距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排水立管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排水立管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
排水立管消能装置dwg格式,希望能有用 3637901...查看详情
排水立管距墙究竟有没有统一的规定,如最小距离之类...查看详情
暖通立管编辑功能不如天正给排水立管方便: 双击暖通立管仅显示出最上面的一段立管的起始点标高,而在给排水中双击后显示的是整根立管的标高,实际使用一段时间后感觉还是给排水的方式比较好,便于修改,否则容易乱,当然,能增加选择同根立管上不同管段的快速选定或分段编辑功能更好。 此外,给排水可多选立管进行起始点标高编辑,而暖通则必须一个一个选定后编辑立管。...查看详情
告急!各位请问下PVC排水立管的最大排水能力如何确定,排水管有伸顶透气,没设着转么透气管。谢谢!...查看详情
前几天到高层(22层,住宅20层)工地上去,施工人员提出一问题;原设计排水立管设置在卫生间的墙角处,在转换层因为结构柱加大的原因,使得转换层处的立管不能直接穿到下一层,管道需要拐弯后才能穿下去。如果这样的话对水流的通畅性有影响、并且若有异物掉入管道里面,在转换层出容易堵塞和管道损害。请问大家怎么处理管道的安装,使其安全通畅。...查看详情
18层住宅给水立管选衬塑钢管正确吗?排水立管管材是选螺旋UPVC呢还是其他的?给水支管用PPR,排水支管用UPVC...查看详情
怎样设置,每隔几层设置一个,是否有标准图例?请大侠指教...查看详情
在实际施工中遇到三种排水立管预留孔洞的方法(卫生间下水) A:一种是预制标准大小头,这个是地区住宅导则推荐的一种办法,可以有效预防楼板漏水 B:一种是预留塑料管 C:还有一种是预留方木盒子(用模板做的) 请各位施工高手一起讨论一下三种方法的好坏以及注意事项。 3563716 3563717 3563718...查看详情
俺施工的高层排水管(31层,接近100m,管材采用的为双壁中空螺旋消音排水管),在立管的安装中间层是否需要加缓冲设施?是否有相关的规范规定?请各位大虾请指教。。。。谢谢!:hug: :time: :handshake...查看详情
套管容易漏水可以不设套管在每层加伸缩节...查看详情
用天正给排水7.6立管标注,发现文字与横线间距偏大,如何调整?大家有没有遇到同样问题?...查看详情
污水立管设在建筑外墙优点多,缺点也不少。现在开发商都要求造价低,多用UPVC管。但这种管材耐老化性能不强,放外墙不放心。还有一点,在外墙布置污水立管检查口布置了没有用处。请问大家都是如何处理的。前提是如果必须设在外墙。...查看详情
我想在一高层住宅每层的电梯前室的水管道井内加设一排水立管和一地漏,不知是否可行?是否违反防火设计规范?请高手指点一二。谢谢...查看详情
天正给排水立管编号图层不统一,经常遇到这样的情况。有时是vpipe_dim图层,有时是twt_symb图层。这是为什么...查看详情
如果一根做好的排水立管 PVC管道 想在其中一个地方加一个三通怎么搞...查看详情
给排水设计规范4.3.12第4点要求排水支管应单独排至室外检查井的情况 比方说商住楼,4层以下是商业,排水横干管设置在4层的情况下,五层住宅卫生间的排水能不能直接接到排水立管的排出横干管上?若要再设一条五层单排的横干管,那五层支管接入横干管会和排水立管横干管交叉而影响标高。...查看详情
小弟向各位请教下子: UPVC排水立管与排出管连接时候是否需要转换成铸铁管? 哪本规范上对这个有明确要求吗? 因为在不同的工程中我看到了不同的做法,因此产生了这样的疑惑 举例子说 1:A工程中,塑料排水立管在夹层的管道转弯处变换为铸铁管排至室外 2:在B工程中,塑料排水立管在夹层的管道转弯处没有变换管材,还是塑料管直接排出建筑物外墙1.5米处...查看详情
接到一个工程,排水立管为upvc管材,出屋面设柔性防水套管,请问各位大师,有没有具体规定必须设柔性防水套管?...查看详情
排水立管距离墙面多少距离,找了好多规范包括安装手册,都没找到,只好到这里来请大家帮忙,请告诉我在哪本书的第几节,谢谢了!...查看详情
按照验收规范说,高层建筑排水塑料管穿楼板要设阻火圈, 目的是为了防止下层火顺管道蔓延至上层,但是阳台上直接与室外相通,没有排烟的要求,就算没管道也可以蔓延到上层,是否阳台上的排水立管(upvc)可不设阻火圈?...查看详情