空调的设计更新时间:2025-12-05 00:47:09

本专题为土木在线空调的设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调的设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    知识点:空气处理 来源:网络,如有侵权,请联系删除 对于精度要求不高时,夏季空气处理过程可只用表冷器进行降温除湿,按使用要求确定温度或湿度信号优先控制冷冻水电动二通阀开度以调节温湿度。 对于精度要求较高时则应对温湿度分别进行调节,即温湿度需要独立控制。 简述如下: 1.1较低要求恒温恒湿系统 当室内温度基数为23℃~28℃,精度为±2℃;室内相对湿度基数为50%~60%RH,精度为±10%RH时...查看详情

    用户:缘分aaa 浏览量:98 时间:2022-09-06
  • 热泵工程图片1

    一、设计要点 1、热泵机组要求流量恒定,在末端环路布置时应考虑环路之间的水力平衡,在经济合理的前提下宜采用同程系统。 分支环路不宜过大,环路之间应进行平衡计算,必要时设置平衡阀。 2、竖向分区应考虑设备的承压能力,核实最不利点工作压力,使其满足设备的承压要求。3、建筑内外分区:当有实体隔断时,内外分区以隔断为界;当无明显实体隔断时,取外墙向内4~ 6m为外区,如图7、图8所示。 4、建筑...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:87 时间:2022-09-06
  • 总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 空气冷却 QT=QS+QL QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量 QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 ...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:66 时间:2022-09-05
  • 知识点:空调冷却水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 5.6空调冷却水系统设计 5.6.1空调冷却水的形式 冷却水系统常用的冷却方式有直流式冷却水系统、混合式冷却水系统、循环式冷却水系统等。 直流式冷却水系统常用的水源有地表水(如河水、湖水等)、地下水(如井水等)、海水、自来水等。在水源充足的地方,可以采用直流式冷却水系统。为了避免浪费,自来水一般不作为冷却水源。 ...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:299 时间:2022-09-01
  • 知识点:空调循环冷却式 民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:67 时间:2022-08-31
  • 一、空气调节系统电加热器的联锁与保护问题 一些空气调节系统设置电加热器,但没有与风机联锁,没设无风断电,超温断电保护。 改进措施 根据GB50019第8.4.8条规定,联锁及断电保护要求如下:①、电加热器安装在风管上 ②、 电加热器安装在空调器内。 二、空调系统排风出路问题 空调工程中,人员集中或过渡季节使用大量新风的空调区,未设机械排风设施。 改进措施 人员集中的场...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:59 时间:2022-08-31
  • 来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 一、空气调节系统电加热器的联锁与保护问题 一些空气调节系统设置电加热器,但没有与风机联锁,没设无风断电,超温断电保护。 改进措施 根据GB50019第8.4.8条规定,联锁及断电保护要求如下: ①、电加热器安装在风管上 ②、电加热器安装在空调器内。 二、空调系统排风出路问题 空调工程中 ...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:99 时间:2022-08-29
  • 知识点:水系统设计参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷却水泵: 流量:应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2) 扬程的估算: a管径长约300,比摩阻选200Pa/m; 则H1=300×200Pa=6mH2O b局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O; c制动控制阀:H3=5mH2O; d机组压降:H4=50Kpa=5mH2O; e换热器压降:H5=...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:53 时间:2022-08-29
  • 6.0.1??居住建筑采暖、空调方式及其设备的选择,应根据当地能源情况,经技术经济分析,及用户对设备运行费用的承担能力综合考虑确定。 条文: 夏热冬冷地区冬季湿冷夏季酷热,随着经济发展,人民生活水平的不断提高,对采暖、空调的需求逐年上升。对于居住建筑选择设计集中采暖、空调系统方式,还是分户采暖、空调方式,应根据当地能源、环保等因素,通过仔细的技术经济分析来确定。同时,该地区的居民采暖空调所需...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:357 时间:2022-08-25
  • 常见中央空调系统分为两类:氟系统和水系统。 #1 氟系统 主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是制冷剂,即:以制冷剂作为冷(热)源的载体。如分体机、风管机、多联机等; 氟系统 ...查看详情

    用户:鹿畔阳光 浏览量:75 时间:2022-08-11
  • 专业的家庭中央空调设计非常重要,优良的设计是保证装潢效果及空调运转舒适性、维护便利性的前提。 根据用户的实际户型情况,并勘察现场,通过经验计算分析,结合家庭中央空调的特性,配合室内装潢设计,为客户提供满足多样化需求的最佳配置及施工图。本课件将对专业的家庭中央空调设计各环节进行要点说明。 1、设计环节 一项优良的设计方案主要由哪些关键环节? 与客户初期沟通; ...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:82 时间:2022-08-09
  • 空调水系统 空调水系统概述 由于现代高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,大量采用空气——水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。在空调用制冷系统中,水管系统包括冷冻水系统和冷却水系统。 制冷机组的能效比: (kW/kW) 系统能效比: (KW/KW) 系统季节能效比: (KWh/KWh) ...查看详情

