首页 课程 资料 论坛
  • 请问各位电线电缆的分辨

    请问各位,电线电缆如何仅靠看到型号就辨认出来,我自己摸索的是头字母是B的就是电线,其他的都是各类电缆,但是我觉得我这野路子不能解决所有常见型号,有点以偏概全,在网上查都是一些粘贴数据没啥实质东西,希望大家帮我解惑下,不要举例些啥BV、KVV、YJY这些常见的电线电缆,我需要的是辨认的方法,谢谢了

  • 关于电线电缆检验的问题

    现在公司对于电线电缆的检验主要用外径千分尺来控制,最原始的检测手段,对于国标规定的电阻测量还没实行过,在这里想问哈大家,对于电缆检验,如果检测标称截面和电缆铜丝线径,怎样控制才算是合格的!~标称截面控制在百分之几的范围内才算合格!

  • 有需要电线电缆的朋友吗?

    我公司坐落在中国电缆城-----官林.我司生产各种电线电缆厂家,具体型号有BV BVVB BVR RV RVV RVVP YJV YJY VV VV22 VV32 YJY22 YJV22..........需要的请和我联系13771349356 质量好 ,价格合理!

  • 关于电线电缆芯数的问题:

    电线电缆芯数有单芯,2芯,3芯,4芯,3+1芯,4+1芯,5芯,3+2芯。那平常应该怎么选芯数呢

  • 电线电缆规格型号(全部)

    电线电缆规格型号(全部)

    电线电缆规格型号(全部) 下载 →

  • 电线电缆标签,你了解多少?

    来源:网络,侵删!

  • 离石电线电缆的耐压试验

    离石电线电缆的耐压试验 耐压试验是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。离石电线电缆的直流耐压试验,属于破坏性试验,试验过程中会对设备产生一定程度的损害,为检测设备在高压试验下承受的最大电压峰值。 便于确定设备的使用范围和选择设备的量程分工频耐压试验和直流耐压试验两种。 一、直流耐压试验之前整个离石电线电缆线路包括接头及两个终端必须与供油系统接通,其油压应符合设计要求,在电缆导体与金属护套之间进行15min、的直流耐压试验,绝缘应不击穿,所加电压应符合下表要求。 二、离石电缆厂家试验前必须将高压电缆终端瓷套的表面用无水酒精仔细擦干净,以消除对泄漏电流读数的影响。 三、试验前每相电缆两端的金属护套、铜带、钢丝和压力箱以及邻近电缆两终端的电气设备必须良好接地,如有电容器还需两极短路接地。交叉互联线路接头处的金属护套应短接,外护层应多点接地。在对一相电缆进行试验时,其他各相电缆两端的导体均应良好接地。

  • 电线电缆检验标准及内容

    电线电缆检验贯彻执行“把关”与“预防为主”相结合的方针。电线电缆产品质量检验的内容不仅仅限于产品的质量检验,还包括对从原材料进厂至成品出厂整个生产过程中,各个生产环节影响产品生产质量的各种因素进行质量检验,所以,产品质量检验的范围和内容比较广泛,具体说来,电线电缆产品质量检验的内容可包括以下几个方面: 1、制造电线电缆用的原材料、辅助材料、外购和产品有关的零部件的质量检验; 2、制造电线电缆用的机械设备的检验; 3、制造电线电缆所用的工夹具、模具、工艺装备的检验; 4、制造电线电缆各道工序工艺过程结构卡片的监督和检验。 5、制造电线电缆用的各种配方检验; 6、电线电缆完工后的出厂检验; 7、制造电线电缆生产环境的检验; 8、制造电线电缆用的计量工具、衡器、仪表的检验。

  • 电线电缆的产品分类,大家知道不?

