规定,一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二,以北京地区为例:北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应为-9 ℃...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:14 时间:2023-02-10
  • 中央空调图片1

    空调机组主要介绍 楼宇自控工程是为问题解决建筑外观内部构造热湿环境、空气品质难题而位置设置的建筑机械系统功能。 主要相关设备 设备及是暖通配套工程的心脏,其基本功能有提供全面水源热泵机组、需求提供输送技术强大的动力、提供热量转换过程等。参照而言,需求提供热泵机组的其设备即空调家用主机,以及冷水机组、燃气锅炉等,它们通过输入能量,制造或不产生我们可以的冷量或热量;提供输送人才充足...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:17 时间:2023-02-06
  • 暖通设计看似简单,实则是很多行业内的必备辅助,没了暖通的细枝末节,再好看雄伟的建筑都是一个没有灵魂的钢筋混凝土块。让我们来了解下暖通的12个必备知识点吧! 1 电地暖的能效比是多少? 电直接转热的效率应该大于90%。 2 热负荷指标是建筑面积还是采暖面积? 建筑面积。 3 地暖和暖气估算的负荷是好多每平米? 做单体和做整个系统选热源不太一样。做单体时,每个房间的热负荷值可以按60~70w...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:36 时间:2023-01-30
  • 制冷技术图片1

    水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算? 扬程(水头)——水泵对单位重量 (1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。 其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压) 1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa 扬程计算为H=E2-E1 水泵扬程H=z+hw z是扬...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:51 时间:2023-01-28
  • 城市规划设计图片1

    1、双管系统:热量尾数不超过所需散热量的5%时可舍去,大于或等于5%时应进位; 2、单管系统:上游(1/3)、中间(1/3)及下游(1/3)散热器数量计算尾数分别不超过所需散热量的7.5%、5%及2.5%时可舍去,反之应进位; 3、对多层住宅根多年实践经验,一般多发生上层热下层冷的现象,故在计算散热器片数时,建议在总负荷不变的条件下,将房间热负荷做上层减下层加的调整,调整百分数一般为5%~15%,...查看详情

    用户:cof_22772140 浏览量:36 时间:2022-12-22
  • 中央空调图片1

    民用建筑供暖系统的热媒宜采用热水,热水的供水温度应根据建筑物性质、供暖方式、热媒性质及管材等因素确定,热媒的选择见下表。 供回水温差可参照下列原则选取: ①、当热源为锅炉房时,供回水温差不得小于20°C。 ②、当热源为热电联产集中供热时,供回水温差宜在15~90°C。 ③、当热源为各类热泵时,供回水温差宜在10°C以内。 ④、散热器供暖系统应采用热水作为热媒;散热器集中供暖系统宜按75°...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:12 时间:2022-12-20
  • 暖通设计问答:膨胀水箱怎么选用?有哪些注意要点?...查看详情

    用户:qq12696928 浏览量:25 时间:2022-12-12
  • 热泵工程图片1

    对于闭式水系统,应首先计算系统中管道、管件、调节阀、过滤器、冷水机组或换热设备的换热器以及末端设备换热器的阻力,确定系统的总阻力。对于开式系统,还应增加系统的静水压力(从蓄水池最低水位到顶层末端设备之间的高差)。 由于开式系统要增加蓄水池而且增加系统的静水压力,加大了投资和运行能耗,实际工程中已不再采用。 (1)冷水机组蒸发器的阻力:由设备制造厂提供, 一般为60~100kPa。 (...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:52 时间:2022-11-17
  • CAD是有很多功能的,包括了3D的和2D的,其中很多功能对于一个暖通设计师而言可能根本用不上,比如说3D功能、渲染功能等,本文就来讲下暖通设计师一定要会的CAD功能,这可以让新手少走很多的弯路。 1、绘图命令:直线、圆、圆弧、样条曲线 2、修改命令:复制、移动、删除、修剪、延长、拉伸、合并、打断、分解(谷称炸块) 3、图层命令:新建、删除、关闭、锁定、冻结、打开、隔离 4、样式修改:尺寸样式、文字...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:34 时间:2022-11-04
  • 恒温泳池暖通设计注意点有哪些?...查看详情

    用户:yrxiang 浏览量:13 时间:2022-10-25
  • 中央空调图片1

    1、各类功能房间合理使用人数是确定空间尺度、核算配套用房及设施的依据,房间合理使用人数的确定,可按最小人均使用面积进行折算,人均最小使用面积见下表。 注: ①、本表依据各相关建筑设计规范编制; ②、本表为建筑正常使用情况下房间的合理使用人数,非消防疏散计算的最不利人数。 2、建筑物应按防火规范有关规定计算安全疏散楼梯、走道和出口的宽度和数量。有标定人数的建筑(有...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:36 时间:2022-10-19
  • 中央空调图片1

    一、形式和特征 二、适用范围 三、选用说明...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:17 时间:2022-10-13
  • 热泵工程图片1

    一、分类 供水泵房可分为生活水泵房和消防水泵房。 二、功能组成 水泵房由泵房和辅助房间组成。泵房内可附设生活水池(箱)或消防水池(箱),也可分开设置。 三、位置选择及与其他功能分隔要求 1、水泵房不应布置在有防振或有安静要求的房间、居住用房上方、下方或贴邻布置。2、水泵房严禁布置在电气用房上方。屋顶上的水箱间不宜设置在电梯机房上方。3、生活水泵房和生活水池(箱)不应与污水...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:79 时间:2022-10-09