    用户:南风草木香香 浏览量:165 时间:2022-08-07
  • 一、系统形式的确定 1、除非水质要求严格,冷却水宜采用开式系统。2、对井水抽灌型地源热泵空调系统,当按设计制热工况负荷确定的水源流量不能满足设计制冷工况的排热要求时,经技术经济分析可考虑采用耦合式冷却水系统。3、对地埋管地源热泵空调系统,属于下列条件之一时,应采用耦合式冷却水系统:①、当按制热设计工况负荷确定的地埋管换热器热交换能力不能满足制冷设计工况的排热要求时;②、空调设备全年向土壤的总排...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:63 时间:2022-08-05
  • 一、设计说明1,设计依据(1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) ;(2)《建筑设计防火规范》GB50016-2014 ;(4)《公共建效节能设计标准》gb50189- 2015 ;(5)重庆市《 公共建筑节能设计标准》(DBJ50-052 -2013) ;(6)《全国民用建筑工程设计技术措前(玻通空把009年;(7)《办公建筑设计规范》(JG. J67- 2006...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:173 时间:2022-07-26
  • 1 工程概况 中国国家博物馆(见图1)位于天安门广场东侧,设计保留原有老馆建筑中的北、南、西侧部分立面建筑35000m 2 ,将其余部分拆除,改扩建成191900m 2 新的国家博物馆。其建筑空间形式丰富,内部功能复杂、多样,包括15345m 2 的地下各类文物库房78间、总面积为64800m 2 的47个各类展厅,还包括学术报告厅、数码影院、演播室、文物保护室、科研室、鉴...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:494 时间:2022-07-25
  • 空调设计流程图 1.房间面积计算 根据房间开间、进深确定房间面积,如图中卧室面积为:3.6m*3.0m=10.8㎡ 2.各房间负荷计算 负荷计算分为详细计算和简易估算,详细计算时需要考虑过 冷房和暖房 ,如下图所示: 冷房过程 暖房过程 工程上一般选用简易估算的方式进行负荷计算, 简易计算公式: 热负荷=单位热负荷*房间...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:215 时间:2022-07-22
  • 来源:胖栋有话说 如有侵权,请联系删除 ① |空凋机位常见问题| 1.1 设计时应考虑今后空调的安装和检修方式,注意以下几点 1.1.1若必须采用操作人员爬到室外安装的方式,那设计时应注意,但凡操作人员可能踩踏到的地方均不得用保温材料等非结构体制作。 1.1.2 有些空调的安装与检修,必须要爬出窗户才能到达,那这些窗户不得设计成上悬窗或其他无法完全开启的形式。 1...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:188 时间:2022-07-14
  • 一、冷源设计 比赛用游泳馆,冷源设计应考虑赛时和赛后不同的使用情况。冷源设计既要满足赛时需求,也需满足赛后分散管理、计量收费的运营需求,降低体育建筑空调使用能耗。比赛用游泳馆冷源设置原则如下:1、游泳馆比赛池、跳水池、热身池、观众看台、观众入口门厅、观众休息大厅等体育比赛用房可采用集中冷源。若热身池赛后改造为对外开放的游泳池,也可以单独设置冷源,如有条件时采用除湿热泵方案。2、游泳馆配套的附属...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:72 时间:2022-07-14
  • 1、为避免人体出水面时环境温度太低带来的寒冷感,游泳馆池区设计温度应比池水设计温度高1~2℃,且不宜高于30℃。池水设计温度取决于游泳者的类型和游泳馆开展的活动种类。《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017中规定了池水设计温度,见下表。 2、池区空气相对湿度控制在50%~70%,不允许超过75%。3、池区的气流速度在距地面2.4m范围内控制在0.2m/s以内。池区包括池面和池岸部分,...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:95 时间:2022-07-12
  • 一、游泳馆类型 根据使用功能不同,游泳馆建筑可分为康乐用游泳馆和体育建筑游泳馆。体育建筑游泳馆分为比赛用和非比赛用。比赛用游泳馆建筑根据其使用要求和规模进行体育建筑的分级和游泳馆分类,见表1、表2。 除比赛用的体育建筑游泳馆外,还有大量不举办比赛和运动会的、供社区和学校使用的体育建筑游泳馆。 二、游泳馆建筑功能房间 康乐用游泳馆一般不设跳台和观众席。比赛用游泳馆一般包括池区、观众席和辅...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:90 时间:2022-07-11