首页 课程 资料 论坛
  • 污水厂调试方案及故障解决(用户指南)

    污水厂调试方案及故障解决(用户指南)

    本帖最后由 wushuichuli88 于 2013-3-28 11:27 编辑 污水厂调试方案及故障解决(用户指南)包括七部分启动—污泥的驯化和培养、运行—运行工艺指标的控制、运行中异常问题的处理、停运参考方案、处理站化验室的配置、人员及设备操作规程、附录个人觉得还是蛮有用的!

  • 求助:关于污水厂调试的一些问题!

    求教~前段时间我们污水厂进行调试,在进水泵房那里投加的活性污泥,然后用泵吸到反应池,但吸过去的量很小。我们是从别的污水厂购的脱水后的污泥,是不是可以直接把污泥投加到反应池中,我们是用的ICEAS法处理污水,请问一下。现在天气比较寒冷,是不是适合现在投加污泥~培养污泥的时候水温是否有要求!请高人指点一下~~ 非常感谢!

  • 污水厂调试!!---清洁生产

    清洁生产把污染解决在生产工艺中,这才是从根本上解决先污染后治理的问题!污水厂同样需要进行清洁生产,节约电耗、废气处理、沼气利用等!谁有相关资料请上传!!欢迎跟贴

  • 甘度某生活污水厂调试案例

    2023年7月25-8月1日,技术来到位于

  • 我所在的污水厂将调试!求助各位

    我这的污水厂将要调试,我是今年7月份毕业的环境工程本科生,关于污水厂调试方面的资料哪里有?哪位好心的大大发给我啊!tqf0409@yahoo.com.cn我 的邮箱或者tqf18@citiz.net 感激不尽!主体处理工艺为AAO氧化沟

  • 甘肃庆阳某综合污水厂处理方案

    工艺流程:综合废水→粗格栅→集水池→细格栅→初沉池→配水池→CASS池(←鼓风机)→CASS出水池→混凝池→纤维转盘滤池→超滤→臭氧氧化池→出水检测池→达标排放。

  • 关于污水厂调试的问题向各位请教(网友的项目)

    这个项目在山东,工艺为仿百乐克的土坝综合池+曝气链,倒置AAO,停留时间:缺氧3H,厌氧3H,好氧16H,二沉6H。工业区废水,主要排污户是水产品加工厂。废水通过一条河流汇集进管网,下雨时会明显变淡,波动较大。进水的COD 200-500,B/C 0.3-0.5,NH3-N 30-60(少数时间超过100),TP 1-8,PH 6.2-6.8。现在的进水量约9000T/D,回流量约1000T/H。曝气池DO控制在0.1-0.35。前期考虑到水质的生化性比较好,一直是连续进水,总共投加脱水活性污泥超过200T,经过一个月的培养,污泥基本上没有生长,SV测不到。现在的问题比较可能出在哪里?DO,回流量,进水负荷,还是水质问题?是不是可以考虑重新开始,集中投泥100T,不进水或少进水,闷曝三五天,再逐步加大进水量。有没有什么较为有效的辅助措施,加甲醇的话有效量大概会是在什么范围,投加两三吨的量有没有意义。

  • 污水厂奥贝尔氧化沟如何调试

    目前我这里的情况是采用奥贝尔氧化沟工艺,菌种少,大概只有0.1%,进水浓度不高COD在100-200mg/l,BOD在20-40mg/l现在碰到的问题是污泥浓度提高很慢,基本没什么泥,而且泥很细,凝聚性不好,上清液中总有细小的悬浮体我想请问怎样控制进水量,曝气时间和静置时间,以及溶解氧的浓度,怎样观察沟内污泥的情况,可能出现一些怎样的异常情况,如何处理请高人指点迷津,小弟在此感谢了!

  • 请教污水厂调试阶段遇到问题

    我污水厂目前调试运行阶段,目前主要是生活污水,进水各项指标偏低,进水COD正常60左右,最高的也不超过一百,BOD在20-30之间,氨氮偏高一般都是20多,我厂采用的是A2O工艺,因为各项指标低,目前生化系统尚未启动,现在主要采用闷曝气处理,出水COD在30左右,但是氨氮超标,有时比进水还高,一般都在20以上,请问现在有什么方法控制氨氮超标。还有各项指标达到什么数值才能进水污泥培养?

  • 一个污水调试方案,和大家分享

    注册这个ID4年了,也算个老人了,不过自开新帖仍然是个位数,大多时间还是灌水和讨论网友的帖子。以后我会多发原创帖,大家共同学习,共同进步.

  • 求助污水厂调试,高氨氮,高总氮。。。

    各位:现调试一污水厂。遇到大问题,请各位指点。污水厂是工业园区配套污水厂,进水90%是工业废水,进水约7300方/d。11月份进水COD/TN=2.4,COD/氨氮=3.4,COD/TP=32。COD平均值464 mg/L,氨氮平均值140 mg/L,TN平均值200 mg/L,TP平均值15 mg/L。出水COD约110 mg/L,氨氮50%去除率,总氮50%去除率,总磷出水10mg/L。10月时进水COD/TN6.7,COD/氨氮=19.4,COD/TP=36,COD平均值为730 mg/L。工艺为:进水-沉砂-调节池-泵-A2O池-二沉池-出水-消毒-排放。A2O池容约11000方。厂已建成,工艺已定。本来是按照城镇污水厂设计的。设计进水COD450 mg/L,氨氮30 mg/L,TN40 mg/L,TP3 mg/L。要求出水达城镇污水厂一级B标准。具体为COD60 mg/L,氨氮15mg/L,TN20mg/L,TP1mg/L。设计水量2.5万吨/d。已运行约8个月,但仍然未做到达标排放。8

  • 污水厂运行故障及解决方案集

    污水厂运行故障及解决方案集

    常规活性污泥处理废水运行工艺128问,包括微生物的培养、如何降低污水厂的能耗、污泥培养、出水达标方法等等,很有用!欢迎大家下载

  • 贵州某城市污水厂调试纪录

    贵州某城市污水厂调试纪录

    污水调试中,现在这边好冷啊,菌种好难培起来。。快过年了。。悲催啊

  • 污水厂调试项目案例分析:难降的氨氮

    污水厂调试项目案例分析:难降的氨氮

  • 跪求!!!污水厂厂区工艺管道维护方案

    跪求污水厂厂区工艺管道维护方案!!!!找了很久都找不到,请各位高手不吝赐教!!!!!挥泪拜谢!:'( 急死我了![/fon[ 本帖最后由 tududongchengke 于 2008-10-9 11:37 编辑 ]

  • 四川宜宾南岸污水厂联动运行及工艺调试

    四川宜宾南岸污水厂联动运行及工艺调试

点击加载更多

污水厂调试方案

污水厂调试方案专题,为您提供污水厂调试方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水厂调试方案 相关的专业交流讨论,更多污水厂调试方案相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

墙壁防水

给排水预算定额