    说到电线电缆的产品分类,以及电缆产品分类的特点,下面朝阳电线电缆的小编为大家详细整理一下。 电线电缆产品主要分为以下五大类:(1) 裸电线及裸导体制品本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合 / 紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。(2) 电力电缆本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料 / 橡套电线电缆。产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高( 220V 至 500kV 及以上)。(3) 电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在 1kV 及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤 / 低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油 / 耐寒 / 耐温 / 耐磨线缆、医用 / 农用 /

  • 电线电缆的种类选型标准

    (1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类: 1.裸电线 2.绕组线   3.电力电缆   4.通讯电缆和通讯光缆   5.电气装备用电线电缆 (2)常用电缆类型及其选型标准电线类型中:字母B表明布电线;字母V表明聚氯乙烯;字母R表明软线(导体为许多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省掉没有表明。 ①BV 表明单铜芯聚氯乙烯一般绝缘电线,无护套线。适用于沟通电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。在BV线中的B应该指“绝缘线”。详见《工业与民用配电规划手册》第三版P560.附录1 电线电缆产品类型编制方法简介。 ②BVR表明聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线,常常简称软线。 因为电线比较柔软,常常用于电力

  • 电线电缆上3 2和4 1的区别

    电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3 2芯和4 1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?下面来介绍下电线电缆3 2和4 1芯的含义及区别。

  • 电线电缆穿管,管径一般怎么选择?

    与电缆电线截面有什么关系,谢谢!!

  • 电线电缆及附件知识问答

    1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种?答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 3、电缆桥架适合于何种场合?答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 4、电缆附件有哪些?答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 5、什么叫电缆中间接头?答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 6、什么叫电气主接线?答:电气主接线是发电厂、

  • 关于电线电缆的线径有资料查吗?

    关于电线电缆的线径有资料查吗?

    各种规格的电线电缆验收时经常需要量他的线径,这个有一个资料吗?比如国标线径是多少?有多少股?哪位有资料啊?先谢了

  • “电线电缆选型”以哪个为准啊?

    “电线电缆选型”以哪个为准啊?很多手册的“电线电缆载流量表”都不同,感觉现在选电缆越来越大了,到底是怎么了?以前的“电线电缆载流量表”的数值都没现在的大。看了以前买的《民用建筑电气设计手册》(湖南省建筑电气设计情报网组织编写99年5月版的)294页:VV-4X120+1X70电缆直埋载流量为268A;而“国际铜业协会的电缆选型2001年版”的“电缆载流量表”中同规格的电缆载流量却只有203A?又查看《工业与民用配电设计手册》(第三版)第518页,同规格的电缆载流量为181~203,与“国际铜业协会”的差不多。手册的权威性到底如何?还没去查更早的手册,印象中,以前的手册中“电缆载流量”都比现在的大,到底为什么现在的会大那么多呢?是因为社会进步,技术反到落后了,产品质量下降,造成电缆的“电缆载流量”越来越小了,然后要求我们在选电缆时越来越大了吗?现在负荷要求变大了,需用系数也加大了,计算电流变大,而“电缆载流量”变小了,电缆越选越大,以往做的项目选用的电缆也没出什么问题的,但新做的项目用的电缆却比以往的大一、二级了,面对同样的甲方,我们怎么跟他们解释呢?说“现

  • 电线电缆的绝缘电阻多少才正常?

    在一个工地完工后,我们将配电线路绝缘电阻表上交主管看同,可是主管看了说不可能有那么高的阻值,理由是电缆电线每规格都的一定的绝缘电阻值,线路越长绝缘电阻就会越小,对于人们测量出来的1000兆欧数量表示怀疑,我想想也对,但找不到相关的资料,请大家帮忙提供

  • 请教关于电线电缆穿管的问题

    在电线电缆缚设中,SC代表什么管呀?如:3*16MM2+2*10MM2 SC40,这里的SC是代表镀锌钢管还是薄壁管?请各位多指教!谢了先!

  • 关于电线电缆载流量的一些疑惑

    关于电线电缆载流量的一些疑惑

    选择导线截面时,我们往往根据电力设计手册确定其载流量,最近发现有些厂家的电缆技术参数中所式载流量与手册上有很大出入,如民兴电缆样本.到底那一种更实际呢?个人认为样品说明中的正确一些,不知各位同行怎么看?

点击加载更多

电线电缆

电线电缆专题,为您提供电线电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电线电缆 相关的专业交流讨论,更多电线电缆相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电缆沟土方计算规则

矿物绝缘电缆